HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Cupra85
Beiträge: 30
Registriert: 18.11.2022, 20:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Cupra85 » 12.01.2024, 11:53

Hi Leute,
Ich habe an meiner Haustreppen Beleuchtung ein urig altes Zeitrelais.
Nun hab ich noch ein HM-LC-Sw1-DR hier rumfliegen das ich mit einem Steinel Bewegungssensor IS 180 digi HD (dort kann man 9 Zonen separat über eine App konfigurieren) als Schalter ansteuern möchte. Denke in der Theorie sollte es funktionieren.

Jetzt Meine Frage:
Der HM-LC-Sw1-DR soll von 0-5.30Uhr nicht angehen. Wenn ich aber den Bewegungsmelder als Schalter anschließe, geht er immer an. Meine Idee wäre, die interne Direktverknüpfung zwischen Schalter Eingang und Schalt Aktor zu trennen und das ganze über ein einfaches Programm zu realisieren.

Nur welche Einstellung muss ich im Expert Modus des HM-LC-Sw1-DR ändern?

Bin für jede Hilfe dankbar!

Gruß Cupra85

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10878
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 613 Mal
Danksagung erhalten: 2239 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Baxxy » 12.01.2024, 12:16

Hast du denn eine Möglichkeit in der WebUI auf den Eingang reagieren zu können?

M.W. ging das bei HM nicht, erst bei HmIP.

Den BWM von 0-5.30Uhr zu deaktivieren ist keine Option?

Benutzeravatar
Cupra85
Beiträge: 30
Registriert: 18.11.2022, 20:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Cupra85 » 12.01.2024, 12:27

kann nur diese Werte einstellen:

Code: Alles auswählen

SHORT_CT_OFFDELAY	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
SHORT_CT_ONDELAY	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
SHORT_CT_OFF	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
SHORT_CT_ON	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
SHORT_COND_VALUE_LO	
50
(0-255)
 	 
SHORT_COND_VALUE_HI	
100
(0-255)
 	 
SHORT_ONDELAY_TIME	
0.0
s (0.0-111600.0)
 	 
SHORT_ON_TIME	
Wert eingeben
20.0
s (0.0-108000.0)
 	 
SHORT_OFFDELAY_TIME	
0.0
s (0.0-111600.0)
 	 
SHORT_OFF_TIME	
Nicht benutzt
 	 
SHORT_ON_TIME_MODE	
ABSOLUTE
 	 	 
SHORT_OFF_TIME_MODE	
ABSOLUTE
 	 	 
SHORT_ACTION_TYPE	
JUMP_TO_TARGET
 	 	 
SHORT_JT_OFF	
ONDELAY
 	 	 
SHORT_JT_ON	
ON
 	 	 
SHORT_JT_OFFDELAY	
ON
 	 	 
SHORT_JT_ONDELAY	
ON
 	 	 
LONG_CT_OFFDELAY	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
LONG_CT_ONDELAY	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
LONG_CT_OFF	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
LONG_CT_ON	
X GE COND_VALUE_LO
 	 	 
LONG_COND_VALUE_LO	
50
(0-255)
 	 
LONG_COND_VALUE_HI	
100
(0-255)
 	 
LONG_ONDELAY_TIME	
0.0
s (0.0-111600.0)
 	 
LONG_ON_TIME	
Wert eingeben
20.0
s (0.0-108000.0)
 	 
LONG_OFFDELAY_TIME	
0.0
s (0.0-111600.0)
 	 
LONG_OFF_TIME	
Nicht benutzt
 	 
LONG_ON_TIME_MODE	
ABSOLUTE
 	 	 
LONG_OFF_TIME_MODE	
ABSOLUTE
 	 	 
LONG_MULTIEXECUTE	
ON
 	 	 
LONG_ACTION_TYPE	
JUMP_TO_TARGET
 	 	 
LONG_JT_OFF	
ONDELAY
 	 	 
LONG_JT_ON	
ON
 	 	 
LONG_JT_OFFDELAY	
ON
 	 	 
LONG_JT_ONDELAY	
ON
 	 	 
Wenn es nicht gehen sollte, muß ich gucken ob ich den BWM so einstellen kann.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10878
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 613 Mal
Danksagung erhalten: 2239 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Baxxy » 12.01.2024, 12:36

Was du da einstellen kannst wollte ich doch gar nicht wissen.

Lässt sich der Eingang als Trigger in einem WebUI-Programm nutzen?
Das möchtest du doch, oder?

Benutzeravatar
Cupra85
Beiträge: 30
Registriert: 18.11.2022, 20:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Cupra85 » 12.01.2024, 12:41

Nein, nur Schaltzustände.
Bei meinem Hmip-DRSI4 gehen Schalter und Taster einzusellen.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10878
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 613 Mal
Danksagung erhalten: 2239 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Baxxy » 12.01.2024, 12:50

Cupra85 hat geschrieben:
12.01.2024, 12:41
Bei meinem Hmip-DRSI4 gehen Schalter und Taster einzusellen.
Mein Reden...
Baxxy hat geschrieben:
12.01.2024, 12:16
M.W. ging das bei HM nicht, erst bei HmIP.

Benutzeravatar
Cupra85
Beiträge: 30
Registriert: 18.11.2022, 20:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Cupra85 » 12.01.2024, 13:00

OK in der Steinel App kann man das wohl nicht zeitlich begrenzen.
Dann bleiben mir nur 2 Lösungen.
Entweder ein kleinen Unterputz Schalt Aktor dazu kaufen und dann mit dem HM-LC-Sw1-DR verknüpfen oder die elegantere Lösung ein HmIP-DRSI1 oder 4, mit 3 Reserven zu kaufen.

Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.


Benutzeravatar
Cupra85
Beiträge: 30
Registriert: 18.11.2022, 20:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR Expert Einstellungen

Beitrag von Cupra85 » 12.01.2024, 13:37

Ja so werde ich es auch machen, und da ich eh noch Platz im Sicherungskasten habe, hole ich mir den DRSI4! :D