Hallo zusammen,
ich habe mir für bei meinen Eltern vor längerer Zeit einen Funkgong, bestehend aus ….. und FS20 FG als Zweitklingel installiert. Nachdem dort nun kein Bedarf mehr besteht habe ich habe ich diese Teile bei mir installiert und wollte diesen Funkgong nicht nur als Zweitklingel für die Terrasse nutzen, sondern ihn mit in Homeputer Studio einbinden, um ihn auch für andere Signalgebungen zu nutzen(zB in Verbindung mit einem Masterstecker an der Waschmaschine).
In der Modulauswahl habe ich aber weder den Klingelsignalerkennung (KSE) noch den Funkgong FS20 FG gefunden. Als Ersatz für den KSE habe ich den FS20TK (Klingeltaster) gewählt. Für den Funkgong habe ich den FS20 SIG (Signalerkennung) nehmen müssen. Diesem habe ich im Kanal2 einen Hauscode+Adresse zugeordnet und diese mit dem üblichen Anlernen von einem Handschalter in den FG übertragen.
wenn MasterSlaveSteuerung__KG_WM ausgeschaltet dann
e-mail senden ("adresse,HS - WM - Signal-2 - fertig")
Signalgeber2 schalten
warte("00:00:03")
Signalgeber2 schalten
verlassen
endewenn
Der Test ergab, dass das Signal MasterSlave erkannt und als e-mail versandt wurde, aber über den Funkgong wurde keine Information weitergegeben.
Hat jemand Erfahrung damit, oder Tipps wie ich das Problem lösen kann.
huh
Einbindung eines Funkgong`s
Moderator: Co-Administratoren
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einbindung eines Funkgong`s
Hallo HUH
Ich habe keine Erfahrung mit dem Funkgong; aber ich weiss, dass es die Anweisung "schalten" in Homeputer nicht gibt. - Versuch es mal mit "umschalten".
Viele Grüsse
Bümpi
Ich habe keine Erfahrung mit dem Funkgong; aber ich weiss, dass es die Anweisung "schalten" in Homeputer nicht gibt. - Versuch es mal mit "umschalten".
Viele Grüsse
Bümpi
Re: Einbindung eines Funkgong`s
Hallo Bümpi,
das Problem, bzw. mein Fehler muß vermutlich noch an anderer Stelle liegen.
Im Editor werden unter dem Butten Anweisung diverse Varianten zum Schalten angeboten, w. z.B. ein.-ausschalten, ein.-ausgeschaltet, eingeschaltet für…, und auch schalten.
Ich vermute meinen Fehler noch wo anders, vielleicht so banal das ich den „Baum nicht sieht an den ich gerannt!“
Als nächstes will ich die Varianten
…
einschalten
warte(„00:00:03“)
ausschalten
…
bzw.
…
einschalten für „00:00:05“
…
testen.
Auf der Seite "Makro der Objektdefinition" habe ich nur "Ausführung bei Änderung" gewählt, kein Zeitinterwall.
Daß das Makro ausgeführt wird zeigt mir die mail, die zum Test mit eingebaut habe.
Grüße
huh
das Problem, bzw. mein Fehler muß vermutlich noch an anderer Stelle liegen.
Im Editor werden unter dem Butten Anweisung diverse Varianten zum Schalten angeboten, w. z.B. ein.-ausschalten, ein.-ausgeschaltet, eingeschaltet für…, und auch schalten.
Ich vermute meinen Fehler noch wo anders, vielleicht so banal das ich den „Baum nicht sieht an den ich gerannt!“
Als nächstes will ich die Varianten
…
einschalten
warte(„00:00:03“)
ausschalten
…
bzw.
…
einschalten für „00:00:05“
…
testen.
Auf der Seite "Makro der Objektdefinition" habe ich nur "Ausführung bei Änderung" gewählt, kein Zeitinterwall.
Daß das Makro ausgeführt wird zeigt mir die mail, die zum Test mit eingebaut habe.
Grüße
huh
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einbindung eines Funkgong`s
... stimmt! SCHALTEN funktioniert aber DEFINITIV nicht. UMschalten hingegen schon!HUH hat geschrieben:Im Editor werden unter dem Butten Anweisung diverse Varianten zum Schalten angeboten, w. z.B. ein.-ausschalten, ein.-ausgeschaltet, eingeschaltet für…, und auch schalten.
Viele Grüsse
Bümpi
Re: Einbindung eines Funkgong`s
Hallo Bümüi,
habe Deinen Hinweis folgend die Anweisung umschalten benutzt - getestet, es funktioniert!!!
Danke
Nun muß ich mir nur noch eine Anweisung einfallen lassen, wonach das Makro nur beim Ausschalten eine erwünschte Meldung auslöst.
Für heute
- Danke -
und
ein
Schönes Wochenende
habe Deinen Hinweis folgend die Anweisung umschalten benutzt - getestet, es funktioniert!!!
Danke
Nun muß ich mir nur noch eine Anweisung einfallen lassen, wonach das Makro nur beim Ausschalten eine erwünschte Meldung auslöst.
Für heute
- Danke -
und
ein
Schönes Wochenende