Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
howi303
Beiträge: 7
Registriert: 29.06.2023, 09:59
System: in Planung
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Beitrag von howi303 » 05.04.2024, 10:28

Ich habe Fenster und Türen Status am DRI32 eingerichtet (Kontakt) und der Status wird auf einem WRC6 angezeigt.
Wir müsste das Programm für eine Benachrichtigung aussehen, wenn Fenster länger als z.B. 60min durchgehend geöffnet sind.
Ich habe versucht eine Variabel mit Verzögerung zu erstellen, aber der Status WAHR ändert sich nicht wenn Fenster offen oder zu.

Ich nutze Rasberrymatic und bin Anfänger.
Danke!
Dateianhänge
Screenshot 2024-04-05 at 09.52.34.png

frd030
Beiträge: 3635
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Beitrag von frd030 » 05.04.2024, 10:43

Es hülfe, wenn Du Deine Programmierversuche hier als Screenshot posten würdest.

Ansonsten geht das in etwa so:

Code: Alles auswählen

WENN Tür auf (auf Änderung)
DANN SV_Meldung in 60 min. auf WAHR

Code: Alles auswählen

WENN Tür zu (auf Änderung)
DANN SV_Meldung auf FALSCH

Code: Alles auswählen

WENN SV_Meldung = WAHR (auf Änderung)
DANN Meldung (z.B. LED an)

howi303
Beiträge: 7
Registriert: 29.06.2023, 09:59
System: in Planung
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Beitrag von howi303 » 05.04.2024, 11:08

Danke für die Rückmeldung.
Die WhatsApp Benachrichtigung funktioniert, aber die Verzögerung nicht. Fürs Testen auf 1Min gesetzt.
Wenn ich dir Tür/Fenster 10 Sekunden öffne, kommt die WhatsApp
Dateianhänge
Screenshot 2024-04-05 at 11.05.41.png
Screenshot 2024-04-05 at 11.05.51.png
Screenshot 2024-04-05 at 11.06.20.png


frd030
Beiträge: 3635
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Beitrag von frd030 » 05.04.2024, 17:12

howi303 hat geschrieben:
05.04.2024, 11:08
Die WhatsApp Benachrichtigung funktioniert, aber die Verzögerung nicht. Fürs Testen auf 1Min gesetzt.
Wo habe ich die Verzögerung drin und wo Du? Merkste was? :wink:

howi303
Beiträge: 7
Registriert: 29.06.2023, 09:59
System: in Planung
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Benachrichtigung wenn Fenster länger auf mit HmiPW-DRI32

Beitrag von howi303 » 06.04.2024, 08:07

Funktioniert! Vielen Dank

Antworten