? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
tutenchamun
Beiträge: 14
Registriert: 07.12.2013, 22:11

? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Beitrag von tutenchamun » 05.06.2014, 19:04

Heute stehe ich vor einer neuen Herausforderung:
(ich habe voriges Jahr hier tolle Hilfe bekommen für einen FSUD-230V Eltako enOcean Dimmer)

Eltako Serie 14 ist RS485 basierend
Eltako FAM14 ist das enOcean Funkmodul auf RS485 und hat 128 Kanäle
Eltako FSB14: Bidirektional, Schaltaktor, 2 Kanäle, Rolladensteuerung
Eltako FSR14: Bidirektional, Schaltaktor, 2 Kanäle, Stromstossschaltrelais

FRAGE:
Das alles ist nicht in der aktuellen Liste vom CUxD,
aber mit einem einfachen Aktor/Schaltaktor aus dem CUxD sollte ich erfolg haben ?

Bei FSB ist noch dazu die Laufzeit wichtig - wie kann die in der CCU2 richtig bedient werden ?
Oder muss da grundlegend am CUxD was implementiert werden ?


Danke

Hier die Funktelegramme (lt. Eltako)

FSB14
Direktes Fahrkommando mit Angabe der Laufzeit in Sek. FUNC=3F, Typ=7F (universal). Für jeden Kanal separat.
ORG = 0x07
Data_byte3 = -
Data_byte2 = Laufzeit in Sekunden 1-255 dez.,
die Laufzeiteinstellung am Gerät wird ignoriert.
Data_byte1 = Kommando:
0x00 = Stopp
0x01 = Auf
0x02 = Ab
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm)
Lerntelegramm DB3..DB0 muss so aussehen: 0xFF, 0xF8, 0x0D, 0x80

FSR14-2x
Direktes Schaltkommando, FUNC=38, Command 1, (ähnlich EEP 07-
38-08). Für jeden Kanal separat.
Es besteht die Möglichkeit, den Schaltzustand mit absoluter Prioriät zu
blockieren, sodass dieser nicht von anderen eingelernten Funktastern
umgeschaltet werden kann.
ORG = 0x07
Data_byte3 = 0x01
Data_byte2 = no used
Data_byte1 = no used
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm)
DBO_Bit2 = 1: Schaltzustand blockieren,
0: Schaltzustand nicht blockieren
DBO_Bit0 = 1: Schaltausgang AN,
0: Schaltausgang AUS
Datentelegramme müssen z.B. so aussehen:
0x01, 0x00, 0x00, 0x09 (Schaltausgang AN, nicht blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x08 (Schaltausgang AUS, nicht blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x0D (Schaltausgang AN, blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x0C (Schaltausgang AUS, blockiert)
FUD12NPN, FUD61NP, FUD61NPN, FMD70, FUD70, FSUD-230V

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: ? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Beitrag von uwe111 » 06.06.2014, 10:26

Hallo,
tutenchamun hat geschrieben:aber mit einem einfachen Aktor/Schaltaktor aus dem CUxD sollte ich erfolg haben ?
Das würde ich auch so sehen. Am besten ausprobieren.
tutenchamun hat geschrieben:Bei FSB ist noch dazu die Laufzeit wichtig - wie kann die in der CCU2 richtig bedient werden ?
EnOcean Jalousieaktoren mit Laufzeitparametern gibt's bereits im CUxD. Auch damit könntest Du es testen.

Wie in einem anderen Beitrag bereits angesprochen, werde ich die Implementation neuer EnOcean-Geräte in den CUxD auch in Zukunft fortführen.
Aber da ich die implementierten EnOcean-Geräte selber noch nicht aktiv nutze und der Kosten- und Zeitaufwand für die Integration und den Test immer neuer EnOcean-Geräte ständig zunimmt, wird es die EnOcean-Schnittstelle in Zukunft dann nur noch als kostenpflichtiges CUxD Zusatzmodul geben (siehe Wireless-M-Bus Schnittstelle im aktuellen CUxD).

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

tutenchamun
Beiträge: 14
Registriert: 07.12.2013, 22:11

Re: ? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Beitrag von tutenchamun » 06.06.2014, 13:09

Danke für die Antwort.

Und das der Aufwand entlohnt werden muss ist klar.
Du könntest Dir ja einen Individualstundensatz für die Implmentierung eines bestimmten Gerätes überlegen.

In meinem fall hier zB können wir gerne über soetwas sprechen.
Und die Software selbst bleibt dann immer noch der Öffentlichkeit zugänglich und verliert den "freien" Charakter nicht.

Ich wart mal auf die Geräte und werde ausgiebig testen (nächste Woche)
Ev. poste ich dann genau hier, wenn mir was auffällt.

lg

tutenchamun
Beiträge: 14
Registriert: 07.12.2013, 22:11

Re: ? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Beitrag von tutenchamun » 13.06.2014, 22:02

Hier jetzt mal der aktuelle Status

(FSR14-2x - geht Problemlos ! - Schaltaktor, 4BS Telegramme, BiDi Adresse)

FSB14 - nur Teilerfolg
geht als einfacher Jalousieaktor (Grundfunktion passt also)
Aber damit das Statustelegramm verarbeitet wird, fehlt etwas.
Ich kann keinen Blind|Code angeben.
Ausser ich stelle 4BS Telegramme ein, die kann man aber nicht einlernen (geht einfach nicht - habs auch manuell probiert).
RPS-2 würde gehen, das kennt der Jalousieaktor aber nicht - nur RPS und da gibts keine Möglichkeit den Code für den Schalter einzugeben

Ich habe einen Schaltaktor getestet als RPC-2 der Lässt sich einlernen, aber der past optisch/funktional (aus/ein) nicht zur Jalousie (Auf/Ab) aber der versteht das Statustelegramm nicht ...

Auf:
14:01:34 [ttyUSB0] --> 01|F601XXXXXXXX30|01FFFFFFFF4700
Aus (nach Auf)
14:01:38 [ttyUSB0] --> 01|A5002D010AXXXXXXXX20|01FFFFFFFF4700

Ab:
14:01:59 [ttyUSB0] --> 01|F602XXXXXXXX30|01FFFFFFFF4900
Aus (nach ab)
14:02:03 [ttyUSB0] --> 01|A50026020AXXXXXXXX20|01FFFFFFFF4700


Die Laufzeitübergabe habe ich noch nicht testen können.

Elefant1
Beiträge: 27
Registriert: 05.12.2014, 19:57
Wohnort: Graz

Re: ? Eltako Serie 14 (zB FAM14 & FSB14 sowie FSR14-2x)

Beitrag von Elefant1 » 01.01.2015, 21:35

Hallo tutenchamun!

Hast Du den FSB14-Aktor erfolgreich in die Homematic einbinden können oder ist es nur beim Teilerfolg geblieben? Quäle mich auch gerade damit herum. Ich wäre sehr dankbar, wenn Du Deine Erfahrungen posten könntest

LG

Antworten

Zurück zu „CUxD“