Die drei frisch eingebauten HM-ES-PWSw1-DR sollen den PV Ertrag messen. Dazu wurde das Relais überbrückt und die Stromführung invertiert.
Erstmal läuft alles wie gewünscht, es geht natürlich das Relais nicht -klar ist überbrückt -.
Für mich ist nun eigenartig dass die Multiiplikation aus Spannung und Strom nicht die Leistung die ausgewieden wird ergibt. Siehe Bildschimrkopie
HM-ES-PWSw1-DR Berechnet die Leistung falsch
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 89
- Registriert: 26.01.2019, 14:29
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Friedrichshafen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
HM-ES-PWSw1-DR Berechnet die Leistung falsch
CCU3, RaspberryMatic, Heizungssteuerung mittels Heizkörperthermostate, Rolladensteuerung und Haussicherheit. Programme, Skripte
-
- Beiträge: 2422
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 363 Mal
Re: HM-ES-PWSw1-DR Berechnet die Leistung falsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung
Bedienungsanleitung "Funktion und Geräteübersicht":
Bedienungsanleitung "Funktion und Geräteübersicht":
Code: Alles auswählen
Messen von Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energiever-
brauch
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 89
- Registriert: 26.01.2019, 14:29
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Friedrichshafen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HM-ES-PWSw1-DR Berechnet die Leistung falsch
Dann ist die Vermutung richtig, es gibt eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom was der Grund für den Leistungsunterschied ist.
Bei dem Link nach Wikipedia gut erklärt.
Bei dem Link nach Wikipedia gut erklärt.
CCU3, RaspberryMatic, Heizungssteuerung mittels Heizkörperthermostate, Rolladensteuerung und Haussicherheit. Programme, Skripte