Sparfuchs hat geschrieben: ↑22.11.2023, 10:14
Denkbar ist auch der Ersatz einiger Heizkörper an "Engstellen" von Typ 22 auf Typ 33, ebenfalls einfach zu bewerkstelligen.
Du bist putzig. Willst kein zweites Ventil einbauen, aber Heizkörper tauschen.
Sparfuchs hat geschrieben: ↑22.11.2023, 10:14
doch, funktioniert, Heimeier bietet das doch schon an (Multibox K-RTL), allerdings sind die nicht für den nachträglichen Einbau.
Nein funktioniert nicht. Das Rücklaufventil ist eine Schutzfunktion um den Estrich vor übermäßiger Temperatur zu schützen. Keine Regelung im Normalbetrieb. Das Ventil sollte nur eingreifen, wenn wirklich mal zu viel Temperatur im Estrich deponiert wird. Darum heißten die auch Rücklauftemperatur
begrenzer und nicht -regler. Könnte man im Rahmen einer Fußbodentemperierung (Hauptwärmequelle Heizkörper, Fußbodenerwärmung in Kellergeschossen) als Bodentemperaturregler benutzen. Dann gibt es aber meist kein Raumthermostat an der Box, weil hier nur über den Rücklauf auf die Fußbodentemperatur (nicht die Raumtemperatur) geschlossen wird. Das ist was ganz anderes.
Xel66 hat geschrieben: ↑22.11.2023, 09:47
zwei Regelungen mit gegensätzlichen Parametern
es sind doch keine gegensätzlichen Parameter, im Excel könnte ich das problemfrei darstellen:....Das ließe sich auch invers programmieren.
[/quote]
Na dann brauchst Du doch nur noch Excel auf dem Heizkörperthermostat installieren. Nee Quatsch. Klar kannst Du eine Sollwertablösung in Regelungen machen, die das technisch unterstützen. Aber Homematic kann das eben nicht. Und dann würde auch nicht mehr die Raumtemperatur geregelt, sondern die Rücklauftemperatur. Folge, es wird kälter im Raum, weil der Durchsatz reduziert wird. Sinn einer Heizung ist die Raumtemperierung. Zumindest versteht es die Allgemeinheit so. Und es sind immer noch gegensätzliche Regler. Beide begrenzen den Durchfluss, eines zur Regelung der Raumtemperatur, eines zur Regelung der Rücklauftemperatur. Da du einen gewissen Wärmebedarf im Raum hast, macht bei Heizbedarf eben ein Raumtemperaturregelventil weiter auf (es kommt mehr wames Wasser) und das andere weiter zu, weil es die Rücklauftemperatur niedrig halten will. In Summe sinkt der Durchsatz und auch die übertragenen Wärmemenge, weil die Vorlauftemperatur konstant ist. Ist immer noch Physik.
Und ich schließe mich Matsch an. Mach's so und staune, dass Physik funktioniert.
Gruß Xel66