Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

walter59
Beiträge: 5
Registriert: 25.03.2016, 23:54

Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von walter59 » 26.03.2016, 00:24

Hallo, ich bitte um Verzeihung , wenn ich evtl. etwas frage, was anderswo schon steht oder besprochen wurde. Aber ich habe trotz Suche keine Antwort auf folgendes Problem gefunden:
Ich habe vor ca. 10 Monaten ca. 20 HM-LC-Sw1PBU-FM in meinem Haus verbaut (bzw. lassen) und steuere diese über die CCU2. Geschalten werden normale Lampen und/oder LED-deckenspots ( max. 6 Stück ) . Soweit alles gut, lief auch sehr gut. Jetzt habe ich das Problem, dass inzwischen sicher 6 Aktoren ihren Dienst nicht mehr tun und nicht mehr bzw. hörbar "nur noch in eine Richtung" schalten. Die LED-Problematik ( Schaltstrom ) habe ich in Ansätzen verstanden, allerdings sind interessanterweise auch Aktoren betroffen, die mangels installierter Beleuchtung noch gar nicht wirklich in Betrieb waren.

Noch ein Hinweis: Die LED blinkt nach einem Tastendruck immer 3 x. Allerdings kann ich nicht eindeutig sagen, ob 1 lang 2x kurz => wäre ja nach meiner Recherche ein Signal für internes EEPROM defekt ???? Ich bin kein Elektronik-Freak, hasse löten :-) und kann nur ein bisschen altbackene E-Installation ...
Danke für eure Tipps,
Walter

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von Gluehwurm » 26.03.2016, 00:35

Und auch noch im falschen Forenteil ... richtig wäre :
http://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=27

Zum Thema
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 26#p259574


Gruß
Bruno

walter59
Beiträge: 5
Registriert: 25.03.2016, 23:54

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von walter59 » 26.03.2016, 07:49

Hallo,
erstmal besten Dank und Entschuldigung für das falsche Forum ... war ziemlich spät gestern und ich ziemlich durch. Ich hoffe das ist nachvollziehbar. Vielleicht kann jemand den Post ggf. ja noch verschieben. Zum empfohlenen Topic: Das hört sich nach Elektronik und löten an und ich habe auch keine Bauanleitung, da Schalter fertig gekauft.... Aber kann das denn sein, dass nach 10 Monaten reihenweise Aktoren nicht mehr funktionieren? Garantie?
Danke für eure Hilfe, Walter

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von Gluehwurm » 26.03.2016, 08:38

Ist schon gemeldet zum Verschieben, daher bitte nicht wundern, wenn "weg" :mrgreen:

Die "10 Monate" habe ich überlesen, da solltest Du mit Deinem Lieferanten Kontakt aufnehmen. Kommt mir allerdings komisch vor nach so kurzer Zeit. Aber Ferndiagnose ... :wink:

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von JRiemann » 26.03.2016, 08:48

walter59 hat geschrieben:bzw. hörbar "nur noch in eine Richtung" schalten. Die LED-Problematik ( Schaltstrom ) habe ich in Ansätzen verstanden,
Hallo! Hast Du Einschaltstrombegrenzer zwischen die Dimmer und verbauten Leuchtmittel geschaltet. Wenn der Aktor versucht zu schalten, klingt das nach einem Defekt durch zu hohen Einschaltstrom.
Da aber auch nie benutzte Dimmer betroffen sind könnte der Fehler an anderer Stelle liegen.
walter59 hat geschrieben:Noch ein Hinweis: Die LED blinkt nach einem Tastendruck immer 3 x.
Wie blinkt die Geräte-LED? Grün? Gelbe/orange? Rot? Welchen Blinkcode gibt es?
Hast Du schon einen Reset versucht um einen Hardwarefehler auszuschließen? Erneutes anlernen kann auch helfen.
Gab es in letzter Zeit häufiger Stromausfälle oder wurde die Haussicherung abgeschaltet?

Grüße!
Jörg
Viele Grüße!
Jörg

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von Roland M. » 26.03.2016, 12:08

Thema verschoben

Roland M. (Mod)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

walter59
Beiträge: 5
Registriert: 25.03.2016, 23:54

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von walter59 » 26.03.2016, 20:49

Hallo Jörg,

Danke für deine Tipps. Kurze Antworten, weil etwas im Osterstress:

1. Kein Einschaltstrombegrenzer verbaut.
2. Habe inzwischen alle Schaltaktoren getestet und 8 Stk. (!) mit dem Symptom
3. Einschaltstrom schließe ich fast aus, da von den 8 Stk. 4 Stk. bisher nicht in Betrieb waren ( noch keine Lampe angeschlossen ... ) und es ist KEIN Aktor dabei, der sehr häufig genutzt wird und z.B. in Küche und Essplatz jeweils 6 LED-Spots schaltet.
4. Die LED blinkt grün, 3x
5. es sind keine Dimmer, reine Schalter.

österliche Grüße,
Walter

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von Mister2 » 26.03.2016, 22:10

Aktor ausbauen, falls noch nicht geschehen.
Nur an L und N anklemmen. Am besten nimmt man zum Testen ein Kabel mit Stecker auf einer Seite.

Werksreset durchführen.
Dazu Config-Taste für mindestens 4 Sekunden gedrückt halten, bis die LED im Taster langsam blinkt. Taste dann wieder los lassen.
Dann die Config-Taste noch mal mindestens 4 Sekunden gedrückt halten, bis die LED im Taster schnell blinkt. Taste dann wieder los lassen.
Das Gerät wird jetzt in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Lampe (normale Glühbirne) an 2 und N anschließen.
Mit Wippe an / ausschalten.

Was passiert?
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von Mister2 » 27.03.2016, 12:02

Noch was:
Unter http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 71#p274451 gibt es einen Beitrag zu einem ähnlichen Verhalten wie bei deinen Aktoren mit Lösung.
Event. hilft dir das weiter.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM - schalten nicht mehr

Beitrag von JRiemann » 27.03.2016, 13:18

Ich kann mir nicht vorstellen das 8 Aktoren innerhalb kurzer Zeit abfliegen.
Vor allem nicht weil sie teilweise nicht benutzt wurden.
Ich tippe eher darauf das es einen Fehler in der Verkabelung ist. Der N-Leiter wurde sicher falsch angeschlossen oder ist nicht vorhanden. Bzw. er liegt in der Schalterdose aber ist in der Verteilung nicht verklemmt.
Wenn ich mich richtig erinnere bedeute 3x grünes blinken der Geräte LED das der Selbsttest erfolgreich verlaufen ist.
Wenn dieses Signal immer wieder gezeigt wird stimmt bestimmt mit der Verkabelung etwas nicht. Langsames blinken würde sogar den Anlernmodus signalisieren.
blincode.jpg
Viele Grüße!
Jörg

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“