Name: Robert
Wohnort: 94481 Grafenau
Hauptsystem: CCU3
Komponenten: ca. 100, alle HmIP
Fähigkeit: Grundkenntnisse, einige selbst gescriptete Programme
Die Suche ergab 28 Treffer
- 09.08.2023, 16:03
- Forum: Informationen zum HomeMatic-Forum
- Thema: Google Maps Karte aller User *freiwillig*
- Antworten: 1157
- Zugriffe: 1118866
- 07.08.2023, 20:22
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: [Gelöst] HMIP-PSM aktualisiert Verbrauch nicht bei hoher Last
- Antworten: 21
- Zugriffe: 4024
Re: [Gelöst] HMIP-PSM aktualisiert Verbrauch nicht bei hoher Last
Danke für die Infos, habe meine PSM-2 jetzt auch (so halbwegs) im Griff. Die optimalen Werte bei mir weichen zwar von deinen ab (z.B. 'Ein Wert wird gesendet, wenn sich seit der letzten Sendung die Leistung um X.XW geändert hat'), aber das liegt ja auch immer an den Geräten die man überwachen möcht...
- 09.02.2023, 21:10
- Forum: CCU-Historian
- Thema: CCU-Historian: Gerät wechseln oder löschen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 688
Re: CCU-Historian: Gerät wechseln oder löschen
Klasse! Danke!
Diese "Werkzeuge" waren also gemeint Damit geht es natürlich sehr elegant.
Aber immerhin ich habe dabei etwas über das Datenmodell unter der Haube gelernt.
Grüße,
Robert
Diese "Werkzeuge" waren also gemeint Damit geht es natürlich sehr elegant.
Aber immerhin ich habe dabei etwas über das Datenmodell unter der Haube gelernt.
Grüße,
Robert
- 09.02.2023, 20:59
- Forum: CCU-Historian
- Thema: CCU-Historian: Gerät wechseln oder löschen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 688
CCU-Historian: Gerät wechseln oder löschen
Hallo zusammen, kann man beim CCU-Historian ein Gerät "elegant" wechseln bzw. löschen? In den Tipps & Tricks im Handbuch wird in beiden Fällen auf eine "Werkzeuge" Seite verwiesen, wo so etwas möglich sein soll. Unter dem Menüpunkt "Werkzeuge" gibt es allerdings nur Verweise zur Datenbankbedienung u...
- 18.03.2022, 18:16
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Re: Duty Cycle plötzlich hoch
Hallo nochmal, ich bin jetzt soweit den DC mit CCU Historian zu loggen. Alchys Skript zur Erfassung des DC in einer Systemvariable war dabei sehr hilfreich . ich würde euch gern noch ein paar Fragen stellen, die mir bei der Analyse des DC Problems aufgekommen sind: Erzeugen Trigger der Programme (al...
- 15.03.2022, 22:51
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Re: Duty Cycle plötzlich hoch
Programme: doch! Bedingungen ändern sich mit dem Wetter und der Jahreszeit und das kann Programmfehler in Form des DC sichtbar machen! Du wärst nicht der Erste dem in der Übergangszeit beim über/unterschreiten eines Temperaturwertes irgendein Programm ständig getriggert wird weil die Heizung an/aus...
- 14.03.2022, 21:23
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Re: Duty Cycle plötzlich hoch
Wie verhält sich der DutyCycle? Permanent 50-70 oder schwankend ? was oben noch fehlt, mein Lieblingstipp sterbende Spannungsversorgung. >> mögliche Gründe für DutyCycle (unvollständig) << Alchy So ziemlich bei jeder Stichprobe 40-70%. Gelegentlich über 70%, selten unter 40%. Und bis vor kurzem ebe...
- 14.03.2022, 21:03
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Re: Duty Cycle plötzlich hoch
Es gibt inzwischen sehr viele Threads zum gleichen Thema und speziell dazu, wie man die Ursache für einen hohen DC finden kann -> Forensuche. Dann ist systematisches Suchen angesagt... Gerne genommen sind: unglückliche Programmierung defekte (HM-) Geräte (sog. Babbling Idiots) Middleware und deren ...
- 14.03.2022, 07:07
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Re: Duty Cycle plötzlich hoch
Du hast nicht zufällig gerade ein FW Update laufen? Nein, nicht dass ich wüsste. Danke für den Hinweis, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe vor einigen Wochen ein Update auf die CCU-Firmware 3.61.7 gemacht. Wenn da jetzt nicht automatisch Updates heruntergeladen und übertragen werden,...
- 13.03.2022, 22:03
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Duty Cycle plötzlich hoch
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1448
Duty Cycle plötzlich hoch
Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich einen deutlich erhöhten Duty Cycle bemerkt und kann mir das nicht erklären. Normalerweise beträgt der DC meiner Anlage so 15-30%. Nun ist er auf 40-70% hoch (102 Komponenten, periodische Sendevorgänge über Programme erfolgen nur einmal täglich, keine laufe...