Rundsteuersignale Dimmer Problem
Moderator: Co-Administratoren
Rundsteuersignale Dimmer Problem
Hallo miteinander,
da der andere Thread irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, versuche ich es mal in diesem Bereich mit einem sauberen Anfang, da ich denke das es nicht nur mich betrifft, (Siehe HIER) oder HIER
Mein Problem ist folgendes:
Alle Dimmer bei uns im Haus pulsieren zur vollen Stunde oder sich täglich wiederholenden Zeiten in den Abendstunden. Es handelt ich um folgende Produkte:
HM-LC-Dim1T-FM fw 2.6
HM-LC-Dim1L-Pl-3 fw 2.3
Kontaktaufnahme mit meinem Energieversorger brachte keinen Erfolg. Dieser führte Messungen durch und bestätigte mir das alle Werte absolut im Normbereich liegen.
Das Rundsteuersignal hat bei uns folgende Werte
Die Frequenz liegt bei 750 Hz
Spannung 4,3 bis ca. 4,7 Volt
Grenzwert von 4% der Netzspannung (230V)
Nun habe ich gelesen es wurde bereits ein firmwarupdate herausgebracht welches dieses Problem beseitigen soll. (HIER)
Auf dieser Version sind meine Geräte bereits.
Meine Vermutung:
- Eine Anpassung an die Frequenzen des Rundsteursignals muss an den Wohnort angepasst werden. Ich habe herausgefunden das die Versorger je nach Gegend unterschiedliche Frequenzen nutzen. das spielt sich in einem Bereich von 250Hz bis 1200Hz ab.
Meine Fragen:
- Gibt es noch andere Nutzer die ein ähnliches Verhalten der Dimmer bestätigen können?
- Haben User solch ein Problem lösen können? Wenn ja wie?
Danke euch soweit
Grüße Vince
da der andere Thread irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, versuche ich es mal in diesem Bereich mit einem sauberen Anfang, da ich denke das es nicht nur mich betrifft, (Siehe HIER) oder HIER
Mein Problem ist folgendes:
Alle Dimmer bei uns im Haus pulsieren zur vollen Stunde oder sich täglich wiederholenden Zeiten in den Abendstunden. Es handelt ich um folgende Produkte:
HM-LC-Dim1T-FM fw 2.6
HM-LC-Dim1L-Pl-3 fw 2.3
Kontaktaufnahme mit meinem Energieversorger brachte keinen Erfolg. Dieser führte Messungen durch und bestätigte mir das alle Werte absolut im Normbereich liegen.
Das Rundsteuersignal hat bei uns folgende Werte
Die Frequenz liegt bei 750 Hz
Spannung 4,3 bis ca. 4,7 Volt
Grenzwert von 4% der Netzspannung (230V)
Nun habe ich gelesen es wurde bereits ein firmwarupdate herausgebracht welches dieses Problem beseitigen soll. (HIER)
Auf dieser Version sind meine Geräte bereits.
Meine Vermutung:
- Eine Anpassung an die Frequenzen des Rundsteursignals muss an den Wohnort angepasst werden. Ich habe herausgefunden das die Versorger je nach Gegend unterschiedliche Frequenzen nutzen. das spielt sich in einem Bereich von 250Hz bis 1200Hz ab.
Meine Fragen:
- Gibt es noch andere Nutzer die ein ähnliches Verhalten der Dimmer bestätigen können?
- Haben User solch ein Problem lösen können? Wenn ja wie?
Danke euch soweit
Grüße Vince
Grüße Vince
aktueller Status = Homematic Padawan
aktueller Status = Homematic Padawan
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Hallo!
Auch bei uns gibt es in der Wohnung einen Rundsteuerempfänger (Tag/Nacht-Tarif, sowie - nicht mehr vorhandene - Nachtspeicherheizung).
Allerdings hab ich ausfindig gemacht, daß unser EVU mit einer Frequenz von 383,33 Hz arbeitet.
Bei uns sind jedenfalls keinerlei Störungen erkennbar.
Hauptsächlich verwendete Dimmer:
HM-LC-Dim1T-Pl (-3)
HM-LC-Dim1T-FM
HM-LC-Dim1TPBU-FM
Roland
Auch bei uns gibt es in der Wohnung einen Rundsteuerempfänger (Tag/Nacht-Tarif, sowie - nicht mehr vorhandene - Nachtspeicherheizung).
Allerdings hab ich ausfindig gemacht, daß unser EVU mit einer Frequenz von 383,33 Hz arbeitet.
Bei uns sind jedenfalls keinerlei Störungen erkennbar.
Hauptsächlich verwendete Dimmer:
HM-LC-Dim1T-Pl (-3)
HM-LC-Dim1T-FM
HM-LC-Dim1TPBU-FM
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Letztendlich kann da nur eq-3 helfen. Es wäre auch nicht das erste Update, welches die Fehler nur teilweise bis gar nicht löst. Wenn es noch unterschiedliche Frequenzen gibt, wurde halt eine andere behoben.
Wenn also die Teile bei ELV gekauft wurden dort eine Supportanfrage stellen. Alternativ dort im Forum das Problem schildern. Sehe keinen anderen Weg für eine Lösung.
Gruß
Bruno
Wenn also die Teile bei ELV gekauft wurden dort eine Supportanfrage stellen. Alternativ dort im Forum das Problem schildern. Sehe keinen anderen Weg für eine Lösung.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 167
- Registriert: 24.10.2013, 11:33
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Hallo Vince,
hast du mittlerweile eine Lösung für das flackern gefunden? Ich habe es auch bei einem Bekannten. Zwei Stromkreise, zwei Dimmer und ein synchrones flackern. Hab die Dimmer schon auf die aktuelle FW getauscht, leider ohne Erfolg.
Grüße
Thomas
hast du mittlerweile eine Lösung für das flackern gefunden? Ich habe es auch bei einem Bekannten. Zwei Stromkreise, zwei Dimmer und ein synchrones flackern. Hab die Dimmer schon auf die aktuelle FW getauscht, leider ohne Erfolg.
Grüße
Thomas
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Ich muss leider sagen, das ich mich damit abgefunden habe, das in allen Räumen zu gewissen Uhrzeiten alle Lampen anfangen zu pulsieren... Ich sehe da bisher keine Lösungsmöglichkeit und ich denke auch nicht das da was kommen wird.
Dafür haben "leider" scheinbar zu wenige dieses Problem. Sonst würde sich da sicherlich bereits jemand drum kümmern.
Dafür haben "leider" scheinbar zu wenige dieses Problem. Sonst würde sich da sicherlich bereits jemand drum kümmern.
Grüße Vince
aktueller Status = Homematic Padawan
aktueller Status = Homematic Padawan
- Dragonfly
- Beiträge: 1249
- Registriert: 04.01.2010, 11:40
- Wohnort: Tyrol
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Wenn es dich tröstet: EnOcean flackert auch - das hatte ein Kollege installiert; sogar die Stadtwerke waren da und haben es mit einem Filter probiert - war nix
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Tröstet mich nur bedingt...
Aber danke für die Information. Ich warte einfach weiter auf ein Wunder oder nen Filter den man sich im Sicherungskasten installieren kann.
Aber danke für die Information. Ich warte einfach weiter auf ein Wunder oder nen Filter den man sich im Sicherungskasten installieren kann.
Grüße Vince
aktueller Status = Homematic Padawan
aktueller Status = Homematic Padawan
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Ob das funktioniert?
Rundsteuersignale dienen ja auch dazu z.b. bei Solaranlagen mit 70% Regelung die Einspeisung abzuschalten oder nachtstromspeicherheizungen zu aktivieren.
Da kann/darf man die Signale von aussen nicht sperren.
Ich denke eher diese filter wirken gegen babyphone, powerlan usw.
Ich habe keine info gefunden in welchem Frequenzbereich sie filtern. Dieser ist auch noch von EVU zu EVU unterschiedlich.
Gruß
Rainer
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Rundsteuersignale dienen ja auch dazu z.b. bei Solaranlagen mit 70% Regelung die Einspeisung abzuschalten oder nachtstromspeicherheizungen zu aktivieren.
Da kann/darf man die Signale von aussen nicht sperren.
Ich denke eher diese filter wirken gegen babyphone, powerlan usw.
Ich habe keine info gefunden in welchem Frequenzbereich sie filtern. Dieser ist auch noch von EVU zu EVU unterschiedlich.
Gruß
Rainer
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
Re: Rundsteuersignale Dimmer Problem
Hallo Homoran,
schreib doch einfach mal die bei Digitalstrom an und frage. Laut Artikelbeschreibung sollen Störungen von Seiten der Netzversorger rausgefiltert werden. Wie genau und welche Frequenzen sollten die dir erklären können.
Ich habe diesen Artikel durch Zufall gefunden und da Vince so etwas sucht, wollte ich diese Info weitergeben. Da ich keine Probleme mehr mit dem Rundsteuersignal habe kann ich leider nicht mehr Informationen liefern.
Gruß, Marwin
schreib doch einfach mal die bei Digitalstrom an und frage. Laut Artikelbeschreibung sollen Störungen von Seiten der Netzversorger rausgefiltert werden. Wie genau und welche Frequenzen sollten die dir erklären können.
Ich habe diesen Artikel durch Zufall gefunden und da Vince so etwas sucht, wollte ich diese Info weitergeben. Da ich keine Probleme mehr mit dem Rundsteuersignal habe kann ich leider nicht mehr Informationen liefern.
Gruß, Marwin