Die Suche ergab 48 Treffer
- 19.02.2024, 20:15
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Sensor ist hochkant in 10 cm tiefe eingegraben genau wie Truebner es in der Anleitung schreibt, Erde rundherum gut angedrückt. Ich sehe auch bei Dauerregen eine Änderung, scheint also seinen Job zu machen. Nun muss ich mal sehen wie viel Feuchtigkeit unser "Kaninchensand" hier überhaupt halten kann....
- 18.02.2024, 16:55
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Laut Datenblatt von Trübner ist der Messwerverlauf der beiden Sensoren linear 0-10 V Temperatur: -40 bis +60 Grad Feuchtigkeit: 0-100 % Mit dem obigen Script muss ich jeweils nur Messbereichs Anfang und Ende anpassen und alles ist gut Scheint auch ganz gut zu funktionieren, die Bodentemperaturwerte ...
- 18.02.2024, 13:39
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Nutze das gleiche Script auch für die Temperaturmessungen aus den selben Sensoren (Truebner SMT 100) die messen von -40 - 60 °C
So kann ich dieses Script einfach für beide (und kommende Projekte) elegant adaptieren
So kann ich dieses Script einfach für beide (und kommende Projekte) elegant adaptieren
- 18.02.2024, 13:24
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
DAS WAR ES !
Ich dachte mir schon das irgendwo ein Denkfehler im System war ...
Jetzt läuft es für ALLE Kanäle !
Ich dachte mir schon das irgendwo ein Denkfehler im System war ...
Jetzt läuft es für ALLE Kanäle !
- 18.02.2024, 13:10
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
- 18.02.2024, 13:04
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Auch wenn ich von rechts nach links rechne kommen 14,8 % raus
Im Script selbst sind Punkte, daran kann es nicht liegen, und auch wenn ich bei der letzten Zahl (1.48/10.0) eingebe um auch dort eine Gleitkommazahl zu haben bleibt die Variable bei 0
Im Script selbst sind Punkte, daran kann es nicht liegen, und auch wenn ich bei der letzten Zahl (1.48/10.0) eingebe um auch dort eine Gleitkommazahl zu haben bleibt die Variable bei 0
- 18.02.2024, 12:57
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Kanalname stimmt definitiv, ich habe alles um Schreibfehler zu vermeiden noch mal per Copy&Paste ins Script gebracht
Ich habe das grundsätzliche Script hier aus dem Forum und nur angepasst ... daher der Rechenfehler
Ich habe das grundsätzliche Script hier aus dem Forum und nur angepasst ... daher der Rechenfehler
- 18.02.2024, 12:54
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
habe selbst gemerkt das die Formel einen kleinen Fehler hatte: t = tmin + (tmax - tmin) * (u / 10); sollte es ein ... Kopierfehler Messbereichsanfang +(Messbereich)*(Wert / Messbereich Rechenbeispiel bei 0-100 % T=0+(100-0)*(1,48/10) Da sollten dann 14,8 % rauskommen .... aber es bleibt bei sturen 0 %
- 18.02.2024, 12:17
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Hier ist das komplette Script das eigentlich laufen soll ... ich hatte das immer kleiner gemacht zum Testen: ! 0-10 V in % für SV (Typ: Zahl) umrechnen real tmin; ! Bodenfeuchte in % bei 0 V real tmax; ! Bodenfeuchte in % bei 10 V real t; ! TemperaturBodenfeuchte in % real u; ! Wert vom 0-10-V-Einga...
- 18.02.2024, 11:33
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
- Antworten: 22
- Zugriffe: 911
Re: 0-10 V Eingang auslesen und umrechnen
Es kommt weder eine Ausgabe im Testfenster noch eine Änderung der Systemvariable