Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quittieren

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

BadenPower

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BadenPower » 19.10.2016, 09:25

BausatzFan hat geschrieben:Nein, ich habe insgesamt drei Melder in dem Team.
@BausatzFan

Kannst Du mir noch mit dem ersten Skript die Geräteinfos für den Master-Rauchmelder, also der, welcher so heißt wie das Team und zusätzlich einem anderen im Team auslesen, da Du im Gegensatz zu Familienvater ja mehrere im Team hast und dort auch irgendwo dann eigentlich ein "Kommunikationsweg" der Teamgeräte hinterlegt sein müßte.

.

Benutzeravatar
BausatzFan
Beiträge: 106
Registriert: 05.10.2015, 21:36
Wohnort: Bayern

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BausatzFan » 19.10.2016, 12:23

Hi BadenPower,
hier die Geräteinfos des Master-Rauchmelders. Ich hoffe das ist er. Er hat jedenfalls die gleiche Device Adresse wie die Gruppe, nur ohne *

Code: Alles auswählen

---Geräte Info:---
Gerät: Funk-Rauchmelder-210
ausgelesen am: 2016-10-19 12:15:02
Version 0.0.1

lDevice.Address(): NEQ0601210
lDevice.Channels(): 44392
lDevice.ChannelsInfo(): 
lDevice.CountChannelGroups(true): 0
lDevice.CountChannelGroups(false): 2
lDevice.CreatingCompleted(): true
lDevice.DeviceInfo(): 
lDevice.Enabled(): true
lDevice.EnumChannelGroups(true): 
lDevice.EnumChannelGroups(false): 44392
lDevice.EnumMetaData(): AUTOCONF	DEVDESC	MASTERDESC	PARAMSETS	operateGroupOnly
lDevice.HSSID(): HM-Sec-SD-2
lDevice.HssType(): HM-Sec-SD-2
lDevice.ID(): 44367
lDevice.Interface(): 1007
lDevice.Internal(): false
lDevice.Label(): HM-Sec-SD-2
lDevice.LastTestCompletedTime(): 1970-01-01 01:00:00
lDevice.LastTestCompletedTimeSeconds(): 0
lDevice.MetaData("AUTOCONF"): 
lDevice.MetaData("DEVDESC"): [ADDRESS:"NEQ0601210",CHILDREN:{"NEQ0601210:0","NEQ0601210:1"},FIRMWARE:"1.0",FLAGS:1,INTERFACE:"MEQ0463059",PARAMSETS:{"MASTER"},PARENT:"",RF_ADDRESS:4970118,ROAMING:0,RX_MODE:2,TYPE:"HM-Sec-SD-2",UPDATABLE:0,VERSION:5]
lDevice.MetaData("MASTERDESC"): [DEV_RPT_CNT_MAX:[DEFAULT:0,FLAGS:1,ID:"DEV_RPT_CNT_MAX",MAX:1,MIN:0,OPERATIONS:3,TAB_ORDER:0,TYPE:"INTEGER",UNIT:""]]
lDevice.MetaData("PARAMSETS"): MASTER
lDevice.MetaData("operateGroupOnly"): false
lDevice.Name(): Funk-Rauchmelder-210
lDevice.ReadyConfig(): true
lDevice.ReadyConfigChns(): true
lDevice.State(): 
lDevice.Type(): 17
lDevice.TypeName(): DEVICE
lDevice.Unerasable(): false
lDevice.Used(): true
lDevice.UserAccessRights(iulNone): 0
lDevice.UserAccessRights(iulGuest): 255
lDevice.UserAccessRights(iulUser): 255
lDevice.UserAccessRights(iulMainuser): 255
lDevice.UserAccessRights(iulAdmin): 255
lDevice.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
lDevice.Visible(): true

      ParameterSet: MASTER
      <value><struct><member><name>DEV_RPT_CNT_MAX</name><value><i4>0</i4></value></member></struct></value>

      LinkPeers:
      <value><array><data></data></array></value>
device - Ende

---Kanäle:---
lChannels.Count(): 2

  --- Kanal-Info: 44368---
  lChannel.Address(): NEQ0601210:0
  lChannel.CacheTimeout(): false
  lChannel.ChannelInfo(): 
  lChannel.ChannelType(): 30
  lChannel.ChnAESActive(): false
  lChannel.ChnAESOperation(): 0
  lChannel.ChnArchive(): false
  lChannel.ChnDirection(): 0
  lChannel.ChnDPUsageCount(): 0
  lChannel.ChnEnumDPUsagePrograms(): 
  lChannel.ChnFunction(): 
  lChannel.ChnGroupPartnerId(): 65535
  lChannel.ChnLabel(): MAINTENANCE
  lChannel.ChnLinkCount(): 0
  lChannel.ChnNumber(): 0
  lChannel.ChnRoom(): 
  lChannel.DefaultDP(): false
  lChannel.DefaultDPEvent(): 44388
  lChannel.DefaultDPRead(): 44388
  lChannel.DefaultDPWrite(): 44384
  lChannel.Device(): 44367
  lChannel.DPs(): 44388	44384	44370	44378	44374	44382	44383	44369
  lChannel.Enabled(): true
  lChannel.EnumChannelGroups(): 
  lChannel.EnumMetaData(): DEVDESC	LINKCOUNT	MASTERDESC	PARAMSETS
  lChannel.ExistServiceMsg(): false
  lChannel.HSSAddress(): 0
  lChannel.HSSID(): MAINTENANCE
  lChannel.HssParentType(): HM-Sec-SD-2
  lChannel.HssType(): MAINTENANCE
  lChannel.ID(): 44368
  lChannel.Interface(): 1007
  lChannel.Internal(): true
  lChannel.Label(): HM-Sec-SD-2
  lChannel.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
  lChannel.LastDPActionTimeSeconds(): 0
    ---MetaDaten Kanal: 0---
      lChannel.MetaData("DEVDESC"): [ADDRESS:"NEQ0601210:0",AES_ACTIVE:0,DIRECTION:0,FLAGS:3,INDEX:0,LINK_SOURCE_ROLES:"",LINK_TARGET_ROLES:"",PARAMSETS:{"MASTER","VALUES"},PARENT:"NEQ0601210",PARENT_TYPE:"HM-Sec-SD-2",TYPE:"MAINTENANCE",VERSION:5]
      lChannel.MetaData("LINKCOUNT"): 0
      lChannel.MetaData("MASTERDESC"): []
      lChannel.MetaData("PARAMSETS"): MASTER	VALUES
  lChannel.Name(): Funk-Rauchmelder-210:0
  lChannel.State(): false
  lChannel.Type(): 33
  lChannel.TypeName(): CHANNEL
  lChannel.Unerasable(): false
  lChannel.Used(): true
  lChannel.UserAccessRights(iulNone): 0
  lChannel.UserAccessRights(iulGuest): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulUser): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulMainuser): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulAdmin): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
  lChannel.Visible(): true
  lChannel.WorkingDPState(): false
      ParameterSet: MASTER
      <value><struct></struct></value>
      ParameterSet: VALUES
      <value><struct><member><name>AES_KEY</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>CONFIG_PENDING</name><value><boolean>0</boolean></value></member><member><name>DUTYCYCLE</name><value><boolean>0</boolean></value></member><member><name>LOWBAT</name><value><boolean>0</boolean></value></member><member><name>RSSI_DEVICE</name><value><i4>-65535</i4></value></member><member><name>RSSI_PEER</name><value><i4>-83</i4></value></member><member><name>STICKY_UNREACH</name><value><boolean>0</boolean></value></member><member><name>UNREACH</name><value><boolean>0</boolean></value></member></struct></value>

      LinkPeers:
      <value><array><data></data></array></value>

    ---Datenpunkte Kanal: 0---
    lDataPoints.Count(): 8

      --- Datenpunkt-Info: 44388---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): UNREACH
      lDataPoint.HssType(): UNREACH
      lDataPoint.ID(): 44388
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 1476872110
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): false
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 0
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.UNREACH
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:11
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872111
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 2
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44384---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): STICKY_UNREACH
      lDataPoint.HssType(): STICKY_UNREACH
      lDataPoint.ID(): 44384
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 1
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.STICKY_UNREACH
      lDataPoint.Operations(): 7
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:12
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872112
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 2
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44370---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): CONFIG_PENDING
      lDataPoint.HssType(): CONFIG_PENDING
      lDataPoint.ID(): 44370
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 2
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.CONFIG_PENDING
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:13
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872113
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 2
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44378---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): LOWBAT
      lDataPoint.HssType(): LOWBAT
      lDataPoint.ID(): 44378
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 3
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.LOWBAT
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:14
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872114
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 2
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44374---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): DUTYCYCLE
      lDataPoint.HssType(): DUTYCYCLE
      lDataPoint.ID(): 44374
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 4
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.DUTYCYCLE
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:14
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872114
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 2
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44382---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): RSSI_DEVICE
      lDataPoint.HssType(): RSSI_DEVICE
      lDataPoint.ID(): 44382
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): 2147483647
        lDataPoint.MetaData("MIN"): -2147483648
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 5
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): INTEGER
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.RSSI_DEVICE
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): 1
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:15
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872115
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 1
      lDataPoint.ValueSubType(): 24
      lDataPoint.ValueType(): 8
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Byte
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44383---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): RSSI_PEER
      lDataPoint.HssType(): RSSI_PEER
      lDataPoint.ID(): 44383
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): 2147483647
        lDataPoint.MetaData("MIN"): -2147483648
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 6
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): INTEGER
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.RSSI_PEER
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): 173
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:15
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872115
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 173
      lDataPoint.ValueSubType(): 24
      lDataPoint.ValueType(): 8
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Byte
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44369---
      lDataPoint.Channel(): 44368
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:0
      lDataPoint.HSSID(): AES_KEY
      lDataPoint.HssType(): AES_KEY
      lDataPoint.ID(): 44369
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): 127
        lDataPoint.MetaData("MIN"): 0
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 7
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): INTEGER
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:0.AES_KEY
      lDataPoint.Operations(): 1
      lDataPoint.State(): 1
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:16
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872116
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 1
      lDataPoint.ValueSubType(): 24
      lDataPoint.ValueType(): 8
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Byte
      lDataPoint.Visible(): false



  --- Kanal-Info: 44392---
  lChannel.Address(): NEQ0601210:1
  lChannel.CacheTimeout(): false
  lChannel.ChannelInfo(): 
  lChannel.ChannelType(): 17
  lChannel.ChnAESActive(): true
  lChannel.ChnAESOperation(): 0
  lChannel.ChnArchive(): false
  lChannel.ChnDirection(): 1
  lChannel.ChnDPUsageCount(): 0
  lChannel.ChnEnumDPUsagePrograms(): 
  lChannel.ChnFunction(): 9995	22914
  lChannel.ChnGroupPartnerId(): 65535
  lChannel.ChnLabel(): SMOKE_DETECTOR
  lChannel.ChnLinkCount(): 0
  lChannel.ChnNumber(): 1
  lChannel.ChnRoom(): 2410
  lChannel.DefaultDP(): false
  lChannel.DefaultDPEvent(): 44393
  lChannel.DefaultDPRead(): 44393
  lChannel.DefaultDPWrite(): 65535
  lChannel.Device(): 44367
  lChannel.DPs(): 44393	44397	44403	44402
  lChannel.Enabled(): true
  lChannel.EnumChannelGroups(): 
  lChannel.EnumMetaData(): DEVDESC	LINKCOUNT	MASTERDESC	PARAMSETS	pos
  lChannel.ExistServiceMsg(): false
  lChannel.HSSAddress(): 0
  lChannel.HSSID(): SMOKE_DETECTOR
  lChannel.HssParentType(): HM-Sec-SD-2
  lChannel.HssType(): SMOKE_DETECTOR
  lChannel.ID(): 44392
  lChannel.Interface(): 1007
  lChannel.Internal(): false
  lChannel.Label(): HM-Sec-SD-2
  lChannel.LastDPActionTime(): 2016-10-17 11:52:34
  lChannel.LastDPActionTimeSeconds(): 1476697954
    ---MetaDaten Kanal: 1---
      lChannel.MetaData("DEVDESC"): [ADDRESS:"NEQ0601210:1",AES_ACTIVE:1,DIRECTION:1,FLAGS:1,INDEX:1,LINK_SOURCE_ROLES:"",LINK_TARGET_ROLES:"",PARAMSETS:{"MASTER","VALUES"},PARENT:"NEQ0601210",PARENT_TYPE:"HM-Sec-SD-2",TEAM_TAG:"smoke_detector",TYPE:"SMOKE_DETECTOR",VERSION:5]
      lChannel.MetaData("LINKCOUNT"): 0
      lChannel.MetaData("MASTERDESC"): []
      lChannel.MetaData("PARAMSETS"): MASTER	VALUES
      lChannel.MetaData("pos"): 15
  lChannel.Name(): HM-Sec-SD-2 NEQ0601210:1
  lChannel.State(): 0
  lChannel.Type(): 33
  lChannel.TypeName(): CHANNEL
  lChannel.Unerasable(): false
  lChannel.Used(): true
  lChannel.UserAccessRights(iulNone): 0
  lChannel.UserAccessRights(iulGuest): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulUser): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulMainuser): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulAdmin): 255
  lChannel.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
  lChannel.Visible(): true
  lChannel.WorkingDPState(): false
      ParameterSet: MASTER
      <value><struct></struct></value>
      ParameterSet: VALUES
      <value><struct><member><name>ERROR_ALARM_TEST</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>ERROR_SMOKE_CHAMBER</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LOWBAT</name><value><boolean>0</boolean></value></member><member><name>STATE</name><value><boolean>0</boolean></value></member></struct></value>

      LinkPeers:
      <value><array><data></data></array></value>

    ---Datenpunkte Kanal: 1---
    lDataPoints.Count(): 5

      --- Datenpunkt-Info: 44393---
      lDataPoint.Channel(): 44392
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): CONTROL	MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT	VALUE_LIST
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:1
      lDataPoint.HSSID(): ERROR_ALARM_TEST
      lDataPoint.HssType(): ERROR_ALARM_TEST
      lDataPoint.ID(): 44393
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 2016-10-19 11:20:03
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 1476872118
      lDataPoint.LastTimestamp(): 2016-10-19 11:20:03
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 1476868803
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 0
        lDataPoint.MetaData("CONTROL"): NONE
        lDataPoint.MetaData("MAX"): 1
        lDataPoint.MetaData("MIN"): 0
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 0
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): ENUM
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
        lDataPoint.MetaData("VALUE_LIST"): NO_ERROR;ALARM_TEST_FAILED
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:1.ERROR_ALARM_TEST
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): 0
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:18
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872118
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 0
      lDataPoint.ValueSubType(): 29
      lDataPoint.ValueType(): 16
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Integer
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44397---
      lDataPoint.Channel(): 44392
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): CONTROL	MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT	VALUE_LIST
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:1
      lDataPoint.HSSID(): ERROR_SMOKE_CHAMBER
      lDataPoint.HssType(): ERROR_SMOKE_CHAMBER
      lDataPoint.ID(): 44397
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 1476868803
      lDataPoint.LastTimestamp(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 1476821504
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 0
        lDataPoint.MetaData("CONTROL"): NONE
        lDataPoint.MetaData("MAX"): 1
        lDataPoint.MetaData("MIN"): 0
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 1
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): ENUM
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
        lDataPoint.MetaData("VALUE_LIST"): NO_ERROR;DEGRADED_SMOKE_CHAMBER
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:1.ERROR_SMOKE_CHAMBER
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): 0
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:19
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872119
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): true
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 0
      lDataPoint.ValueSubType(): 29
      lDataPoint.ValueType(): 16
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Integer
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44403---
      lDataPoint.Channel(): 44392
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): CONTROL	MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:1
      lDataPoint.HSSID(): STATE
      lDataPoint.HssType(): STATE
      lDataPoint.ID(): 44403
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 1476868803
      lDataPoint.LastTimestamp(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 1476821504
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): false
        lDataPoint.MetaData("CONTROL"): DANGER.STATE
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 2
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:1.STATE
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:19
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872119
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 0
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44402---
      lDataPoint.Channel(): 44392
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): CONTROL	MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:1
      lDataPoint.HSSID(): LOWBAT
      lDataPoint.HssType(): LOWBAT
      lDataPoint.ID(): 44402
      lDataPoint.Internal(): false
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 1476868803
      lDataPoint.LastTimestamp(): 2016-10-18 22:11:44
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 1476821504
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): false
        lDataPoint.MetaData("CONTROL"): NONE
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 3
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): BOOL
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:1.LOWBAT
      lDataPoint.Operations(): 5
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 2016-10-19 12:15:19
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 1476872119
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): false
      lDataPoint.ValueSubType(): 0
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true


      --- Datenpunkt-Info: 44401---
      lDataPoint.Channel(): 44392
      lDataPoint.DPArchive(): false
      lDataPoint.DPEnumUsagePrograms(): 
      lDataPoint.DPInfo(): 
      lDataPoint.DPUsageCount(): 0
      lDataPoint.Enabled(): true
      lDataPoint.EnumMetaData(): MAX	MIN	TAB_ORDER	TYPE	UNIT
      lDataPoint.EnumSpecialIDs(): 
      lDataPoint.HSSAddress(): NEQ0601210:1
      lDataPoint.HSSID(): INSTALL_TEST
      lDataPoint.HssType(): INSTALL_TEST
      lDataPoint.ID(): 44401
      lDataPoint.Internal(): true
      lDataPoint.LastDPActionTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastDPActionTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTimestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.LastTriggerID(): 65535
      lDataPoint.LastTriggerTime(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.LastTriggerTimeSeconds(): 0
      lDataPoint.LastValue(): 
        lDataPoint.MetaData("MAX"): true
        lDataPoint.MetaData("MIN"): false
        lDataPoint.MetaData("TAB_ORDER"): 4
        lDataPoint.MetaData("TYPE"): ACTION
        lDataPoint.MetaData("UNIT"): 
      lDataPoint.Name(): BidCos-RF.NEQ0601210:1.INSTALL_TEST
      lDataPoint.Operations(): 4
      lDataPoint.State(): false
      lDataPoint.Timestamp(): 1970-01-01 01:00:00
      lDataPoint.TimestampSeconds(): 0
      lDataPoint.Type(): 393281
      lDataPoint.TypeName(): HSSDP
      lDataPoint.Unerasable(): false
      lDataPoint.Used(): true
      lDataPoint.UserAccessRights(iulNone): 0
      lDataPoint.UserAccessRights(iulGuest): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulUser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulMainuser): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulAdmin): 255
      lDataPoint.UserAccessRights(iulOtherThanAdmin): 255
      lDataPoint.Value(): 
      lDataPoint.ValueSubType(): 28
      lDataPoint.ValueType(): 2
      lDataPoint.ValueTypeStr(): Binary
      lDataPoint.Visible(): true



---Block Ende---

---Ausgabe Ende---
CCU3 - Firmwareversion: 3.41.11; 243 Kanaele in 84 Geraeten und 49 CUxD-Kanaele in 4 CUxD-Geraeten

Benutzeravatar
BausatzFan
Beiträge: 106
Registriert: 05.10.2015, 21:36
Wohnort: Bayern

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BausatzFan » 21.10.2016, 19:14

Nur um mir mal die Langeweile zu vertreiben habe ich mal geschaut was passiert, wenn ich den Rauchmelder aus seiner Halterung schraube. Uns siehe da, die Gruppe geht wieder auf ok :)

Schönes Wochenende!
Dateianhänge
Gruppe bestätigt.png
CCU3 - Firmwareversion: 3.41.11; 243 Kanaele in 84 Geraeten und 49 CUxD-Kanaele in 4 CUxD-Geraeten

BadenPower

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BadenPower » 21.10.2016, 20:57

BausatzFan hat geschrieben:Nur um mir mal die Langeweile zu vertreiben habe ich mal geschaut was passiert, wenn ich den Rauchmelder aus seiner Halterung schraube. Uns siehe da, die Gruppe geht wieder auf ok :)
Gut so kann man es natürlich auch machen. Der bequemere Weg wäre das true im Skript gegen ein false auszutauschen und das Skript nochmals auszuführen. :mrgreen:

Ich habe mir die Geräteinfos nochmals und nochmals und nochmals angeschaut.
Leider habe ich dort keinen Ansatzpunkt finden können um einen "Hebel" anzusetzen.

Da muss ich abwarten bis ich selbst einen Rauchmelder mein eigen nenne, um die Team-Informationen auslesen zu können. Irgendwo muß ja hinterlegt sein, wer mit wem kommuniziert.

.

Benutzeravatar
BausatzFan
Beiträge: 106
Registriert: 05.10.2015, 21:36
Wohnort: Bayern

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BausatzFan » 22.10.2016, 20:33

BadenPower hat geschrieben:Da muss ich abwarten bis ich selbst einen Rauchmelder mein eigen nenne, um die Team-Informationen auslesen zu können. Irgendwo muß ja hinterlegt sein, wer mit wem kommuniziert..
+
Na, dann will ich mal nicht so sein, und Dir einen von meinen überlassen. Habe ja schließlich drei, und mir wäre die Funktion schon ziemlich wichtig. Immerhin soll einer über 5 Meter hoch hängen, und da wäre das Quittieren über die Taste ziemlich umständlich. Wenn Du damit einverstanden bist schicke ich Dir einen zu, und Du knobelst im Gegenzug dafür für mich und die Community aus, ob man in das Eigenleben der neuen Rauchmelder irgendwie via Skript einzugreifen kann. OK? Dann schreibe mir Deine Adresse per PN
CCU3 - Firmwareversion: 3.41.11; 243 Kanaele in 84 Geraeten und 49 CUxD-Kanaele in 4 CUxD-Geraeten

Benutzeravatar
BausatzFan
Beiträge: 106
Registriert: 05.10.2015, 21:36
Wohnort: Bayern

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BausatzFan » 25.10.2016, 14:39

anscheinend war mein Angebot zu unmoralisch :shock:
CCU3 - Firmwareversion: 3.41.11; 243 Kanaele in 84 Geraeten und 49 CUxD-Kanaele in 4 CUxD-Geraeten

BadenPower

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BadenPower » 25.10.2016, 15:11

BausatzFan hat geschrieben:anscheinend war mein Angebot zu unmoralisch :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nein, das war es nicht, keine Sorge.

Aber ich habe momentan leider noch zu viele offene Baustellen, so daß ich mich nicht so intensiv mit dem Rauchmelder beschäftigen kann, wie es notwendig wäre, noch dazu, wenn man für diesen Zweck ein Gerät gestellt bekommt. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich deshalb Dein wirklich gutes Angebot ablehne, auch mit dem Hintergrund, dass die Planung bei mir ohnehin eine Umrüstung auf Homematic-Rauchmelder vorsieht und ich mich dann sowieso aus Eigennutz damit beschäftigen muss.

Ich bleibe bis dorthin aber dennoch bei diesem Thema weiterhin am Ball und halte auch in der Zwischenzeit meine Augen nach einer Lösung offen. Manchmal fallen einem sogar im Schlaf Dinge ein, welche man noch prüfen/testen/untersuchen kann.
.

Benutzeravatar
BausatzFan
Beiträge: 106
Registriert: 05.10.2015, 21:36
Wohnort: Bayern

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BausatzFan » 25.10.2016, 18:51

Na da bin ich aber froh, BadenPower, dass ich Dich nicht verkrault habe :)

Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass Du Dich erstmal Deinen eigenen Projekten widmest. Vielleicht kommen wir in dieser Sache ja mal irgendwann später weiter. Ich unterstütze hier jedenfalls gerne.
CCU3 - Firmwareversion: 3.41.11; 243 Kanaele in 84 Geraeten und 49 CUxD-Kanaele in 4 CUxD-Geraeten

Benutzeravatar
HMside
Beiträge: 625
Registriert: 22.10.2012, 18:14
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von HMside » 19.11.2016, 13:52

@BadenPower

ich habe dein Script (http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 10#p312271) gerade mal bei mir getestet, meine Gruppe (nur ein Melder) reagiert allerdings nicht darauf. Gruppe wird also bei mir nicht wie bei BausatzFan auf "Gefahr" gesetzt.

Das Script wird ohne Fehler ausgeführt, sofern ich

Code: Alles auswählen

string lChannelName = "HM-Sec-SD-2-Team *MEINE_SN:1";
oder

Code: Alles auswählen

string lChannelName = "*MEINE_SN:1";
eintrage. Allerdings heißt der Kanalnamen bei mir eigentlich "RauchmelderTestGruppe", also ohne SN. Wenn ich nur den Namen einfüge wird die folgende Meldung ausgespuckt.

Code: Alles auswählen

Err: couldn't read file "/usr/local/xmlrpc_event.tcl": no such file or directory
Der Pfad ist definitiv korrekt und Rechts sind auch gesetzt. Welche Variante ist nun korrekt, nur der Kanalname bzw. nur Gruppen-SN, oder Kanalname + Gruppen-SN?

Zudem habe ich mir mein Logfile mal nach einer Auslöung des Rauchmelder angeschaut, dort taucht der Parameter "CONDITIONAL_SWITCH" auf, welcher beim Auslesen der Geräteinfos überhaupt nicht auftaucht.

Code: Alles auswählen

rfd: Event: *RM_SN:1.STATE=true
rfd: RX for RM_SN: @2020192170 RSSI=-41dB 0x49154D -> 0x49154D CONDITIONAL_SWITCH [CCU_MEINE_SN]:#012  CNT=1,RPTEN=0,RPTED=0,BIDI=0,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=1,TYPE=0x41#012  COUNTER = 1#012  CHANNEL = 1#012  LOWBAT = 0#012  DURATION = 0#012 

BadenPower

Re: Neuen Rauchmelder HM-Sec-SD-2 per Skript auslösen/quitti

Beitrag von BadenPower » 19.11.2016, 17:43

HMside hat geschrieben: Allerdings heißt der Kanalnamen bei mir eigentlich "RauchmelderTestGruppe"
Bist Du sicher, dass der Kanal 1 so heißt und nicht das Team selbst?

Du kannst entweder den Kanal1 des Rauchmelders nehmen, oder eben Kanal1 des Teams, je nachdem ob die Auswirkungen des RM oder des Teams auslösen möchtest.

Häng' doch einfach mal die Geräteinfos hier an, welche Du mit dem Skript hier im Thread ausgelesen hast.
Einmal fürs Gerät selbst und für das Team.
HMside hat geschrieben:

Code: Alles auswählen

Err: couldn't read file "/usr/local/xmlrpc_event.tcl": no such file or directory
Deutet aber definitv darauf hin, dass das TCL dort nicht existiert oder nicht ausführbar ist.
Prüfe das bitte nochmals.
HMside hat geschrieben: dort taucht der Parameter "CONDITIONAL_SWITCH" auf,
Interessanter Hinweis.

Antworten