Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem die neue CuxD Version auf meine Raspberrymatic gespielt.
Ich nutze für die Visualisierung Highchart.
Systemvariable und HMIP Geräte werden nach wie vor angezeigt.
Nur bei den HM Geräten funktioniert es nicht mehr.
Hat jemand eine Idee?
Einträge in CuxD:
DEVLOGFILE=/media/usb0/devlog.txt
DEVLOGSIZE=0
DEVLOGMOVE=/media/usb0/cuxd/devlog
SUBSCRIBE-RF=1
SUBSCRIBE-WR=1
LOGIT=Thermostat_Bad1_TEMPERATURE (das sind die HMIP Geräte)
LOGIT=Thermostatventil_Bad_FB1_ACTUAL_TEMPERATURE
LOGIT=REQ0101312:1.TEMPERATURE (3x HM Geräte, 1x Variable
LOGIT=REQ0101312:2.TEMPERATURE
LOGIT=MEQ0203989:2.TEMPERATURE
LOGIT=Helligkeit_aussen_100
Wie man sieht, sind die HM Komponenten nach dem Update nicht mehr da.
Das gleiche passiert auch bei meinem Gaszähler,
CuxD 2.10.1 Logit von HM Geräten funktioniert nicht
Moderator: Co-Administratoren
Re: CuxD 2.10.1 Logit von HM Geräten funktioniert nicht
Hallo,
nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden.
Nachdem ich die neue CuxD Version installiert hatte, musste ich die LOGIT Einträge wieder neu erstellen.
Um schnell fertig zu werden, habe ich einfach die cuxHighcart Einträge aus der Browserzeile kopiert und eingefügt.
Das hat bei fast allen mit zu loggenden Geräten funktioniert; nur nicht bei den HM Geräten.
Im Device LOG und in dem Browser Eintrag sind die HM Komponeten wie folgt zu finden:
"Seriennummer":"Kanal"."Wert". --> z.B. REQ0xxxxxx:1.TEMPERATURE
Im LOGIT Befehl muss der Punkt zwischen dem Kanal und dem Wert entfallen und durch ein Leerzeichen ersetzt werden.
Und schon funktioniert es.
LOGIT=REQ0xxxxxx:1 TEMPERATURE
nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden.
Nachdem ich die neue CuxD Version installiert hatte, musste ich die LOGIT Einträge wieder neu erstellen.
Um schnell fertig zu werden, habe ich einfach die cuxHighcart Einträge aus der Browserzeile kopiert und eingefügt.
Das hat bei fast allen mit zu loggenden Geräten funktioniert; nur nicht bei den HM Geräten.
Im Device LOG und in dem Browser Eintrag sind die HM Komponeten wie folgt zu finden:
"Seriennummer":"Kanal"."Wert". --> z.B. REQ0xxxxxx:1.TEMPERATURE
Im LOGIT Befehl muss der Punkt zwischen dem Kanal und dem Wert entfallen und durch ein Leerzeichen ersetzt werden.
Und schon funktioniert es.
LOGIT=REQ0xxxxxx:1 TEMPERATURE