massive CCU2-Funkprobleme
Moderator: Co-Administratoren
massive CCU2-Funkprobleme
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen habe ich auf meiner CCU2(2.1.5.5) massive Probleme mit der Funkverbindung zu etlichen Funkempfängern. Zusätzlich leeren sich die Batterien der aktiven Batterie-Sensoren innerhalb weniger Tage. Kein großer Spaß wenn man 9 Funk-Rauchmelder hat die alle innerhalb von 24 Stunden leer werden und rumpiepsen. Der WAF-Faktor ist rapide gesunken...
Hier ist mal ein Screenshot aus der PocketControlHM:
https://www.dropbox.com/s/63clumksrn49b ... 3.png?dl=0
Veränderungen am System hat es nicht gegeben, das Update auf 2.1.5.5 habe ich erst nach Beginn der Funkstörungen gemacht. Ebenso kann ich andere störende Funkquellen bei mir im Haus eigentlich ausschließen, hier hat es auch keine Änderungen/Neuanschaffungen gegeben.
Kann ein defekter Aktor für die Probleme sorgen? Oder ist das eher ein Funkproblem der CCU2? Was kann ich zur Fehlereingrenzung ausprobieren bevor ich die CCU2 reklamiere (in der Hoffnung dass diese für den Fehler verantwortlich ist)?
Viele Grüße
Andreas
seit einigen Tagen habe ich auf meiner CCU2(2.1.5.5) massive Probleme mit der Funkverbindung zu etlichen Funkempfängern. Zusätzlich leeren sich die Batterien der aktiven Batterie-Sensoren innerhalb weniger Tage. Kein großer Spaß wenn man 9 Funk-Rauchmelder hat die alle innerhalb von 24 Stunden leer werden und rumpiepsen. Der WAF-Faktor ist rapide gesunken...
Hier ist mal ein Screenshot aus der PocketControlHM:
https://www.dropbox.com/s/63clumksrn49b ... 3.png?dl=0
Veränderungen am System hat es nicht gegeben, das Update auf 2.1.5.5 habe ich erst nach Beginn der Funkstörungen gemacht. Ebenso kann ich andere störende Funkquellen bei mir im Haus eigentlich ausschließen, hier hat es auch keine Änderungen/Neuanschaffungen gegeben.
Kann ein defekter Aktor für die Probleme sorgen? Oder ist das eher ein Funkproblem der CCU2? Was kann ich zur Fehlereingrenzung ausprobieren bevor ich die CCU2 reklamiere (in der Hoffnung dass diese für den Fehler verantwortlich ist)?
Viele Grüße
Andreas
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Du hast eventuell ein Gerät, welches aufgrund eines Fehlers dauernd sendet (Kandidaten dafür sind z.B. gerne die Fenstersensoren)
Schrittweise alle einmal außer Betrieb nehmen, bis die Probleme aufhören.
Schrittweise alle einmal außer Betrieb nehmen, bis die Probleme aufhören.
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Es können auch fremd-funk-Dinger dafür verantwortlich sein (Garagentorsender).
Bilder bitte hier direkt hochladen.
Gruß
Roberto
Bilder bitte hier direkt hochladen.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Die CCU würde ich als Ursache ausschließen. Ich würde auf einen abgestürzten Aktor, einen Funksender mit schwacher Batterie oder ein anderes störendes Gerät tippen. Im Forum wurde auch schon von LED-Leuchtmitteln berichtet, deren schlechtes Netzteil den Funkverkehr lahm legte. Der Störer ist in der Nähe der Komponenten zu finden, die nicht oder nur schlecht auf Funkbefehle reagieren. Treffen hingegen Statusmeldungen kaum erfolgreich bei der CCU ein, ist der Störer in der Nähe der CCU. Wenn Du nicht über eine entsprechende Funk-Messausrüstung verfügst, bleibt Dir nur übrig eine Sicherung nach der anderen raus zu nehmen, und nach und nach alle Batterie-Geräte im Haus stillzulegen, bis Du den Störer gefunden hast.
Gruß Sammy
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: massive CCU2-Funkprobleme
So, der Fehler ist gefunden. Ein Aktor (HM-LC-Sw2-FM) hat die Probleme verursacht, seitdem er vom Netz ist herrscht Ruhe.
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Mich würde mal interessieren wie sich der Fehler an dem HM-LC-Sw2-FM dargestellt hat.
Nur daraus kann man lernen.
Nur daraus kann man lernen.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Hallo Wortmann30,
das generelle Schadensbild sah so aus dass die Batterien bestimmte Sensoren (Rauchmelder, Heizungssensor, AUssentemperatursensor) nur rd. 2 Tage gehalten haben. Von der CCU2 aus war die Kommunikation mit etlichen Funkaktoren/sensoren nicht oder nur sporadisch möglich. Die Direkten Verknüpfungen haben meist funktioniert, Sender/Empfänger sind räumlich meist nah beieinander.
Mit den Wired-Komponenten (zum Glück die ganzen Lichtschalter) gab es keine Probleme.
Der kaputte Aktor war von der Funktion her unauffällig. Eine Kommunikation mit der Zentrale war nicht möglich, er konnte aber über den direkt angeschlossenen Taster bedient werden.
Der Aktor war natürlich (schön in einer AP-Dose versteckt) der letzte den ich auf meiner Fehlersuche außer Betrieb genommen habe...
Viele Grüße
Andreas
das generelle Schadensbild sah so aus dass die Batterien bestimmte Sensoren (Rauchmelder, Heizungssensor, AUssentemperatursensor) nur rd. 2 Tage gehalten haben. Von der CCU2 aus war die Kommunikation mit etlichen Funkaktoren/sensoren nicht oder nur sporadisch möglich. Die Direkten Verknüpfungen haben meist funktioniert, Sender/Empfänger sind räumlich meist nah beieinander.
Mit den Wired-Komponenten (zum Glück die ganzen Lichtschalter) gab es keine Probleme.
Der kaputte Aktor war von der Funktion her unauffällig. Eine Kommunikation mit der Zentrale war nicht möglich, er konnte aber über den direkt angeschlossenen Taster bedient werden.
Der Aktor war natürlich (schön in einer AP-Dose versteckt) der letzte den ich auf meiner Fehlersuche außer Betrieb genommen habe...
Viele Grüße
Andreas
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Hallo Andreas,
ich hatte ein ähnliches Problem, nichts ging mehr außer den direkten Verknüpfungen. Ursache war nach langem Suchen (Batterie raus etc. bei allen Sensoren) ausgerechnet der Aktuator HM-ES-PMSw1-PI, der im Keller meine Vorlaufpumpe für die Heizkörper bei Anforderung einschaltet. Nachdem ich ihn vom Netz genommen hatte, waren die Störungen weg. Nun habe ich ihn wieder in Betrieb genommen, momentan scheint wieder alles zu funktionieren. Mal schaun, wie lange? (evtl. ist er defekt)
Grüße
Dieter
ich hatte ein ähnliches Problem, nichts ging mehr außer den direkten Verknüpfungen. Ursache war nach langem Suchen (Batterie raus etc. bei allen Sensoren) ausgerechnet der Aktuator HM-ES-PMSw1-PI, der im Keller meine Vorlaufpumpe für die Heizkörper bei Anforderung einschaltet. Nachdem ich ihn vom Netz genommen hatte, waren die Störungen weg. Nun habe ich ihn wieder in Betrieb genommen, momentan scheint wieder alles zu funktionieren. Mal schaun, wie lange? (evtl. ist er defekt)
Grüße
Dieter
Re: massive CCU2-Funkprobleme
Es ist bekannt, dass Pumpen (wie auch Netzteile) eine gewisse Störeinstreuung über das Netz haben können.DiDo300 hat geschrieben:ausgerechnet der Aktuator HM-ES-PMSw1-PI, der im Keller meine Vorlaufpumpe für die Heizkörper bei Anforderung einschaltet. Nachdem ich ihn vom Netz genommen hatte, waren die Störungen weg. Nun habe ich ihn wieder in Betrieb genommen, momentan scheint wieder alles zu funktionieren. Mal schaun, wie lange? (evtl. ist er defekt)
Dein Aktor ist mit Sicherheit nicht defekt.
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!