Die Suche ergab 21 Treffer
- 12.05.2024, 16:48
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-FALMOT-C12 - neue Firmware 1.4.10
- Antworten: 53
- Zugriffe: 3885
Re: HmIP-FALMOT-C12 - neue Firmware 1.4.10
Mein Update hatte auch die nervigen Fehlermeldungen. CCU3, Falmot und Aufbau der Verknüpfung RT und Falmot mittels Gruppen. Gelöst mittels dieser Anleitung: https://technikkram.net/blog/2021/03/04 ... h-zum-rbg/">https://technikkram.net/blog/2021/03/04/loesung-homematic-heizungssteuerung-fehlermeldu...
- 28.05.2023, 16:36
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Wochenprogramm der HMIP-HEATING Gruppe Heizungssteuerung auslesen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 535
Re: Wochenprogramm der HMIP-HEATING Gruppe Heizungssteuerung auslesen
Hallo, vielen Dank für die tollen Hinweise! Klasse! :idea: Ich schaue, was ich draus machen kann und melde mich. Dankeschön! Frage mich allerdings schon, wie ich an das Paramset Master komme. Das mit Zettel und Stift mach' ich schon, aber ich bin so ein Schussel, dass ich das auch schon verschmissen...
- 07.05.2023, 15:59
- Forum: Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- Thema: Programm mit einem Übergabewert aufrufen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 807
Programm mit einem Übergabewert aufrufen
Frage kann man ein Programm mit einem Übergabewert aufrufen? Gibt es dazu eine Beschreibung? Bsp. Mein Programm kann das Progarmm DEMO aufrufen: var programObj = dom.GetObject("DEMO"); programObj.ProgramExecute(); Nun will ich innerhalb des Programms, je nach Aufruf mit einem bestimmten Wert rechnen...
- 25.11.2022, 07:38
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Wettervorhersage über AccuWeather
- Antworten: 130
- Zugriffe: 37741
Re: Wettervorhersage über AccuWeather
Da irgendwann die Auswahl mit / ohne Cuxd reinkam, sind die Test Daten nun an einer leicht anderen Stelle einzusetzen. Ich habe es in Beitrag 1 angepasst. P. S. Für alle anderen, die beim Anlegen der Systemvariablen Mühe haben, empfehle ich: https://technikkram.net/blog/2019/01/10 ... -loeschen/ Da...
- 24.11.2022, 09:18
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Wettervorhersage über AccuWeather
- Antworten: 130
- Zugriffe: 37741
Re: Wettervorhersage über AccuWeather
Hallo, erstmal vielen Dank für ein tolles Skript und eine sehr gute Doku! Auch ich bin weiter gekommen, Danke! Ich nutze CCU3, kein CUXD, Systemvariablen sind 1x angelegt, das Original-Skript läuft (momentan noch auf 1 h beschränkt), URL funktioniert und auch anpassen hat schon irgendwie funktionier...
- 20.11.2022, 18:32
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
- Antworten: 13
- Zugriffe: 845
Re: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
Hallo Xel66,
momenan zeichne ich nur in das Systemprotokoll. Das lässt sich sehr bequem exportieren.
Den Historian kenne ich nicht.
momenan zeichne ich nur in das Systemprotokoll. Das lässt sich sehr bequem exportieren.
Den Historian kenne ich nicht.
- 20.11.2022, 12:36
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
- Antworten: 13
- Zugriffe: 845
Re: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
Hallo, ich habe meine Aufgabenstellung nun mit einem kleinen Skript gelöst, das alle 15 min. die Ventistellungen abfrägt und bei Änderungen in Systemvariable aufzeichnet, inkl. Datum und Wertabweichung (+ oder -). Werte werden in folg. Syntax bereitgestellt: <Num>;<NameSystemvariable>;<Geräte-SN-Nr....
- 19.11.2022, 07:05
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
- Antworten: 13
- Zugriffe: 845
Re: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
P.S.
Vermutlich habe ich es doch noch gefunden: Das probier' ich jetzt mal, sonst wird es doch noch das Vergleichsskript.
Vielen Dank für die vielen Ideen.
Vermutlich habe ich es doch noch gefunden: Das probier' ich jetzt mal, sonst wird es doch noch das Vergleichsskript.
Vielen Dank für die vielen Ideen.
- 19.11.2022, 06:53
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
- Antworten: 13
- Zugriffe: 845
Re: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Alles was der Falmot anbietet sind solche Werte: 2022-11-19 06_50_21-HomeMatic WebUI – Mozilla Firefox.jpg oder für die einzelnen Känäle diese: 2022-11-19 06_55_40-HomeMatic WebUI – Mozilla Firefox.jpg Jedoch sehe ich an: var testwert1 = (dom.GetObject(ID...
- 13.11.2022, 17:12
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
- Antworten: 13
- Zugriffe: 845
Falmot C12 Ventilstellung aufzeichnen
Hallo, wir betreiben mit der CCU3 C12 Falmot für unsere Fußbodenheizung. Je Raum sind mitunter mehrere Heizkreise, die ich in Gruppen den Räumen und den dort verbauten Thermostaten zugeordnet habe. Was ich nun protokollieren will, ist die Veränderung der Ventilstellungen im Falmot, als Anzeige, dass...