Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
steve0564
Beiträge: 390
Registriert: 15.11.2012, 13:22
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von steve0564 » 10.12.2012, 12:00

Folgenden Text habe ich so auf homematic-inside gefunden:
Auslösen auf Änderung
Eine Änderung liegt vor, wenn sich der aktuelle Zustand gegenüber der letzten Abfrage geändert hat. Bei dem Lichtschalter trifft dies bei jedem getätigten Tastendruck zu, ändert sich der Zustand doch von »nicht gedrückt« auf »gedrückt« wieder in den Ursprung auf »nicht gedrückt«. Ein Temperatursensor hingegen würde jedoch bei jedem Temperaturan- bzw. abstieg das Programm auslösen, da sich der Wert ja gegenüber dem letzten Aufruf geändert hat.
Für mein Verständnis wird in dieser Erklärung das Programm jedesmal ausgelöst, wenn sich, um beim Temperaturbeispiel zu bleiben, z.B. die Lufttemperatur ändert.

Wenn ich das nun mit folgender Aussage, gefunden in der Bedienungsanleitung, vergleiche:
Wählen Sie den Eintrag „auslösen auf Änderung“, um die
automatische Bedingungsprüfung aller Bedingungen dann
anzustoßen, wenn sich der logische Zustand der betrachteten
Bedingungszeile geändert hat (z. B. wenn die Temperatur einen
oberen Grenzwert überschritten hat).
...so komme ich nun durcheinander!
Letztere Aussage stimmt nämlich für mein Verständnis nicht mit der ersten überein. Bei dieser Aussage wird eine Änderung nämlich nur dann ausgelöst, wenn sich der Zustand der gesamten Wenn-Abfrage ändert, also jedesmal wenn die Luftemperatur in die Wenn-Bedingung reinrutscht, also wahr wird oder aber erst dann wieder, wenn die Aussage falsch wird.

Wo liegt der Fehler?
Wer kann zur Aufklärung beitragen?
Welche Aussage ist nun die Richtige?
82 Kanäle in 52 Geräten:
1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-RC-4, 4x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw4-SM, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-CCU-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-SCI-3-FM, 5x HM-Sec-SC, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 5x HM-LC-Sw2-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-WM55, 3x HM-CC-TC, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-WDS100-C6-O

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von Herbert_Testmann » 10.12.2012, 12:42

Das erste Zitat ist falsch.

Bedingung Temp >20°
Änderung von 14° auf 15° bewirkt nichts.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

steve0564
Beiträge: 390
Registriert: 15.11.2012, 13:22
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von steve0564 » 10.12.2012, 13:27

Danke Herbert!
So war auch mein bisheriges Verständnis!

Wenn das erste Zitat falsch ist, müsste dies bei homematic-inside entsprechend geändert werden.
82 Kanäle in 52 Geräten:
1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-RC-4, 4x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw4-SM, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-CCU-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-SCI-3-FM, 5x HM-Sec-SC, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 5x HM-LC-Sw2-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-WM55, 3x HM-CC-TC, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-WDS100-C6-O

Berni
Beiträge: 425
Registriert: 18.07.2011, 15:35
Kontaktdaten:

Re: Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von Berni » 10.12.2012, 13:51

Herbert_Testmann hat geschrieben:Das erste Zitat ist falsch.

Bedingung Temp >20°
Änderung von 14° auf 15° bewirkt nichts.

Was ist aber bei:
Bedingung Wenn Tempbereich 0 - 40 Grad?
Würde dann das Programm nicht bei JEDER Temperaturänderung in diesem Bereich ausgeführt werden?
250 Kanäle in 117 Geräten und 29 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten

steve0564
Beiträge: 390
Registriert: 15.11.2012, 13:22
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von steve0564 » 10.12.2012, 13:55

Nach meinem Verständnis eben genau das nicht!
Erst wenn man "Auslösen auf Aktualisierung" einstellt.......

(Auch hier ist die Aussage von homematic-inside gegenüber der Anleitung eher falsch)
82 Kanäle in 52 Geräten:
1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-RC-4, 4x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw4-SM, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-CCU-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-SCI-3-FM, 5x HM-Sec-SC, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 5x HM-LC-Sw2-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-WM55, 3x HM-CC-TC, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-WDS100-C6-O

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Verständnisfrage zu Änderungsauslösung

Beitrag von paul53 » 10.12.2012, 13:59

Berni hat geschrieben:Was ist aber bei:
Bedingung Wenn Tempbereich 0 - 40 Grad?
Würde dann das Programm nicht bei JEDER Temperaturänderung in diesem Bereich ausgeführt werden?
Nein, nur bei Unter- oder Überschreitung von 0°C oder 40°C wird das Programm ausgeführt.
Beispiel: Von -0,1°C auf 0,1°C wird ausgeführt, von 0,1°C auf 0,3°C nicht.

Auslösen bei Änderung bedeutet bei Analogwerten, dass das Programm bei Änderung des Vergleichs von wahr auf falsch (Sonst-Zweig) und bei Änderung des Vergleichs von falsch auf wahr (Dann-Zweig) ausgeführt wird.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)