Seite 7 von 10
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 21:40
von Tyfys
Die Fehlermeldungen :
Xythras hat geschrieben: ↑11.01.2023, 21:20
Datenabfrage für http://<192.168.0.xxxxxxx>:8080//user/var/112/10021/0/0/12241 fehlgeschlagen
Datenabfrage für http://<192.168.0.xxxxxxx>:8080//user/var/112/10101/0/0/12241 fehlgeschlagen
sagen mir eigentlich, dass du diese Zeile
Code: Alles auswählen
string serverAdress = "http://<IP-Adresse>:8080//user/var";
hättest ändern müssen in :
Code: Alles auswählen
string serverAdress = "http://192.168.0.xxxxxxx:8080//user/var";
also ohne die spitzen Klammern. die xxxx natürlich auch noch wieder anpassen
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 21:41
von Henke
Xythras hat geschrieben: ↑11.01.2023, 21:20
Datenabfrage für http://<192.168.0.xxxxxxx>:8080//user/var/112/10021/0/0/12241 fehlgeschlagen
Die xxxx brauchst du nicht. Ist dein lokales Netz, da kann niemand was mit anfangen.
Die // nach 8080 könnten ein Problem sein genauso wie die <>. Teste mal:
Code: Alles auswählen
http://192.168.0.xxx:8080/user/var/112/10021/0/0/12241
xxx natürlich ersetzen
Pfff, schon wieder zu langsam
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 21:53
von Tyfys
Henke hat geschrieben: ↑11.01.2023, 21:41
Die // nach 8080
ziehen sich aber schon von Beginn an durchs Thema.
Schien kein Problem zu sein....
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 21:56
von Xythras
IP passt natürlich
OK, ohne die Eckigen klammern kommt keine Fehlermeldung mehr. Hmmmmm, wenn ich die Systemvariablen aufrufe ändert sich aber trotzdem nichts.
Was kann ich bei den 8080 machen?
Tyfys hat geschrieben: ↑11.01.2023, 21:40
Die Fehlermeldungen :
Xythras hat geschrieben: ↑11.01.2023, 21:20
Datenabfrage für http://<192.168.0.xxxxxxx>:8080//user/var/112/10021/0/0/12241 fehlgeschlagen
Datenabfrage für http://<192.168.0.xxxxxxx>:8080//user/var/112/10101/0/0/12241 fehlgeschlagen
sagen mir eigentlich, dass du diese Zeile
Code: Alles auswählen
string serverAdress = "http://<IP-Adresse>:8080//user/var";
hättest ändern müssen in :
Code: Alles auswählen
string serverAdress = "http://192.168.0.xxxxxxx:8080//user/var";
also ohne die spitzen Klammern. die xxxx natürlich auch noch wieder anpassen
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:07
von Tyfys
Wenn du das bei Skript testen laufen lässt,
wird da nichts in Ausgabe geschrieben ?
BTW: du musst nicht den ganzen Post zitieren.
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:15
von Xythras
Neee wird nix rein geschrieben wenn ich das Skript teste. Eigentlich fragt es auch gerade zum testen 1x pro min ab.
Tyfys hat geschrieben: ↑11.01.2023, 22:07
Wenn du das bei Skript testen laufen lässt,
wird da nichts in Ausgabe geschrieben ?
BTW: du musst nicht den ganzen Post zitieren.
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:33
von Tyfys
Xythras hat geschrieben: ↑11.01.2023, 22:15
Eigentlich fragt es auch gerade zum testen 1x pro min ab
Würde ich erst aktivieren, wenn alles klappt,
Stell mal hier deine Skriptversion rein.
bitte in CodeTags (den Button </> über dem Textfeld anklicken )
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:35
von Henke
-O ?
Nope, das macht nix
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:38
von Xythras
Code: Alles auswählen
string WerteListe = "";
WerteListe = WerteListe # 'Kessel_Vorlauf,/112/10021/0/0/12241;';
WerteListe = WerteListe # 'HK1_Vorlauf,/112/10101/0/0/12241;';
WerteListe = WerteListe.RTrim(";");
boolean cuxd = false;
boolean test = true;
string Hinweis;
string variable;
string key;
string url;
string etaXml;
string AtrbName = "scaleFactor";
!CUxD Verweis
string cuxdAdress = "CUxD.CUX2801001:4.";
!Adresse ETA
string serverAdress = "http://192.18.0.13:8080//user/var";
string ListPos;
foreach(ListPos, WerteListe.Split(";")) {
variable = ListPos.StrValueByIndex(",", 0);
!Auswertung nur wenn die Systemvariable auch angelegt ist.
object SVrObj = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(variable);
if (!SVrObj) {
Hinweis = Hinweis # "Variablenname " # variable # " ist falsch oder nicht angelegt\n";
if (test == false) {
continue;
}
}
key = ListPos.StrValueByIndex(",", 1);
etaXml = "";
url = serverAdress # key;
if (cuxd) {
!hier ist die Abfrage mit CUxD
dom.GetObject(cuxdAdress # "CMD_SETS").State("wget -q -O - '" # url # "'");
dom.GetObject(cuxdAdress # "CMD_QUERY_RET").State(1);
string etaXml = dom.GetObject(cuxdAdress # "CMD_RETS").State();
} else {
string stdout;
string stderr;
system.Exec("wget -q -O - '"# url # "'" , &stdout, &stderr);
string etaXml = stdout;
}
if (etaXml == "") {
Hinweis = Hinweis # "Datenabfrage für " # url # " fehlgeschlagen\n";
continue;
}
xml xmlData;
xml xNode = xmlData.Parse(etaXml);
integer index = 0;
xml Elem1 = xNode.GetChildNode("value");
if (Elem1.GetAttribute(AtrbName) <> 1) {
real wert = Elem1.GetText().ToFloat() / Elem1.GetAttribute(AtrbName).ToFloat();
} else {
AtrbName = "strValue";
string wert = Elem1.GetAttribute(AtrbName);
AtrbName = "scaleFactor";
}
if (test) {
WriteLine("Wert für " # variable # " bei " # key # " ist " # wert);
}
!an Systemvareable
if (SVrObj) {
SVrObj.State(wert);
}
}
if ((test) && (Hinweis > "")) {
WriteLine(Hinweis);
}
Re: ETA Heizung auslesen
Verfasst: 11.01.2023, 22:44
von MichaelN
Gibt es Meldungen im Fehlerprotokoll?