nach dem Upgrade auf die CCU Version 2.27.7 konnte ich mit dem ScriptProxy von HomeMatic Remoting.Net (https://sourceforge.net/projects/hmremoting/) keine Systemvariablen mehr beschreiben, weil vom http POST immer "Error 417 Expectation failed" zurückgeliefert wurde.
In http://stackoverflow.com/questions/5664 ... ion-failed et al habe ich dann die Lösung gefunden.
Dementsprechend habe ich in ScriptProxy.cs im constructor noch die letzte Zeile eingefügt:
Code: Alles auswählen
public ScriptProxy(IPAddress address)
{
this.ipAddress = address;
this.webClient = new WebClient();
// ARC 2017.03.22 - remedy necessary as of CCU Firmware 2.27.7:
// http Post returns Error 417 Expectation failed
// http://stackoverflow.com/questions/566437/http-post-returns-error-417-expectation-failed
System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;
}
hth
Andy