HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Beitrag von Sammy » 06.12.2016, 07:54

Die Einstellungen sehen ok aus.
Nochmal zum Fehlerbild:
Tritt das Stottern nur beim Runterfahren auf oder auch beim Hochfahren?
Tritt das Problem nur beim langen Tastendruck auf oder auch bei einer Fahrt, die durch kurzen Tastendruck oder per WebUI ausgelöst wurde?
Ist das Problem wieder weg, wenn Du den Aktor aus der CCU löschst (ohne Werksreset!)
Wenn es dann noch da ist: Ist das Problem wieder weg, wenn Du am Aktor selbst einen Werksreset durchführst?

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

lola4nik
Beiträge: 12
Registriert: 26.02.2015, 20:26

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Beitrag von lola4nik » 06.12.2016, 18:22

Hi,
das Stottern tritt nur auf beim (am Taster direkt) manuellen herunterfahren durch lang-draufbeleiben. Beim Kurz Drücken" fährt der Rollladen sauber runter.

Habe den Aktor - da ich dachte er sei defekt - ausgebaut und durch einen neuen getauscht. Angeschlossen (zunächst ohne ihn an die HM anzulernen) und getestet: ging alles.

Dann angelernt an die CCU, in der CCU die Option gewählt "alten Autor durch neuen ersetzen", und siehe da: da war das Stottern wieder.

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Beitrag von DrTob » 06.12.2016, 19:09

Bei der Konfiguration der Taste/Verknüpfung ist vermutlich die Laufzeit zu kurz eingestellt.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Beitrag von Sammy » 07.12.2016, 08:21

Setze bei LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR mal einen etwas größeren Wert als die bisherigen 0.4s
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

lola4nik
Beiträge: 12
Registriert: 26.02.2015, 20:26

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jalousieantrieb Geiger Motor GJ5606

Beitrag von lola4nik » 16.12.2016, 12:01

Ich ziehe meinen Hut vor Dir, Sammy!
0.8 eingestellt und es funktioniert stotterfrei.
Danke

(wundert mich nur, dass ausgerechnet an DIESEM einen von sieben identischen Aktoren das Problem auftrat)