Hallo,
ich habe zwei HmIP-FSM16 hinter zwei Lampen in der Decke eingebaut und komme an die Aktoren nicht mehr ran.
Leider hat sich meine alte Homematic-Installation verabschiedet und musste die Zentrale neu aufsetzen.
Die Frage ist ob ich die Geräte irgendwie resetten kann ohne dass ich ran komme.
Vermutlich wäre der Notfallplan zu versuchen irgendwie eine altes Backup meiner CCU zum laufen zu bekommen.
Dann müsste man den Aktor irgendwie abmelden und bei der neuen Zentral anlernen können?
Aktuell steuere ich die Lampen über eine direkte Verknüpfung mit einem 6-fach-Taster.
HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 668
- Registriert: 03.12.2012, 19:51
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
-
- Beiträge: 3678
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 858 Mal
- Danksagung erhalten: 558 Mal
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Wieder einmal ein Beleg dafür, dass man elektronische Geräte nie so einbauen sollte, dass man nicht mehr rankommt!
Einzige Chance IMHO: altes Backup auf neue zentrale. Die müßte die Dinger dann kennen, dann ablernen mit werksreset.
Einzige Chance IMHO: altes Backup auf neue zentrale. Die müßte die Dinger dann kennen, dann ablernen mit werksreset.
- Roland M.
- Beiträge: 9894
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 1411 Mal
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Hallo!
Auch von mir der Rat, ein Backup einzuspielen, in dem dieser Aktor bereits bekannt ist.
Anschließend den Aktor ordnungsgemäß abmelden, bei HmIP geht ohnehin nur "mit Werksreset".
Dabei hast du den Vorteil, dass HmIP-Geräte, die nicht an einer Zentrale angemeldet sind, nach einem Werksreset oder nach Spannungszufuhr automatisch für ca. 3 min in den Anlernmodus gehen. Nachdem du es vermutlich nicht in drei Minuten schaffst, die CCU wieder in den aktuellen Zustand zu bringen, also einfach Sicherung aus/ein.
Roland
Auch von mir der Rat, ein Backup einzuspielen, in dem dieser Aktor bereits bekannt ist.
Anschließend den Aktor ordnungsgemäß abmelden, bei HmIP geht ohnehin nur "mit Werksreset".
Dabei hast du den Vorteil, dass HmIP-Geräte, die nicht an einer Zentrale angemeldet sind, nach einem Werksreset oder nach Spannungszufuhr automatisch für ca. 3 min in den Anlernmodus gehen. Nachdem du es vermutlich nicht in drei Minuten schaffst, die CCU wieder in den aktuellen Zustand zu bringen, also einfach Sicherung aus/ein.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Du kannst Schaltaktoren auch ohne Kontakt zu einer Zentrale reseten und anschliessend neu anlernen. Ich habe es gerade mit eine HmIP-FSM Aktor geschafft. du benötigst 4 Schritte:
1. Spannungsversorgung trennen
2. Rest Knopf drücken und Spannung wieder anlegen und Reset-Knopf mindestens 4 Sekunden gedrückt halten. Die LED sollte beginnen zu blinken
3. Rest-Knopf loslassen und kurz warten (2-3 Sekunden)
4. Rest-Knopf erneut 4 Sekunden drücken. LED sollte grün leuchten
Jetzt solltest du den Schalter wieder anlernen können, d.h. Spannungsversorgung trennen, kurz warten und wieder verbinden.
Viele Grüße
Volker
1. Spannungsversorgung trennen
2. Rest Knopf drücken und Spannung wieder anlegen und Reset-Knopf mindestens 4 Sekunden gedrückt halten. Die LED sollte beginnen zu blinken
3. Rest-Knopf loslassen und kurz warten (2-3 Sekunden)
4. Rest-Knopf erneut 4 Sekunden drücken. LED sollte grün leuchten
Jetzt solltest du den Schalter wieder anlernen können, d.h. Spannungsversorgung trennen, kurz warten und wieder verbinden.
Viele Grüße
Volker
- Roland M.
- Beiträge: 9894
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 1411 Mal
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Hallo Volker, willkommen im Forum!
Roland
Merkste wat?wuscheltuschel hat geschrieben: ↑22.10.2023, 22:03ich habe zwei HmIP-FSM16 hinter zwei Lampen in der Decke eingebaut und komme an die Aktoren nicht mehr ran.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Mach Sinn, ja ! Der Ablauf für's Reset stimmt aber, wie beschrieben, oder?
Gruß Volker
Gruß Volker
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: HmIP-FSM16 zurücksetzen ohne Kontakt
Grundsätzlich ja.
FSM's kann man aber auch ohne Unterbrechung der Spannungszufuhr lokal werksresetten.
Man muss halt nur an den "Knopf" kommen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen