DV zwischen HmIP-RCV-50 (virtueller Taste) und >= 2 HmIP-Aktoren führt zur "Funk-Blockade" von mehreren Sekunden
Verfasst: 05.07.2020, 18:17
Vereinzelt war immer mal wieder davon zu lesen, aber so richtig analysiert, bzw. der Fehler gefunden, wurde bisher nicht.
Links zum Thema:
Dimmer Aktoren blockiert bei HmIP-RCV-50 verlinkung
HmIP-BROLL+Raspberrymatic Direktverknüpfung Bug ?
HmIP-RCV-50: Direktverknüpfung mit mehreren Aktoren blockiert Funkverkehr der CCU
Github-Issue-Ticket für RaspberryMatic:
DV 2 x HmIP-BDT oder mehr mit virtueller Taste blockiert CCU bei Aktivierung
Es wird ja immer empfohlen mehrere Aktoren die "gleichzeitig" geschalten werden sollen, mittels HmIP-RCV-50 direktzuverknüpfen und dann bspw. in den entsprechenden Programmen als "DANN" nur diese Taste zu drücken.
Mein Testequipment ist begrenzt, aber "zum Glück" reichen ja schon 2 HmIP-Aktoren an einer HmIP-RCV-50-Taste. (in diesem Falle meine 2 PSM's) Welche mit jeweils folgender DV per Taste kurz == AUS / Taste lang == EIN geschalten werden. Sind die Aktoren nun aus und man drückt "Lang" schalten beide Aktoren zeitgleich EIN und man merkt erstmal nix.
Möchte man nun aber innerhalb der nächsten 15-20s einen weiteren Aktor von der Zentrale aus schalten... geht das nicht.
Hier soll der Kanal:5 einer HmIP-PS EIN-geschalten werden. Man drückt auf den Button (bei 1.) und oben dreht sich dann munter der Kreis (bei 2.) für die erwähnten 15-20s. Danach macht die HmIP-PS "klack" und ist an. Um den Test etwas zu automatisieren habe ich noch folgendes Mini-Programm angelegt: Für die Zweifler noch die relevante Einstellung der HmIP-PSM: Und nun zum Protokoll: (Startbedingung: Kanal:5 aller 3 Aktoren AUS) Viel zur Auswertung sagen muss man ja nicht. Man sieht das nach Betätigung der HmIP-RCV-50-Taste beide HmIP-PSM's sofort aber die HmIP-PS erst ca. 16s Sekunden später geschalten werden obwohl im Programm keine Verzögerung vorgesehen ist. Der Effekt tritt auch auf wenn man die HmIP-PS direkt bei Status und Bedienung schalten möchte. Nach Ablauf der "Blockadezeit" merkt man nichts mehr, wird aber die HmIP-RCV-50-Taste erneut gedrückt beginnt das Spiel von vorn.
Interessant wäre noch zu Wissen ob sich die "Blockadezeit" erhöht wenn noch mehr Aktoren an der HmIP-RCV-50-Taste hängen. Das kann ich aber mangels Aktoren nicht testen.
Links zum Thema:
Dimmer Aktoren blockiert bei HmIP-RCV-50 verlinkung
HmIP-BROLL+Raspberrymatic Direktverknüpfung Bug ?
HmIP-RCV-50: Direktverknüpfung mit mehreren Aktoren blockiert Funkverkehr der CCU
Github-Issue-Ticket für RaspberryMatic:
DV 2 x HmIP-BDT oder mehr mit virtueller Taste blockiert CCU bei Aktivierung
Es wird ja immer empfohlen mehrere Aktoren die "gleichzeitig" geschalten werden sollen, mittels HmIP-RCV-50 direktzuverknüpfen und dann bspw. in den entsprechenden Programmen als "DANN" nur diese Taste zu drücken.
Mein Testequipment ist begrenzt, aber "zum Glück" reichen ja schon 2 HmIP-Aktoren an einer HmIP-RCV-50-Taste. (in diesem Falle meine 2 PSM's) Welche mit jeweils folgender DV per Taste kurz == AUS / Taste lang == EIN geschalten werden. Sind die Aktoren nun aus und man drückt "Lang" schalten beide Aktoren zeitgleich EIN und man merkt erstmal nix.
Möchte man nun aber innerhalb der nächsten 15-20s einen weiteren Aktor von der Zentrale aus schalten... geht das nicht.
Hier soll der Kanal:5 einer HmIP-PS EIN-geschalten werden. Man drückt auf den Button (bei 1.) und oben dreht sich dann munter der Kreis (bei 2.) für die erwähnten 15-20s. Danach macht die HmIP-PS "klack" und ist an. Um den Test etwas zu automatisieren habe ich noch folgendes Mini-Programm angelegt: Für die Zweifler noch die relevante Einstellung der HmIP-PSM: Und nun zum Protokoll: (Startbedingung: Kanal:5 aller 3 Aktoren AUS) Viel zur Auswertung sagen muss man ja nicht. Man sieht das nach Betätigung der HmIP-RCV-50-Taste beide HmIP-PSM's sofort aber die HmIP-PS erst ca. 16s Sekunden später geschalten werden obwohl im Programm keine Verzögerung vorgesehen ist. Der Effekt tritt auch auf wenn man die HmIP-PS direkt bei Status und Bedienung schalten möchte. Nach Ablauf der "Blockadezeit" merkt man nichts mehr, wird aber die HmIP-RCV-50-Taste erneut gedrückt beginnt das Spiel von vorn.
Interessant wäre noch zu Wissen ob sich die "Blockadezeit" erhöht wenn noch mehr Aktoren an der HmIP-RCV-50-Taste hängen. Das kann ich aber mangels Aktoren nicht testen.