CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
spuuky2023
Beiträge: 6
Registriert: 03.07.2023, 22:03
System: CCU

CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Beitrag von spuuky2023 » 03.09.2023, 19:51

Hallo,

Ich nutzt die CUxD-VELUX KLF200 io-homecontrol Schnittstelle von PioTek. In Summe habe ich 4 Velux Rolladen welche ich über diese Schnittstelle in meine CCU3 einbinde, davon macht mir einer Probleme, da er bei vollständig geöffnetem Rolladen der Status immer 75% (bzw. 74,9) rückmeldet (siehe Anhang)… während des Öffnungsvorgangs wird der Status bis ~96% in Schritten je ~7% aktualisiert. Dann allerdings nach ca. 10 Sekunden auf 75%

Im Syslog des CUXD Dämon finde ich zum Zeitpunkten des „Rücksetzen“ des Status auf 75% folgenden Fehlereintrag:

Sep 3 13:18:43 ccu3-webui daemon.err cuxd[715]: KLF200(ttySSL0) - GW_REQUEST failed node(1) 0x04:BLOCKED

Gibt es hier die Möglichkeit über den CUXD Dämon oder die Homematic Geräteparameter etwas anzupassen, um das Problem zu beheben oder wenigstens zu kaschieren?

Grüße

Spuuky
Dateianhänge
IMG_0842.jpeg
IMG_0843.jpeg

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4821
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Beitrag von uwe111 » 03.09.2023, 20:07

spuuky2023 hat geschrieben:
03.09.2023, 19:51
während des Öffnungsvorgangs wird der Status bis ~96% in Schritten je ~7% aktualisiert
Das sind errechnete Werte, die der CUxD an die CCU meldet. Über den Geräteparameter WORKING_LEVEL_UPDATE kannst Du das deaktivieren.
spuuky2023 hat geschrieben:
03.09.2023, 19:51
Dann allerdings nach ca. 10 Sekunden auf 75%
Das ist der vom Rolladen zurückgemeldete tatsächliche Status nach Ausführung des Befehls.
spuuky2023 hat geschrieben:
03.09.2023, 19:51
Sep 3 13:18:43 ccu3-webui daemon.err cuxd[715]: KLF200(ttySSL0) - GW_REQUEST failed node(1) 0x04:BLOCKED
Dazu steht in der CUxD Doku:
CUxD Doku hat geschrieben:Indicates node has been blocked by an object.
Also irgendetwas blockiert Deinen Rolladen und er öffnet nur 75%.
spuuky2023 hat geschrieben:
03.09.2023, 19:51
Gibt es hier die Möglichkeit über den CUXD Dämon oder die Homematic Geräteparameter etwas anzupassen, um das Problem zu beheben oder wenigstens zu kaschieren?
Nein, das Problem sollte am Rolladen korrigiert werden.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

spuuky2023
Beiträge: 6
Registriert: 03.07.2023, 22:03
System: CCU

Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Beitrag von spuuky2023 » 03.09.2023, 20:59

Hallo Uwe,

Zu deinen Anmerkungen:
Also irgendetwas blockiert Deinen Rolladen und er öffnet nur 75%. ..... Nein, das Problem sollte am Rolladen korrigiert werden.
Das ist genau das Thema, der Rollladen is defakto 100% geöffnet, aber es wird 75% zurückgemeldet/angezeigt
Indicates node has been blocked by an object.
Soweit klar, die Frage ist, was den Knoten blockieren kann.

Vorab vielen Dank für Ideen/Vorschläge.

Grüße

Spuuky

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4821
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Beitrag von uwe111 » 03.09.2023, 21:10

Wenn der Rolladen 100% geöffnet ist und als Rückmeldung nur 75% zurückgegeben wird, dann stimmt vermutlich die Endlage nicht.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

spuuky2023
Beiträge: 6
Registriert: 03.07.2023, 22:03
System: CCU

Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung

Beitrag von spuuky2023 » 04.09.2023, 08:30

Hallo,

:mrgreen: Hab den Rollladen heute morgen neu kalibriert und nun stimmt der Status.... haben die Handwerker beim Einau (Rollladen ist neu) wohl vergessen :roll: .

Danke!

Grüße

Spuuky