AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Michael
Beiträge: 126
Registriert: 15.07.2006, 13:42
Wohnort: Greifswald

fs20ms ausgefallen

Beitrag von Michael » 09.11.2006, 09:00

hallo,
gestern abend ist eine meiner rolladensteuerungen komplett ausgefallen.
es funktionierte nichts mehr. spannung lag an, alles fest und soweit
sichtbar ok. heute morgen habe ich die leiterplatte ausgebaut und sie auf dem schreitisch ausprobiert und siehe sie funktioniert. ich habe dann gleich den vergebenen code neu eingelesen, anschliessend wieder montiert und angeschlossen alles ok.
hatte jemand aus dem forum auch schon so eine situation? ich frage deswegen, weil meine steuerungen alle in unterputzdosen montiert sind. wenn alles fertig ist ist es schon mit etwas arbeit verbunden an die teile zu gelangen.
michael
der weg ist das ziel

Michael
Beiträge: 126
Registriert: 15.07.2006, 13:42
Wohnort: Greifswald

Beitrag von Michael » 19.11.2006, 09:36

hallo,
heute ist das selbe bei einer anderen rolladensteuerung aufgetreten.
ich habe die steuerspannung abgeklemmt. danach reagierte noch nichts.
da ich den l der steuerspannung zu den relais gebrueckt habe (siehe
anleitung) habe ich anschliessend auch an den relaisklemmen den l
abgeklemmt, danach l der steuerspannung wieder aufgelegt -- die relais
lassen sich wieder schalten. die adresse hatte das modul nicht verloren.
da ich noch eine ader frei habe werde ich jetzt l der steuerspannung und
l der relais auf seperate absicherungen legen. dann kann ich die stromkreise seperat trennen.
wer hatte so ein problem bzw was haltet ihr von meinem vorschlag.
was kann das problem fuer den kompletten ausfall des fs20ms sein.