Hallo,
ich nutze HmIP-BWTH Thermostate in Wohzimmer & Küche für die Regelung der dortigen FBH-Kreise.
D.h. die BWTH steuern jeweils direkt Alpha 5 Stellantriebe von Möhlenhoff an.
In der CCU3 sind die Parameter hinsichtlich des Betriebsmodus (PWM-Regelung) und Hysterese (0,4K) identisch eingestellt, siehe:
Dennoch ist es so, dass die Heizphasen in der Küche im direkten Vergleich deutlich länger gehen als im Wohnzimmer, siehe:
Das kräftigere Organge zeigt die FBH im WoZi, das blassere die FBH in der Küche - Zeitfenster insgesamt: 60 Minuten.
Ist das "normal"?
Danke vorab!
[FBH][HmIP-BWTH] Unterschiedliche Heizphasen bei gleichen Parametern
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 18.10.2021, 19:24
- System: CCU
-
- Beiträge: 3672
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 857 Mal
- Danksagung erhalten: 558 Mal
Re: [FBH][HmIP-BWTH] Unterschiedliche Heizphasen bei gleichen Parametern
Warum sollte das nicht normal sein??
Ggf. sind die Heizkreise ja unterschiedlich (Größe, Hydraulischer Abgleich, Bodenbeschaffenheit...)?
Der BWTH regelt v.a. nach Ziel-Raumtemparatur und den gemessenen Ist-Werten - und wenn es in einem Raum länger dauert, die Ziel-Werte zu erreichen, als im anderen, dann sind die Ventile halt länger offen!
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 18.10.2021, 19:24
- System: CCU
Re: [FBH][HmIP-BWTH] Unterschiedliche Heizphasen bei gleichen Parametern
OK, danke für das schnelle Feedback.
Ja, in der Tat unterscheiden sich die Räume hinsichtlich der Größe und in der Küche gibt es auch nur einen Heizkreis (1x Stellantrieb), fürs WoZi sind es drei.
Ja, in der Tat unterscheiden sich die Räume hinsichtlich der Größe und in der Küche gibt es auch nur einen Heizkreis (1x Stellantrieb), fürs WoZi sind es drei.