ich habe gerade das Systemprotokoll auf gerufen.
dort steht beim Drehgriff
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, RSSI Gerät 211, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, Sabotagekontakt OK, Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Dutycycle OK, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 211, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 1.40, Fehlercode 0
16:53:25 03.12.2023 Drehgriff-HmIP-SRH 0007DF299512B5:1
Fensterzustand: offen
16:53:37 03.12.2023 Drehgriff-Terassentuer:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, RSSI Gerät 211, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, Sabotagekontakt OK, Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Dutycycle OK, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 211, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 1.40, Fehlercode 0
16:53:37 03.12.2023 Drehgriff-HmIP-SRH 0007DF299512B5:1
Fensterzustand: verriegelt
dort steht beim Drehgriff
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, RSSI Gerät 211, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, Sabotagekontakt OK, Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Dutycycle OK, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 211, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 1.40, Fehlercode 0
16:53:25 03.12.2023 Drehgriff-HmIP-SRH 0007DF299512B5:1
Fensterzustand: offen
16:53:37 03.12.2023 Drehgriff-Terassentuer:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, RSSI Gerät 211, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, Sabotagekontakt OK, Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Dutycycle OK, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 211, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 1.40, Fehlercode 0
16:53:37 03.12.2023 Drehgriff-HmIP-SRH 0007DF299512B5:1
Fensterzustand: verriegelt
Viele Grüße
Wolfgang
Wolfgang
-
- Beiträge: 91
- Registriert: 12.01.2016, 22:41
- Wohnort: Saterland
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Hallo Wolfgang.
Wann soll die Rolllade denn hoch gehen wenn der Griff auf offen steht? Wenn sie nach 8:10 Uhr bei offen stehendem Griff hoch gehen soll, würde ich die Abfrage auf die Behanghöhe in diesem Abschnitt auf "nur prüfen" stellen.
Gruß
Edy
Wann soll die Rolllade denn hoch gehen wenn der Griff auf offen steht? Wenn sie nach 8:10 Uhr bei offen stehendem Griff hoch gehen soll, würde ich die Abfrage auf die Behanghöhe in diesem Abschnitt auf "nur prüfen" stellen.
Gruß
Edy
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Sie soll wohl bei Fenster offen und nach 8:10 Uhr hoch gehen.
Was bringt dann das nur prüfen? Sie würde dann ja nach 8:10 Uhr unten bleiben.
Lies doch endlich mal den Thread zur webui Logik …
Was bringt dann das nur prüfen? Sie würde dann ja nach 8:10 Uhr unten bleiben.
Lies doch endlich mal den Thread zur webui Logik …
-
- Beiträge: 91
- Registriert: 12.01.2016, 22:41
- Wohnort: Saterland
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
@robby77
Ich habe den Thread schon öfters gelesen, aber scheinbar verstehe ich ihn nicht.
Ich verstehe das Programm so, dass nach 8:10 Uhr UND wenn die Behanghöhe kleiner als 70% ist, die Rolllade geöffnet werden soll.
Wo ist mein Denkfehler und welche Bedeutung hat das UND denn sonst?
Gruß
Edy
Ich habe den Thread schon öfters gelesen, aber scheinbar verstehe ich ihn nicht.
Ich verstehe das Programm so, dass nach 8:10 Uhr UND wenn die Behanghöhe kleiner als 70% ist, die Rolllade geöffnet werden soll.
Wo ist mein Denkfehler und welche Bedeutung hat das UND denn sonst?
Gruß
Edy
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Genau nach 8:10 Uhr und wenn das Rollo weiter wie 70% geschlossen ist, soll es auf 100% fahren (öffnen).
Was ist da falsch zu verstehen?
Wenn es nach 8:10 Uhr ist und das Rollo schon mehr wie 70% offen ist , soll halt nix passieren, da ja schon offen.
Man könnte den Sonst wenn Teil auch anders gestalten:
{Wenn Fenster offen bei Änderung
Oder
Wenn nach 8:10 Uhr bei Änderung}
Und
Rollo kleiner als 70% nur prüfen
Dann
Rollo 100%
Die Behanghöhe könnte man da tatsächlich auf nur prüfen stellen.
Das ganze hat aber mit dem nicht funktionieren des Programmes nichts zu tun. Es müsste so wie es ist trotzdem funktionieren.
Was ist da falsch zu verstehen?
Wenn es nach 8:10 Uhr ist und das Rollo schon mehr wie 70% offen ist , soll halt nix passieren, da ja schon offen.
Man könnte den Sonst wenn Teil auch anders gestalten:
{Wenn Fenster offen bei Änderung
Oder
Wenn nach 8:10 Uhr bei Änderung}
Und
Rollo kleiner als 70% nur prüfen
Dann
Rollo 100%
Die Behanghöhe könnte man da tatsächlich auf nur prüfen stellen.
Das ganze hat aber mit dem nicht funktionieren des Programmes nichts zu tun. Es müsste so wie es ist trotzdem funktionieren.
-
- Beiträge: 91
- Registriert: 12.01.2016, 22:41
- Wohnort: Saterland
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Das habe ich schon verstanden. Wenn die Behanghöhe der Rolllade nach/um 8:10 Uhr zwischen 0% und 69% steht soll die Rolllade ganz geöffnet werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass die Behanghöhe nur geprüft werden muss und deshalb dort ein "nur prüfen" richtig wäre.
Gruß
Edy
Funktioniert aber scheinbar nicht...
Gruß
Edy
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Das ist egal.
Wenn die "Uhrzeit" triggert und der Wert sich auf > 8.10 ändert ist dieser Teil WAHR. Beim Rest wird dann nur noch geguckt ob die Bedingung stimmt (<70%). Das "bei Änderung" verhält sich in diesem Fall genauso wie "nur prüfen".
Das "nur Prüfen" trotzdem besser ist hatte ich ja weiter vorne schon geschrieben.
Wobei ich zumindest die 3. von @Edy markierte Bedingung auch auf "nur prüfen" setzen würde.
Fährt man den Rollladen nach 8:10 runter wir ja bei unterschreiten der 70% getriggert und das Hochfahren (100%) ausgeführt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung geht nach Wechsel von Drehgriff nicht mehr
Daher schrob ich ja dann auch:
Das hat aber immer noch nichts mit dem nicht funktionieren des Programmes zu tun.Die Behanghöhe könnte man da tatsächlich auf nur prüfen stellen.