Hi,
ich hatte jahrelang ein Homematic auf RaspberryPI Basis am laufen. Jetzt habe ich im neuen Haus die komplette Konfiguration neu gestartet auf dieser Basis: RaspberryMatic-3.65.8.20220831-rpi3.img
Früher hat WebMatic (und TinyMatic) genau die Heizungen angezeigt welche ich in der WebUI angelegt hatte. Nun werden die Räume in WebMatic zwar angezeigt, aber keine Heizungen. Auch nicht unter Gewerke. Und ja, ich habe die Heizungen den Räumen zugeordnet.
WebMatic V2.2.3
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder einen Hinweis wie ich es untersuchen kann woran es liegt?
Gruß
Andreas
WebMatic zeigt keine Heizung
Moderator: Co-Administratoren
Re: WebMatic zeigt keine Heizung
Hi,
also ich versuche es nochmal mit mehr Infos:
So sieht es in WebMatic aus. Die Räume sind da, aber die nicht da: So sieht die Konfiguration für eine der Heizungen in Raspberrymatic WebUI aus: Ich bin einfach nicht sicher an welcher Komponente es liegt. Sowohl in WebMatic als auch TinyMatic werden nur leere Räume angezeigt. Aber in der XML-API in dem Test CGI wird zumindest mehr angezeigt: Ich bin echt etwas verzweifelt, weil ich eine keine benutzerfreundliche Bedienung über Mobile oder Tablet mehr hin bekomme und damit die ganze Sache für die Famile fast nicht mehr benutzbar wird. Nur eine Frage der Zeit bis es im Winter einen Aufstand gibt...
also ich versuche es nochmal mit mehr Infos:
So sieht es in WebMatic aus. Die Räume sind da, aber die nicht da: So sieht die Konfiguration für eine der Heizungen in Raspberrymatic WebUI aus: Ich bin einfach nicht sicher an welcher Komponente es liegt. Sowohl in WebMatic als auch TinyMatic werden nur leere Räume angezeigt. Aber in der XML-API in dem Test CGI wird zumindest mehr angezeigt: Ich bin echt etwas verzweifelt, weil ich eine keine benutzerfreundliche Bedienung über Mobile oder Tablet mehr hin bekomme und damit die ganze Sache für die Famile fast nicht mehr benutzbar wird. Nur eine Frage der Zeit bis es im Winter einen Aufstand gibt...
Re: WebMatic zeigt keine Heizung
ahhh, ich bin vom letzten Screenshot gerade darauf gekommen. Ich musste bei den Unterelementen noch per Hand das Gewerk und den Raum auswählen:
In einer früheren Variante des Rapberrymatic WebUI musste man das irgendwie nicht. Nun geht es. Vielleicht hilft es jemand anders noch
In einer früheren Variante des Rapberrymatic WebUI musste man das irgendwie nicht. Nun geht es. Vielleicht hilft es jemand anders noch
- Baxxy
- Beiträge: 10932
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danksagung erhalten: 2253 Mal
Re: WebMatic zeigt keine Heizung
Der "Anwenderkanal" eines HM-CC-RT-DN hat die Nummer :4.
Also schmeiße Kanal :0 aus dem Raum/Gewerk raus, benenne Kanal:4 nach deinen Wünschen und füge Kanal:4 dann deinem Raum/Gewerk hinzu.
Idealerweise benennst du Kanal:0 auch noch um so das :0 und :4 nicht den gleichen Namen tragen.
Danach TinyMatic Vollsync und dann sollte das gehen.
Also schmeiße Kanal :0 aus dem Raum/Gewerk raus, benenne Kanal:4 nach deinen Wünschen und füge Kanal:4 dann deinem Raum/Gewerk hinzu.
Idealerweise benennst du Kanal:0 auch noch um so das :0 und :4 nicht den gleichen Namen tragen.
Danach TinyMatic Vollsync und dann sollte das gehen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen