Verfasst: 28.01.2018, 19:08
Ja, die Schaltplatine HmIP-PCBS kann an den mit F gekennzeichneten Klemmen angeschlossen werden.
Dazu werden die potentialfreien Relais-Anschlüsse NO und COM der Schaltplatine HmIP-PCBS mit den beiden Anschlüssen der Klemmen F des Antriebes verdrahtet (NO an F/links, COM an F/rechts). Der Anschluss F/rechts liegt wahrscheinlich an Masse auf und ist mit der Abschirmung der Antennenleitung verbunden, was uns hier aber nicht weiter interessiert.
Jetzt benötigt man noch eine Spannungsversorgung für die Schaltplatine, einen entsprechenden Ausgang mit 5-24V bietet die Novoport laut BA leider nicht. Geeignet ist aber z.B. ein nicht mehr benötigtes USB-Schaltnetzteil mit 5V. Dazu USB-Stecker abschneiden, rotes (+5V) und schwarzes (Masse) Kabel abisolieren und an den Spannungsversorgungs-Anschlüssen (rot an +UB, schwarz an Masse) anklemmen.
Die benötigten 230V für das Schaltnetzteil selbst kommen natürlich aus einer Steckdose. Wenn diese nicht in Reichweite des Antriebes verfügbar ist, kann man auch eine Steckdose an den Klemmen K (230V) des Antriebes auflegen bzw. ein passendes Netzteil an diesen Klemmen anschließen.
Bitte bei allen Anschlussarbeiten am Antrieb diesen stromlos machen, also Stecker oder Sicherung raus.
Um die Programmierung bzw. Einbindung in HMIP kümmern wir uns, wenn du obige Arbeiten lebendig umgesetzt hast.
Dazu werden die potentialfreien Relais-Anschlüsse NO und COM der Schaltplatine HmIP-PCBS mit den beiden Anschlüssen der Klemmen F des Antriebes verdrahtet (NO an F/links, COM an F/rechts). Der Anschluss F/rechts liegt wahrscheinlich an Masse auf und ist mit der Abschirmung der Antennenleitung verbunden, was uns hier aber nicht weiter interessiert.
Jetzt benötigt man noch eine Spannungsversorgung für die Schaltplatine, einen entsprechenden Ausgang mit 5-24V bietet die Novoport laut BA leider nicht. Geeignet ist aber z.B. ein nicht mehr benötigtes USB-Schaltnetzteil mit 5V. Dazu USB-Stecker abschneiden, rotes (+5V) und schwarzes (Masse) Kabel abisolieren und an den Spannungsversorgungs-Anschlüssen (rot an +UB, schwarz an Masse) anklemmen.
Die benötigten 230V für das Schaltnetzteil selbst kommen natürlich aus einer Steckdose. Wenn diese nicht in Reichweite des Antriebes verfügbar ist, kann man auch eine Steckdose an den Klemmen K (230V) des Antriebes auflegen bzw. ein passendes Netzteil an diesen Klemmen anschließen.
Bitte bei allen Anschlussarbeiten am Antrieb diesen stromlos machen, also Stecker oder Sicherung raus.
Um die Programmierung bzw. Einbindung in HMIP kümmern wir uns, wenn du obige Arbeiten lebendig umgesetzt hast.