Frage zu Terminal und Steuerung

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4821
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: Frage zu Terminal und Steuerung

Beitrag von uwe111 » 05.09.2016, 16:29

Seppelchen hat geschrieben: Aber ich dachte es geht auch mit An / Aus Schalter....
Nun geht es doch nicht oder wie?
Natürlich geht das, schau Dir mal die Beschreibung der Geräteparameter in der CUxD-Doku (Kapitel 5.10.2) an:

Code: Alles auswählen

CMD_SHORT - Sendebefehle (kurzer Tastendruck oder Aus oder AB) oder leer
CMD_LONG - Sendebefehle (langer Tastendruck oder Ein oder AUF) oder leer
Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Seppelchen
Beiträge: 151
Registriert: 28.08.2016, 15:30

Re: Frage zu Terminal und Steuerung

Beitrag von Seppelchen » 05.09.2016, 19:07

Hallo Uwe!
DANKE. :) Nun geht es. :)
Der Vollständigkeithalber hier 2 Screens. :)

Konfiguration Gerät:
Bildschirmfoto 2016-09-05 um 19.00.22.png
Konfiguration
Anzeige An/Aus Schalter:
Bildschirmfoto 2016-09-05 um 19.00.11.png
Anzeige Schalter
Bildschirmfoto 2016-09-05 um 19.00.11.png (21.93 KiB) 569 mal betrachtet
Echt klasse. Danke allen die mir geholfen haben.
Nun noch die Frage bezüglich der Schaltung: Ist es möglich dafür auch Schaltzeiten für AN und AUS zu definieren?

Hoffe auch hier kann jemand Licht ins Dunkle bringen. :)

Antworten