Standardwerte bei Jalousieaktor manuell ändern?

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Schleek
Beiträge: 2
Registriert: 22.04.2024, 20:59
System: CCU

Standardwerte bei Jalousieaktor manuell ändern?

Beitrag von Schleek » 22.04.2024, 22:35

Hallo zusammen,

ich habe kürzlich meine HmIP-BBL Aktoren auf Firmware 1.10.16 aktualisiert und seitdem Probleme mit den Einstellungen meiner Raffstores. Vor dem Update war es möglich, die Behanghöhe auf 0% und die Lamellenposition auf 100% einzustellen. Nach dem Update bleibt die Lamellenposition jedoch bei 50% stehen, wenn ich diese Einstellungen beibehalte.

Durch manuelles Testen habe ich herausgefunden, dass eine Behanghöhe von 3% zusammen mit einer Lamellenposition von 100% das gewünschte Ergebnis erzielt. Allerdings lässt sich dieser Wert von 3% nicht in den Programmen der CCU3 eingeben, da dort die Werte nur in 10er Schritten (0%, 10%, 20%, etc.) verfügbar sind.

Hat jemand eine Idee, wie man diese spezifische Einstellung trotzdem umsetzen kann? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Wert von 3% manuell einzugeben oder eine andere Lösung für dieses Problem?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Schleek am 24.04.2024, 16:46, insgesamt 2-mal geändert.

MichaelN
Beiträge: 9710
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 701 Mal
Danksagung erhalten: 1634 Mal

Re: Standardwerte bei Jalousieaktor manuell ändern?

Beitrag von MichaelN » 23.04.2024, 00:12

Entweder per Skript oder die WebUI patchen. Oder mit dem SDV.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Schleek
Beiträge: 2
Registriert: 22.04.2024, 20:59
System: CCU

Re: Standardwerte bei Jalousieaktor manuell ändern?

Beitrag von Schleek » 23.04.2024, 11:47

Danke Michael für deine Antwort.

Ich habe jetzt folgendes Script hinzugefügt, muss allerdings mit den Werten noch herumexperimentieren.
dom.GetObject("HmIP-BBL 00135BE9A70B51:4").DPByHssDP("LEVEL").State(0.3);! Setzt die Behanghöhe auf 3%
dom.GetObject("HmIP-BBL 00135BE9A70B51:4").DPByHssDP("LEVEL_2").State(1.0);! Setzt die Lamellenposition auf 100%
Leider ist die letzte Firmware 1.10.16 fehlerhaft was die Lamellenposition betrifft. In der Hoffnung, dass gleich eine neue Firmware erscheint, habe ich ein Downgrade auf 1.8.20 gemacht.