Seite 1 von 1

Fensterkontakt und Display Programm erstellen

Verfasst: 26.09.2016, 14:37
von Ingo215
eQ-3-104798-HomeMatic-Funk-Statusanzeige-LED16
HomeMatic-Fensterkontakt-optisch-HM-Sec-Sco-130297

Mit diesen beiden Homematic Geräten wollte ich etwas erreichen aber ich schaffe es einfach nicht und brauche Hilfe.

Also der Kontakt sollte jede Minute prüfen ob zu oder offen ,wichtig der Zustand des Kontaktes wird ständig wechseln von zu auf offen dann sollte auf den Display grün Leuchten alles Ok

wenn nach 5 Minuten kein wechsel zu und offen stattfindet also 5 Minuten offen oder 5 Minuten zu dann sollte Rot leuchten auf dem Display .

Wenn danach wieder der Wechsel stattfindet sollte die Led im Display von rot auf grün wechseln .

im vorraus danke für die Hilfe

Re: Fensterkontakt und Display Programm erstellen

Verfasst: 26.09.2016, 14:56
von Sammy
Prg1:
WENN Kontakt offen (Änderung)
DANN sofort Variable "Timeout" = falsch, verzögert um 5 Minuten Variable "Timeout" = wahr
SONST sofort Variable "Timeout" = falsch, verzögert um 5 Minuten Variable "Timeout" = wahr

Prg2:
WENN "Timeout" = wahr
DANN rot
SONST grün

Re: Fensterkontakt und Display Programm erstellen

Verfasst: 26.09.2016, 18:54
von Xel66
Ingo215 hat geschrieben:...wichtig der Zustand des Kontaktes wird ständig wechseln von zu auf offen dann sollte auf den Display grün Leuchten alles Ok
Ich weiß nicht, ob eine Funklösung das ist, was Du nehmen solltest, denn mit jedem Zustandswechsel muss gefunkt werden. Die Funkzeit ist aber auf 1% limitiert. Das heißt, innerhalb einer Stunden darf Deine Homematic-Installation in Summe maximal 36 Sekunden senden. Dieses Sendezeit wird überwacht. Suchwort hierzu ist der "duty cycle". Auch die 16-fach-Anzeige ist bei ungünstiger Programmierung für ihre Belastung des Duty Cycle bekannt. Insofern kein glückliches Vorhaben, denn eine häufige Zustandsänderung im Abstand von eine paar Sekunden kann Dir somit dein ganzes System auf den Bauch legen.

Gruß Xel66

Re: Fensterkontakt und Display Programm erstellen

Verfasst: 27.09.2016, 08:11
von Sven_A
Also wenn das Ding ständig wechseln muss würde ich die Überwachung in einen Arduino auslagern, und dort dann einen Meldekanal zur CCU implementieren. Egal ob per umgelötetem Magnetkontakt, per 8-Kanal-Sender oder per LAN Schnittstelle.

Gruß,
Sven

Re: Fensterkontakt und Display Programm erstellen

Verfasst: 29.09.2016, 21:24
von Ingo215
Hallo, danke für die Hilfe . Ich habe mal ein Testlauf von einer halben Stunde mit Lego aufgebaut und es prima geklappt.

Noch ein Problem habe ich jetzt noch die ccu lankabel habe ich von der Fritzbox abgezogen und wollte das Programm mal ohne Internet laufen lassen .

Meine Frage ist gibt es eine Möglichkeit ohne Internet das Programm ablaufen zu lassen .

Vielen Dank