Re: Frage an die Elektroprofis
Moin
Der Messaktor misst höchstwahrscheinlich nur die Wirkleistung in Watt (W), also die Leistung, die du letztlich auch nur bezahlst (Stromzähler)....
Der Strom ist der der Scheinleistung VA also Volt * Ampere , quasi die Gesamtleistungsaufnahme.
Das bedeutet, du hast einen enormen Blindleistungsanteil VAr, der dir die Sicherungen killt....
Ist schwer das einem Laien zu beschreiben, wie genau das zusammenhängt.
Schau mal hier : http://www.emf.ethz.ch/emf-info/themen/ ... nleistung/
Grüße
Tom
Der Messaktor misst höchstwahrscheinlich nur die Wirkleistung in Watt (W), also die Leistung, die du letztlich auch nur bezahlst (Stromzähler)....
Der Strom ist der der Scheinleistung VA also Volt * Ampere , quasi die Gesamtleistungsaufnahme.
Das bedeutet, du hast einen enormen Blindleistungsanteil VAr, der dir die Sicherungen killt....
Ist schwer das einem Laien zu beschreiben, wie genau das zusammenhängt.
Schau mal hier : http://www.emf.ethz.ch/emf-info/themen/ ... nleistung/
Grüße
Tom
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Hi,
zuerst einmal Dank für die Antworten, die ein wenig Licht nach Böhmen gebracht haben.
LED hört sich anfangs nicht schlecht an - aber:
Das sind (fest eingebaute) Reflektor-Gehäuse, LED Röhren strahlen - zum. bei den von mir gefundenen - nur in einem gew. Winkel.
Stellt sich die Frage, welche Lichtausbeute ich dann letztendlich bei den LEDs hätte.
Außerdem - wenn ich mir die Preise zum. der 160 Cm LED-Röhren anschaue, so alt werde ich überhaupt nicht mehr, bis die sich amortisiert hätten.
Ich denke nicht, dass LEds - Stand heute - immer und überall das Allheilmittel sind.
Ich habe zwar auch bereits sehr viele Beleuchtungen / Leuchtmittel durch LED ersetzt.
Aber auch in manchen Bereichen wieder auf Halogen zurückgerüstet.
Ich werde am WE versuchen, den Übeltäter zu lokalisieren.
Dann nachschauen, welche xVGs verbaut sind und dann u. U. einmal mit EVG testen.
zuerst einmal Dank für die Antworten, die ein wenig Licht nach Böhmen gebracht haben.
LED hört sich anfangs nicht schlecht an - aber:
Das sind (fest eingebaute) Reflektor-Gehäuse, LED Röhren strahlen - zum. bei den von mir gefundenen - nur in einem gew. Winkel.
Stellt sich die Frage, welche Lichtausbeute ich dann letztendlich bei den LEDs hätte.
Außerdem - wenn ich mir die Preise zum. der 160 Cm LED-Röhren anschaue, so alt werde ich überhaupt nicht mehr, bis die sich amortisiert hätten.
Ich denke nicht, dass LEds - Stand heute - immer und überall das Allheilmittel sind.
Ich habe zwar auch bereits sehr viele Beleuchtungen / Leuchtmittel durch LED ersetzt.
Aber auch in manchen Bereichen wieder auf Halogen zurückgerüstet.
Ich werde am WE versuchen, den Übeltäter zu lokalisieren.
Dann nachschauen, welche xVGs verbaut sind und dann u. U. einmal mit EVG testen.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Frage an die Elektroprofis
Ich sehe jetzt nicht nach, also ins unreine:Daimler hat geschrieben:Außerdem - wenn ich mir die Preise zum. der 160 Cm LED-Röhren anschaue, so alt werde ich überhaupt nicht mehr, bis die sich amortisiert hätten.
Ich denke nicht, dass LEds - Stand heute - immer und überall das Allheilmittel sind.
Da wo ich All Die schönen Dinge kaufe habe ich mir auch einige LED röhren geleistet.
Das waren bei mir 60cm 18W und 120cm 38W (???).
Rechnen wird sich das gerade bei den Röhren nie, da nur ein geringer Unterschied bei dem Stromverbrauch ist.
Was die Helligkeit angeht, waren die kurzen gefühlt genauso hell, die langen deutlich heller.
Was wirklich deutlich besser ist war die startzeit in kalten Räumen, sowie die anfangshelligkeit.
Wenn ich in den Keller unter der Garage ging und etwas herausholen wollte war ich mit flackern schon wieder draußen bevor die Röhren endgültig gezündet hatten. Das ist jetzt deutlich besser.
Im normalen Keller habe ich erst einmal die Röhren wieder eingebaut und tausche die dann aus, wenn ein Ersatz ansteht.
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
- TomT
- Beiträge: 565
- Registriert: 19.11.2014, 15:13
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Seh es mal so :Daimler hat geschrieben: LED hört sich anfangs nicht schlecht an - aber:
Das sind (fest eingebaute) Reflektor-Gehäuse, LED Röhren strahlen - zum. bei den von mir gefundenen - nur in einem gew. Winkel.
Stellt sich die Frage, welche Lichtausbeute ich dann letztendlich bei den LEDs hätte.
Außerdem - wenn ich mir die Preise zum. der 160 Cm LED-Röhren anschaue, so alt werde ich überhaupt nicht mehr, bis die sich amortisiert hätten.
Das angegebene Lumenpaket einer Neonröhre hat einen gesamten Abstrahlwinkel von 360°. Davon geht mindestens 50% erst einmal auf einen Reflektor oder ins Leuchteninnere und muss von dort wieder nach vorne reflektiert werden. Reflektion hat auch Streulicht, also auch Wirkungsgradverlust. Je nach Aufbau und Reflektorverschmutzung etc. kommen also letztlich ca. 30% Licht da an, wo du sie brauchst. (je nach Anwendungsfall)
SMD LEDs haben ohne Reflektoren oder Linsen meist 120° Abstrahlwinkel, also deutlich bessere direkte Abstrahlung ohne Umlenkverluste. Ergo hast du annähernd 100% des Lumenpakets auch wirklich verfügbar.
Und zum Preis :
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
Wenn du die "Neon"röhre sowieso wechseln musst.... Ich finde 20€ sind ok für 3100lm...
Amortisation hat was mit täglicher Brenndauer zu tun. Auf nem Gästeklo, wo die Leuchte täglich max. 20min. an ist, brauchst du solche Rechnungen nicht zu machen. Bleib da besser bei Glühobst
Aber bei 4 Stunden täglich sieht die Sache schon bedeutend anders aus....
Grüße
Tom
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Hi,
Und die scheine wohl auslaufend zu sein - unter knapp 40,-€ habe ich da auf die Schnelle nichts gefunden.
Hinzu kommt, dass ich noch min. 2 10er Packs T8 (oder wie auch immer die 20mm Röhren bez. werden) gelagert habe.
Wenn ich die verbraten habe, werde ich mal LED-Röhren testen.
Du hast recht, unter normalen Umständen hätten sich LEDs bei deinem 4 h Beispiel nach ~ 2 Jahren gerechtet.
Hier stellt sich aber noch die Frage nach der Langlebigkeit.
Denn obwohl alle namhaften Hersteller mit > 30K Stunden werben - eine Garantie gibt dir verm. keiner, nicht mal auf die errechneten ~ 4 Jahre bei 24/7.
Und ich habe bereits einige Marken-Leds zur Entsorgung gebracht.
Wie gesagt, ich werde mir einmal testweise EVGs (falls nicht bereits verbaut) für den Übeltäter bestellen und einbauen.
Denn egal ob Schein- oder Wirkleistung - dem Aktor ist es egal und er sagt SI aus.
Kann ich bei meinen eigentlich nicht drüber klagen - wimre habe ich dort aber auch vor Jahren Schnellstarter verbaut?.Homoran hat geschrieben:Wenn ich in den Keller unter der Garage ging und etwas herausholen wollte war ich mit flackern schon wieder draußen bevor die Röhren endgültig gezündet hatten.
Darum hatte ich jaTomT hat geschrieben:Wenn du die "Neon"röhre sowieso wechseln musst.... Ich finde 20€ sind ok für 3100lm...
geschrieben.Daimler hat geschrieben:wenn ich mir die Preise zum. der 160 Cm LED-Röhren anschaue
Und die scheine wohl auslaufend zu sein - unter knapp 40,-€ habe ich da auf die Schnelle nichts gefunden.
Hinzu kommt, dass ich noch min. 2 10er Packs T8 (oder wie auch immer die 20mm Röhren bez. werden) gelagert habe.
Wenn ich die verbraten habe, werde ich mal LED-Röhren testen.
Du hast recht, unter normalen Umständen hätten sich LEDs bei deinem 4 h Beispiel nach ~ 2 Jahren gerechtet.
Hier stellt sich aber noch die Frage nach der Langlebigkeit.
Denn obwohl alle namhaften Hersteller mit > 30K Stunden werben - eine Garantie gibt dir verm. keiner, nicht mal auf die errechneten ~ 4 Jahre bei 24/7.
Und ich habe bereits einige Marken-Leds zur Entsorgung gebracht.
Wie gesagt, ich werde mir einmal testweise EVGs (falls nicht bereits verbaut) für den Übeltäter bestellen und einbauen.
Denn egal ob Schein- oder Wirkleistung - dem Aktor ist es egal und er sagt SI aus.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- TomT
- Beiträge: 565
- Registriert: 19.11.2014, 15:13
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Habe gerade noch was extrem Interessantes zum Thema gefunden :
http://www.energie-bewusstsein.de/index ... mpen_tests
Fazit :
Eine alte KVG Leuchte mit 36W verbrät ohne Kompensationskondensator satte 101VA Scheinleistung.
Rechne das mal hoch auf deine 8x 58W Röhrenleuchten dann bist du bei 1299 W Scheinleistung = 5,65A Strom....
Du musst nicht 1 Bösewicht suchen, sondern ALLE sind die Bösen
Wenn du funktionstüchtige Kondensatoren drin hast zur Kompensation, dann sieht die Sache deutlich besser aus...
Grüße
Tom
http://www.energie-bewusstsein.de/index ... mpen_tests
Fazit :
Eine alte KVG Leuchte mit 36W verbrät ohne Kompensationskondensator satte 101VA Scheinleistung.
Das sind 280% der Lampenleistung !!!Netzspannung U = 226 V
Netzstrom I = 0,45 A
Wirkleistung P = 50,7 W
Scheinleistung S = 101,8 VA
Phasenwinkel cos(phi) = 0,5
Rechne das mal hoch auf deine 8x 58W Röhrenleuchten dann bist du bei 1299 W Scheinleistung = 5,65A Strom....
Du musst nicht 1 Bösewicht suchen, sondern ALLE sind die Bösen
Wenn du funktionstüchtige Kondensatoren drin hast zur Kompensation, dann sieht die Sache deutlich besser aus...
Grüße
Tom
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Hi,
interessanter Bericht - danke.
Aber da die Leuchten (Gehäuse, Elektrik) aus den 70 - 80ern sind, wird die Aussage dann vermutlich doch wieder passen.
Und der HM-ES-PMSw1-DR hat sich auf jeden Fall in kurzer Zeit amortisiert - zumal er eigentlich für einen anderen Einsatzzweck gedacht war / ist.
Nochmals danke an Alle.
interessanter Bericht - danke.
Sollte aber eigentlich 'sondern ALLE mit KVG sind die Bösen' heißen.TomT hat geschrieben:...sondern ALLE sind die Bösen
Aber da die Leuchten (Gehäuse, Elektrik) aus den 70 - 80ern sind, wird die Aussage dann vermutlich doch wieder passen.
Und der HM-ES-PMSw1-DR hat sich auf jeden Fall in kurzer Zeit amortisiert - zumal er eigentlich für einen anderen Einsatzzweck gedacht war / ist.
Nochmals danke an Alle.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Hi,
so - heute einmal der Reihe nach abgelemmt - wobei ich nach der 2. Einheit aufgehört habe - die VGs waren verbaut: Ich habe jetzt mal 8 EVGs bestellt und werde nächstes WE ? berichten.
so - heute einmal der Reihe nach abgelemmt - wobei ich nach der 2. Einheit aufgehört habe - die VGs waren verbaut: Ich habe jetzt mal 8 EVGs bestellt und werde nächstes WE ? berichten.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Frage an die Elektroprofis
Hi,
wollte noch kurz berichten, was der gestrige Austausch der KVGs durch die neuen EVGs gebracht hat:
Zur Erinnerung vorher mit KVGs: Nach Umbau: An dem Strang hängen nun:
1* 4er Lampe je 58 Watt
2* 2er Lampe je 58 Watt
1* 30 Watt LED-Strahler
Strom und Verbrauch also unter den errechneten Werten.
Ich habe mir jetzt für den anderen Strang testweise 10* 150cm OSRAM SubstiTUBE Advanced UO ST8AU-1.5M 24W 865 EM 3600lm bestellt.
Bin gespannt, wie es mit der Helligkeit ist und vor allem, ob ich die richtigen Röhren gewählt habe.
Das ist ja eine Wissenschaft für sich, bis man da die richtigen Röhren gefunden hat / gefunden zu haben glaubt.
wollte noch kurz berichten, was der gestrige Austausch der KVGs durch die neuen EVGs gebracht hat:
Zur Erinnerung vorher mit KVGs: Nach Umbau: An dem Strang hängen nun:
1* 4er Lampe je 58 Watt
2* 2er Lampe je 58 Watt
1* 30 Watt LED-Strahler
Strom und Verbrauch also unter den errechneten Werten.
Ich habe mir jetzt für den anderen Strang testweise 10* 150cm OSRAM SubstiTUBE Advanced UO ST8AU-1.5M 24W 865 EM 3600lm bestellt.
Bin gespannt, wie es mit der Helligkeit ist und vor allem, ob ich die richtigen Röhren gewählt habe.
Das ist ja eine Wissenschaft für sich, bis man da die richtigen Röhren gefunden hat / gefunden zu haben glaubt.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!