Seite 1 von 3

Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 27.12.2016, 23:51
von debianatoe
Ich habe über eine CCU2 die Direktverknüpfung zwischen einem Tastenpaar (Funk-Fernbedienung) und einem Funk-Aktor erzeugt. Das Schalten des Funk-Aktors (ein/aus) funktioniert einwandfrei, auch wenn die CCU2 ausgeschaltet ist. Mich stört aber, daß die Rückmeldung an der Funk-Fernbedienung nicht die des Funk-Aktors ist, sondern die der CCU2. Also ist die Rückmeldung immer rot ist, wenn die CCU2 ausgeschaltet ist, und immer grün, wenn sie eingeschaltet ist. Ich habe somit keine Information darüber, ob der Funk-Aktor mein Signal empfangen hat. Ist das normal oder habe ich etwas falsch konfiguriert?

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 28.12.2016, 09:00
von DrTob
Wenn du den Taster auch in der CCU verwendest, besteht auch eine Verknüpfung mit der CCU. Es müssen dann beide bestätigen. Kommt von der CCU keine Bestätigung -> rot.

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 28.12.2016, 09:20
von debianatoe
DrTob hat geschrieben:Wenn du den Taster auch in der CCU verwendest, besteht auch eine Verknüpfung mit der CCU. Es müssen dann beide bestätigen. Kommt von der CCU keine Bestätigung -> rot.
Die Fernbedienung wird zwar in der CCU2 verwendet, aber nicht das Tastenpaar, das für die Direktverknüpfung genutzt wird.
Was ich auch nicht verstehe: wenn ich den Funkaktor außer Betrieb nehme, bekommt die Fernbedienung von der CCU2 eine grüne Rückmeldung, d.h. die fehlende Bestätigung des Funkaktors führt nicht zum erwarteten ROT.

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 01:19
von debianatoe
Hier ein paar Zusatzinfos:
CCU2 mit Firmware Version 2.25.15
Fernbedienung mit 8-fach-Taster HM-RC-8_UM
Funk-Aktor: HM-LC-Sw1-Pl mit Firmware Version 1.9

Hat jemand eine Idee, warum die Fernbedienung den Aktor zwar einwandfrei schaltet, aber auf die Rückmeldung des Aktors scheinbar keinen Wert legt?
Wie kann ich prüfen, ob eine Taste mit der CCU2 verbunden ist bzw. sicherstellen, daß sie nur per Direktverknüpfung mit dem Aktor verbunden ist?

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 10:51
von robbi77
Einstellungen, Geräte, am Ende der Zeile, Direktverknüpfung oder Programm anklicken.


Gruß
Roberto

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 13:08
von Gluehwurm
Irgendwie verstehe ich das nicht. Warum wird die CCU abgeschaltet?

Gruß
Bruno

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 19:07
von robbi77
Gluehwurm hat geschrieben:Irgendwie verstehe ich das nicht. Warum wird die CCU abgeschaltet?
Zum ausprobieren wer den Befehl quitiert.


Gruß
Roberto

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 22:43
von debianatoe
robbi77 hat geschrieben:
Gluehwurm hat geschrieben:Irgendwie verstehe ich das nicht. Warum wird die CCU abgeschaltet?
Zum ausprobieren wer den Befehl quitiert.


Gruß
Roberto
Ja genau. Die CCU2 habe ich nur zum Test abgeschaltet, weil ich den Verdacht hatte, daß das grüne Signal immer nur von der CCU2 kam (der Verdacht hat sich durch den Test bestätigt). Sobald die CCU2 abgeschaltet ist, bekomme ich rotes Signal, obwohl der Funkaktor einwandfrei schaltet.

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 22:46
von debianatoe
robbi77 hat geschrieben:Einstellungen, Geräte, am Ende der Zeile, Direktverknüpfung oder Programm anklicken.


Gruß
Roberto
Danke für den Hinweis. Ich habe hier sowohl Direktverknüpfung als auch Programme stehen. Aber die Programme sind nicht aktiv geschaltet. Deshalb dachte ich, daß die Programme und somit die CCU2 dann keinen Einfluß haben sollten.

Re: Direktverknüpfung mit falscher Rückmeldung?

Verfasst: 30.12.2016, 22:51
von Gluehwurm
debianatoe hat geschrieben:Ja genau. Die CCU2 habe ich nur zum Test abgeschaltet, ...
Ok, danke für die Info. Es gab auch schon Fälle, da sollte Strom gespart werden o.ä. :wink: