Re: Berechtigunsproblem mit IP/config/xmlapi/devicelist.cgi
die genauen Definitionen für Scrips auslesen Wenn du das XML-API nicht noch für andere Zwecke brauchst, an die Daten kommt man auch mit CCU - Bordmitteln. Ich mach das z.B. so: !alle Details eines Gerätes /aller Geräte string DevName ="*ALL"; !oder wenn nur für ein Gerät zB string DevName = "IP_Stc...
- 07.05.2024, 11:18
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Wort-Uhr mit Homematic
- Antworten: 12
- Zugriffe: 355
- 06.05.2024, 22:01
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Wort-Uhr mit Homematic
- Antworten: 12
- Zugriffe: 355
Re: Wort-Uhr mit Homematic
Falls dir die anderen Vorschläge nicht zusagen. So könnte man es z.B. auch mit HM-Skript machen. (Aufruf über Zeit-Modul z.B. ab 00:05h alle 5 Minuten.) !alle Write / WriteLine -Zeilen können im Live-Betrieb gelöscht oder auskommentiert werden time zeit = currenttime; !nachfolgende Zeile nur zum Tes...
- 01.05.2024, 17:03
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Wettervorhersage über OpenWeatherMap
- Antworten: 79
- Zugriffe: 18997
Re: Wettervorhersage über OpenWeatherMap
Henke hat geschrieben: ↑01.05.2024, 16:52Black war das?
Aha...
viewtopic.php?f=26&t=73356&p=736820&hil ... de#p736820
Oh, verdammt !!!!!!!!!!!!!
Das hatte ich gar nicht mehr aufm Zettel.
Asche auf mein Haupt.
- 01.05.2024, 16:26
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Wettervorhersage über OpenWeatherMap
- Antworten: 79
- Zugriffe: 18997
Re: Wettervorhersage über OpenWeatherMap
Es ist XML das ich da zerpflücke. Lange her... Ja da hat man sich noch mit Find() etc. abgemüht. Nun sind wir doch Gott Henke und Black sei dank schlauer: string data=' <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <weatherdata> <location> <name>Berlin</name> <type/> <country>DE</country> <timezone>7200</...
- 01.05.2024, 15:29
- Forum: Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- Thema: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
- Antworten: 15
- Zugriffe: 291
Re: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
um Kanäle "Ping:1", "Ping:2", "Ping:3"... usw. Also wenn es um so etwas geht, wo fortlaufende Nummern mit im Spiel sind, bin ich ja nicht nicht so der Freund von if - elseif elseif usw. da ist das dann mein bevorzugtes Procedere: string o_geraet_Name =""; string DevArr = "NoName;WR1;WR2;Notebook;Ha...
- 01.05.2024, 12:51
- Forum: Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- Thema: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
- Antworten: 15
- Zugriffe: 291
Re: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
Mich wundert das es nicht hier schon kracht... $src$ liefert doch eine ID. - Ist das bei CuxD anders ? Wenn ich dann bei mir $src$ durch eine ID ersetze, liefert diese Konstruktion überraschenderweise den Kanalnamen - aber nicht den erhofften Gerätenamen : object o_src = dom.GetObject("2779"); if(o...
- 01.05.2024, 11:40
- Forum: Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- Thema: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
- Antworten: 15
- Zugriffe: 291
Re: Was zum Henker - if auf Contains, Find... funktioniert nicht
ich hatte mich gestern grad mit Contains() rumgeärgert. Scheint keine komplexen Ausdrücke zu mögen. Oder ich hatte (noch) zu wenig Klammern. Oder ????? ich hab's dann auf diese Art gelöst: var b= "213"; var a = ("1".ToString(0)); if( b.Contains(a) == true) { WriteLine(b); } Allerdings sollte man nie...
- 24.04.2024, 09:40
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Zeitsteuerung Intervall lässt sich nicht richtig einstellen
- Antworten: 15
- Zugriffe: 463
- 23.04.2024, 17:31
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Skript zur Schaltung nach erfüllter Wartezeit
- Antworten: 10
- Zugriffe: 367
Re: Skript zur Schaltung nach erfüllter Wartezeit
stell mal dein ganzes skript hier rein