Seite 2 von 2
Re: Keine Einstellung der Lamellen nach Stromausfall mehr möglich
Verfasst: 20.04.2024, 09:37
von Black
Eigentlich ist rmlrpc mäßig rollade / Jalousie das gleiche. Sieht man z.b. in middlewares. Der aktor hat die Umstellung ziemlich mies in einem separaten object dort in den Metadaten versteckt.
Dies umstellen dort reicht schon.
Black
Re: Keine Einstellung der Lamellen nach Stromausfall mehr möglich
Verfasst: 20.04.2024, 09:45
von Baxxy
Hmm, ich denke die Gerätefirmware hat ein unterschiedliches Verhalten je nachdem welcher Modus aktiv ist.
Code: Alles auswählen
8.3.4.2.2. Parameter CHANNEL_OPERATION_MODE
ENUM | integer | read/write | BLIND/SHUTTER | BLIND
Re: Keine Einstellung der Lamellen nach Stromausfall mehr möglich
Verfasst: 20.04.2024, 11:02
von Black
Die Einstellung bewirkt m.w.n aber nix in der webui
Ich bin da seinerzeit beim programmieren der backup/gerätetausch Funktionalitäten mal über diesen Effekt gefallen
viewtopic.php?f=31&t=47049&start=440#p584950
Black