Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Hallo, bei uns im Haus hat der Wasserversorger den Wasserzähler in ein SMartmeter vom Typ Diehl Metering, Typ 171A/B, getauscht. Dieser hat eine 866 MHz Funksender sowie einen Pulssender. Hat jemand eine Idee, wie man das Gerät in die Homematic integriert. Anlaog dem Strom- und Gasverbrauch ? Lieben Dank.
-
- Beiträge: 29
- Registriert: 06.03.2018, 11:11
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Karben
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Hallo,
die Erfassung dürfte am einfachsten über die Pulsschnittstelle möglich sein (dabei handelt es sich vermutlich um eine S0-Schnittstelle). Es dürfte ohne größere Probleme möglich sein, die darüber gesendeten Impulse über den HM-ES-TX-WM Zählersensor zu erfassen (s. auch hier: viewtopic.php?t=34207). Da ich mich auch für eine Erfassung des Wasserverbrauchs in meinem Haus interessiere, werde ich mir den Zähler mal genau ansehen und dann hier noch mal berichten...
die Erfassung dürfte am einfachsten über die Pulsschnittstelle möglich sein (dabei handelt es sich vermutlich um eine S0-Schnittstelle). Es dürfte ohne größere Probleme möglich sein, die darüber gesendeten Impulse über den HM-ES-TX-WM Zählersensor zu erfassen (s. auch hier: viewtopic.php?t=34207). Da ich mich auch für eine Erfassung des Wasserverbrauchs in meinem Haus interessiere, werde ich mir den Zähler mal genau ansehen und dann hier noch mal berichten...
-
- Beiträge: 6744
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Der Zähler nutzt Standardschittstellen wie OMS kann also über M-Bus ausgelesen werden. Man kann z.B. mit einer SymBox neo mit M-Bus die Daten auslesen und aufzeichnen und mit Homematic mit einer CCU verknüpfen.berliner72 hat geschrieben: ↑16.01.2020, 09:17Bei uns im Haus hat der Wasserversorger den Wasserzähler in ein SMartmeter vom Typ Diehl Metering, Typ 171A/B, getauscht.
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
wo kann ich die Box kaufen und gibt es das alle zusammengebaut ?
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Der Wasserzähler hat folgende Schnittstellen:
Funk Open Metering 868 MHz (Standard) Funk Open Metering 434 MHz Funk Real Data 868 MHz Funk Real Data 434 MHz Puls M-Bus
Funk Open Metering 868 MHz (Standard) Funk Open Metering 434 MHz Funk Real Data 868 MHz Funk Real Data 434 MHz Puls M-Bus
-
- Beiträge: 6744
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Gibt es mehrere Händler die so was führen, wenn man M-Bus direkt als Fertiggerät in einer SymBox neo verbaut haben will muss man das so viel ich weis direkt vom Hersteller beziehen, wird dann auf Hutschiene neben dem Zähler gesetzt. Würde aber vielleicht vorher beim Hersteller per Email oder Telefon anfragen ob speziell bei dem Zähler irgendwelche Probleme zu erwarten sind. Aber da M-Bus und OMS ein Standard ist, sollte das an sich nicht der Fall sein.berliner72 hat geschrieben: ↑16.01.2020, 11:09wo kann ich die Box kaufen und gibt es das alle zusammengebaut ?
-
- Beiträge: 6744
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Hat der nur Funk M-Bus oder auch eine normale M-Bus Schnittstelle?berliner72 hat geschrieben: ↑16.01.2020, 11:13Der Wasserzähler hat folgende Schnittstellen:
Funk Open Metering 868 MHz (Standard) Funk Open Metering 434 MHz Funk Real Data 868 MHz Funk Real Data 434 MHz Puls M-Bus
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Als Standard wird nur die Pulsschnittstelle geliefert. M-Bus wired wäre nachrüstbar
-
- Beiträge: 6744
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Dann must Du mal schauen wie aufwendig das ist bzw. was eine Nachrüstung kosten würde und ob sich das für Dich lohnt. Mit der Pulsschnittstelle kann man sich auch was für Homematic zurecht basteln. Umfangreiche Daten bekommst Du über M-Bus.berliner72 hat geschrieben: ↑16.01.2020, 11:26Als Standard wird nur die Pulsschnittstelle geliefert. M-Bus wired wäre nachrüstbar
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler Smartmeter Diehl Metering, Typ 171A/B
Mir würde nur der Verbrauch reichen. Den Rest kann ich ja in der CCU machen.