Hi Leute,
Ich habe an meiner Haustreppen Beleuchtung ein urig altes Zeitrelais.
Nun hab ich noch ein HM-LC-Sw1-DR hier rumfliegen das ich mit einem Steinel Bewegungssensor IS 180 digi HD (dort kann man 9 Zonen separat über eine App konfigurieren) als Schalter ansteuern möchte. Denke in der Theorie sollte es funktionieren.
Jetzt Meine Frage:
Der HM-LC-Sw1-DR soll von 0-5.30Uhr nicht angehen. Wenn ich aber den Bewegungsmelder als Schalter anschließe, geht er immer an. Meine Idee wäre, die interne Direktverknüpfung zwischen Schalter Eingang und Schalt Aktor zu trennen und das ganze über ein einfaches Programm zu realisieren.
Nur welche Einstellung muss ich im Expert Modus des HM-LC-Sw1-DR ändern?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Cupra85
Ich habe an meiner Haustreppen Beleuchtung ein urig altes Zeitrelais.
Nun hab ich noch ein HM-LC-Sw1-DR hier rumfliegen das ich mit einem Steinel Bewegungssensor IS 180 digi HD (dort kann man 9 Zonen separat über eine App konfigurieren) als Schalter ansteuern möchte. Denke in der Theorie sollte es funktionieren.
Jetzt Meine Frage:
Der HM-LC-Sw1-DR soll von 0-5.30Uhr nicht angehen. Wenn ich aber den Bewegungsmelder als Schalter anschließe, geht er immer an. Meine Idee wäre, die interne Direktverknüpfung zwischen Schalter Eingang und Schalt Aktor zu trennen und das ganze über ein einfaches Programm zu realisieren.
Nur welche Einstellung muss ich im Expert Modus des HM-LC-Sw1-DR ändern?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Cupra85
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Hast du denn eine Möglichkeit in der WebUI auf den Eingang reagieren zu können?
M.W. ging das bei HM nicht, erst bei HmIP.
Den BWM von 0-5.30Uhr zu deaktivieren ist keine Option?
M.W. ging das bei HM nicht, erst bei HmIP.
Den BWM von 0-5.30Uhr zu deaktivieren ist keine Option?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
kann nur diese Werte einstellen:
Wenn es nicht gehen sollte, muß ich gucken ob ich den BWM so einstellen kann.
Code: Alles auswählen
SHORT_CT_OFFDELAY
X GE COND_VALUE_LO
SHORT_CT_ONDELAY
X GE COND_VALUE_LO
SHORT_CT_OFF
X GE COND_VALUE_LO
SHORT_CT_ON
X GE COND_VALUE_LO
SHORT_COND_VALUE_LO
50
(0-255)
SHORT_COND_VALUE_HI
100
(0-255)
SHORT_ONDELAY_TIME
0.0
s (0.0-111600.0)
SHORT_ON_TIME
Wert eingeben
20.0
s (0.0-108000.0)
SHORT_OFFDELAY_TIME
0.0
s (0.0-111600.0)
SHORT_OFF_TIME
Nicht benutzt
SHORT_ON_TIME_MODE
ABSOLUTE
SHORT_OFF_TIME_MODE
ABSOLUTE
SHORT_ACTION_TYPE
JUMP_TO_TARGET
SHORT_JT_OFF
ONDELAY
SHORT_JT_ON
ON
SHORT_JT_OFFDELAY
ON
SHORT_JT_ONDELAY
ON
LONG_CT_OFFDELAY
X GE COND_VALUE_LO
LONG_CT_ONDELAY
X GE COND_VALUE_LO
LONG_CT_OFF
X GE COND_VALUE_LO
LONG_CT_ON
X GE COND_VALUE_LO
LONG_COND_VALUE_LO
50
(0-255)
LONG_COND_VALUE_HI
100
(0-255)
LONG_ONDELAY_TIME
0.0
s (0.0-111600.0)
LONG_ON_TIME
Wert eingeben
20.0
s (0.0-108000.0)
LONG_OFFDELAY_TIME
0.0
s (0.0-111600.0)
LONG_OFF_TIME
Nicht benutzt
LONG_ON_TIME_MODE
ABSOLUTE
LONG_OFF_TIME_MODE
ABSOLUTE
LONG_MULTIEXECUTE
ON
LONG_ACTION_TYPE
JUMP_TO_TARGET
LONG_JT_OFF
ONDELAY
LONG_JT_ON
ON
LONG_JT_OFFDELAY
ON
LONG_JT_ONDELAY
ON
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Was du da einstellen kannst wollte ich doch gar nicht wissen.
Lässt sich der Eingang als Trigger in einem WebUI-Programm nutzen?
Das möchtest du doch, oder?
Lässt sich der Eingang als Trigger in einem WebUI-Programm nutzen?
Das möchtest du doch, oder?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Nein, nur Schaltzustände.
Bei meinem Hmip-DRSI4 gehen Schalter und Taster einzusellen.
Bei meinem Hmip-DRSI4 gehen Schalter und Taster einzusellen.
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Mein Reden...
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
OK in der Steinel App kann man das wohl nicht zeitlich begrenzen.
Dann bleiben mir nur 2 Lösungen.
Entweder ein kleinen Unterputz Schalt Aktor dazu kaufen und dann mit dem HM-LC-Sw1-DR verknüpfen oder die elegantere Lösung ein HmIP-DRSI1 oder 4, mit 3 Reserven zu kaufen.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
Dann bleiben mir nur 2 Lösungen.
Entweder ein kleinen Unterputz Schalt Aktor dazu kaufen und dann mit dem HM-LC-Sw1-DR verknüpfen oder die elegantere Lösung ein HmIP-DRSI1 oder 4, mit 3 Reserven zu kaufen.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Ich würde die DRSI Variante nutzen, da kannst du über ein Zeitprogramm auf einem virtuellen Kanal den Schaltausgang deaktivieren.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen
Ja so werde ich es auch machen, und da ich eh noch Platz im Sicherungskasten habe, hole ich mir den DRSI4!