HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Tobykir
Beiträge: 2
Registriert: 31.12.2016, 10:35

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von Tobykir » 03.01.2017, 15:56

Ich glaube, für mein Problem mit dem "CCU denkt, das Licht ist an - ist es aber nicht" habe ich selber die Lösung gefunden.

Hatte über die Taster andere Programme getriggert - unter anderem, dass bei langem Tastendruck auf den oberen Taster eine Hue Lampe geschaltet wird.

Nachdem ich den Schalter entfernt und wieder an der CCU2 angemeldet habe - und diesmal dieses Programm nicht verknüpft habe - ist die letzten zwei Tage mein Problem nicht mehr aufgetreten.

miwu
Beiträge: 11
Registriert: 04.01.2017, 22:31

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von miwu » 04.01.2017, 22:35

Ich habe den Schalter letzte Woche schon mit Firmware 1.22 geliefert bekommen und in die CCU2 eingebunden. Die Firmware des Schalters scheint nicht allein die Lösung zu sein, ich muß auch immer zweimal drücken, bevor er schaltet und letzte Nacht hat sich das Licht zweimal wie von Geisterhand eingeschaltet.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von Herbert_Testmann » 15.01.2017, 19:29

hallo

Es soll eine Version 1.4 geben ....

http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 15#p334557
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Lachsbrot
Beiträge: 33
Registriert: 23.12.2014, 20:11
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von Lachsbrot » 02.03.2017, 21:40

Moin zusammen,

habe auch das Problem, das es von Geisterhand an geht. Firm 1.4 ist drauf. Komischer Weise nur ein BSM schaltet das Licht an. Mitten in der Nacht. Gruselig :-)

Zum zweiten habe ich die Schalter in der Kreuzschaltung am laufen. Wenn ich die obere Taste auf "aus" programmiere und die untere Taste auf "ein" spinnt der Schalter komplett.
Dann kann ich an den normalen Schaltern das Licht aus schalten und der Aktor macht es wieder an. Also genau das Gegenteil was er soll. Mache ich das Licht an, schaltet der Aktor es wieder aus. Komisch...

hat jemand einen Tipp parat. Hilfe ist sehr gerne angenommen...

Na schau... Licht ist schon wieder an gegangen. Ohne auch nur etwas getan zu haben. Komisch...

esbol
Beiträge: 66
Registriert: 05.03.2017, 11:49

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von esbol » 05.03.2017, 12:23

Gleiches Problem mit meinem HmIP-BSM-Schalter, vor zwei Wochen neu gekauft. Licht geht unvermittelt an, kein Eintrag im Systemprotokoll, Status des Aktors ist Aus, obwohl Licht an.
CCU2-Firmware: 2.25.15
Schalter Firmware: 1.2.2

Habe vieles ausprobiert, auch den Schalter auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Nichts half zunächst.

Aber nun habe ich's zumindest vorläufig gelöst:
Ich habe die Direktverknüpfungen gelöscht!

Ich schalte den Aktor nun ausschließlich über ein Programm.
Seither ist Ruhe. Licht bleibt aus, wenn es soll, und geht an, wenn ich möchte.

Einschalten geht prima, beim Ausschalten reagiert der Taster manchmal nicht, erst nach mehrmaliger Betätigung (auch das ist in diesem Forum schon ein Thema).

Ich halte die Firmware für "Beta"!

Habe eq-3 angeschrieben, bin auf die Reaktion gespannt. Den zweiten BSM baue ich vorläufig nicht ein, überlege Rückgabe.
Kann den Schalter derzeit nicht empfehlen!

Der HmIP-FSM funktioniert wie er soll, zuverlässig! Wenn möglich diesen nehmen! Braucht allerdings zusätzlich einen Taster und ist in Wechsel/Kreuzschaltungen nicht einsetzbar (kann nur an/aus).
--------------------------------------------
CCU3 Firmware Version 3.47.15
433 Kanaele in 60 Geraeten:
6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-RC8, 5x HmIP-FSM, 1x HmIP-BSL, 13x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PDT, 7x HMIP-WRC2,
6x HmIP-WRC6, 7x HMIP-eTRV, 5x HmIP-HEATING, 2x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-RCV-50
--------------------------------------------

methodus
Beiträge: 67
Registriert: 05.07.2011, 20:17

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von methodus » 05.03.2017, 20:46

Hast du die Taster dann mit dem Programm verknüpft, um zu schalten?

Die letzte Aussage, die ich von EQ-3 bekommen habe ist, dass die Entwicklungsabteilung an dem Problem dran ist und die Firmware irgendwann auf der Homepage verteilt wird. Da das Problem aber inzwischen schon seit mehreren Monaten besteht, bin ich ziemlich enttäusvht, dass der Schalter weiterhin verkauft wird trotz dass es so massive Probleme damit gibt.

Ich bin gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Ich war kurz davor, die Schalter gegen die Dimmer zu tauschen. Aber dort ist es ja auch nicht besser...

esbol
Beiträge: 66
Registriert: 05.03.2017, 11:49

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von esbol » 06.03.2017, 19:57

Ja, ich schalte den Schalter jetzt über ein Programm (Wenn Taster gedrückt dann Aktor an/aus).

Allerdings muss ich zurückrudern. Heute morgen war das Licht wieder "automagisch" an! Scheint jetzt nur seltener zu passieren als bei den Direktverknüpfungen.

Vorteil des Programms: jetzt lässt sich das Verhalten des Schalters im Systemprotokoll verfolgen (ging bei Direktverknüpfung nicht).
Ich habe heute morgen die Zuleitung zur Lampe vom Schalter getrennt, den Schalter aber am Strom gelassen. Die Wippe (Busch-Jäger) habe ich entfernt, Schalter hängt jetzt also "lose" am Strom ohne Verbindung zur Lampe und kann mechanisch nicht mehr ausgelöst werden.

Im Systemprotokoll ist über den Tag zu sehen, dass der Taster alle paar Stunden einen "Tastendruck" meldet und ich vermute, dass dann jedesmal das Licht anginge. Der Status des Aktors bleibt aber immer auf "Aus".

Ein zweiter BSM verhält sich genauso (auch jetzt abgeklemmt). Ich glaube also nicht an einen Defekt, sondern eher an einen Konstruktions- oder Firmwarefehler.

Ich habe von eq-3 genau die gleiche Email erhalten, wie Du!

Heisst also:
- sie kennen das Problem, haben aber noch keine Lösung! Wann es eine gibt, wissen sie nicht!
- Der Schalter ist derzeit an einer CCU2 unbrauchbar!
- Er ist potentiell sogar gefährlich, wenn man damit nicht Licht, sondern irgendwelche elektrischen Geräte schaltet, die nicht dauernd und unkontrolliert laufen sollten (Heizlüfter etc.)! Vorsicht also - in solchen Anwendungen den BSM nicht einsetzen!
- Meine zwei gehen Ende der Woche zurück an Conrad!

Ich werde erstmal einen HmIP FSM als Ersatz kaufen, damit ich die Lampe endlich schalten kann. Die beiden HmIP FSM, die ich schon habe, funktionieren einwandfrei und zeigen das Phänomen nicht.

Leider ist das keine Lösung für die anderen Räume, der FSM kann auch weder in Wechsel noch in Kreuzschaltungen eingesetzt werden. Die müssen erstmal "mechanisch" bleiben.

Die HmIP PS Steckdosen, FSM Schalter, 2 und 6fach Taster, Thermostate, funktionieren alle einwandfrei, Ärger gips nur mit dem BSM. Echt schade!
--------------------------------------------
CCU3 Firmware Version 3.47.15
433 Kanaele in 60 Geraeten:
6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-RC8, 5x HmIP-FSM, 1x HmIP-BSL, 13x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PDT, 7x HMIP-WRC2,
6x HmIP-WRC6, 7x HMIP-eTRV, 5x HmIP-HEATING, 2x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-RCV-50
--------------------------------------------

ptweety
Beiträge: 522
Registriert: 07.01.2017, 16:48
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von ptweety » 06.03.2017, 20:55

Hallo zusammen,

ich selber habe 4 HmIP-BSM im Einsatz und angeregt durch diesen Thread habe ich heute mal in mein Log (von Openhab2) geschaut, weil ich das von euch beschrieben Verhalten noch nie beobachten konnte. Und wie das manchmal so ist ... wenn man nur tief genug gräbt, dann findet man auch was. Ich war übrigens in dem unten protokollierten Zeitraum definitiv nicht im Haus, sondern auf der Arbeit.

Interessanterweise scheint das Problem nur mit dem Tastendruck oben (..._2_PRESS_SHORT...) aufzutreten. Einen direkten Zusammenhang mit einer Änderung der Netzspannung (..._7_VOLTAGE...) und/oder der Netzfrequenz (..._7_FREQUENCY...) oder den anderen Messwerten kann ich nicht sicher herstellen:

Code: Alles auswählen

2017-03-06 07:27:51.008 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_0_RSSI_DEVICE changed from -57 to -56
2017-03-06 07:27:51.869 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.97 to 49.99
2017-03-06 07:27:51.890 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.01 to 0.00
2017-03-06 07:27:51.906 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.50 to 235.40

2017-03-06 07:32:11.402 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 07:32:13.421 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF
2017-03-06 07:32:14.251 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_0_RSSI_DEVICE changed from -56 to -57
2017-03-06 07:32:14.309 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_3_STATE changed from OFF to ON
2017-03-06 07:32:14.363 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_4_STATE changed from OFF to ON
2017-03-06 07:32:15.523 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 235.40 to 235.60
2017-03-06 07:32:21.469 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_0_RSSI_DEVICE changed from -57 to -56

2017-03-06 07:36:58.992 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 07:37:00.995 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 08:03:11.734 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 08:03:13.751 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 08:11:08.949 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.99 to 49.98
2017-03-06 08:11:08.986 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 235.60 to 236.70

2017-03-06 09:03:17.999 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 09:03:20.030 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 09:14:35.394 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.98 to 49.97
2017-03-06 09:14:35.419 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.00 to 0.01
2017-03-06 09:14:35.440 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 236.70 to 237.10

2017-03-06 09:30:07.146 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.97 to 50.00
2017-03-06 09:30:07.172 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.01 to 0.02
2017-03-06 09:30:07.195 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.10 to 236.60

2017-03-06 09:50:28.687 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 09:50:30.717 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 10:10:02.907 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 10:10:04.952 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF
2017-03-06 10:10:07.900 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 10:10:07.980 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_0_RSSI_DEVICE changed from -56 to -57
2017-03-06 10:10:09.934 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 10:20:35.510 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 10:20:35.543 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_0_RSSI_DEVICE changed from -57 to -56
2017-03-06 10:20:37.541 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 10:48:28.339 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 50.00 to 49.99
2017-03-06 10:48:28.363 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.02 to 0.00
2017-03-06 10:48:28.386 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 236.60 to 235.70

2017-03-06 10:50:21.982 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 10:50:23.996 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 10:53:42.728 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 10:53:44.760 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 11:00:44.598 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.99 to 50.01
2017-03-06 11:00:44.656 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 235.70 to 236.70

2017-03-06 11:31:08.622 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 50.01 to 49.99
2017-03-06 11:31:08.639 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.00 to 0.03
2017-03-06 11:31:08.657 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 236.70 to 236.50

2017-03-06 12:07:16.922 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.99 to 50.01
2017-03-06 12:07:16.943 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.03 to 0.00
2017-03-06 12:07:16.962 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 236.50 to 237.00

2017-03-06 12:14:09.254 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 12:14:11.301 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 12:28:32.993 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 12:28:35.028 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF
2017-03-06 12:28:42.969 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 12:28:44.999 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 12:47:22.641 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 50.01 to 49.97
2017-03-06 12:47:22.681 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.00 to 238.20

2017-03-06 13:21:21.251 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 13:21:23.279 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 13:25:28.131 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.97 to 50.01
2017-03-06 13:25:28.150 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.00 to 0.01
2017-03-06 13:25:28.168 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 238.20 to 236.10

2017-03-06 13:56:51.123 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 13:56:53.145 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 14:15:47.471 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 14:15:49.502 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 14:26:54.774 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 14:26:56.786 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 14:33:25.909 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 50.01 to 49.99
2017-03-06 14:33:25.924 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.01 to 0.02
2017-03-06 14:33:25.947 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 236.10 to 237.10
2017-03-06 14:33:25.959 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_ENERGY_COUNTER changed from 129.90 to 130.00

2017-03-06 14:42:38.768 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 14:42:40.792 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 14:44:07.106 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.99 to 50.01
2017-03-06 14:44:07.126 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.02 to 0.01
2017-03-06 14:44:07.150 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.10 to 237.70

2017-03-06 14:50:31.238 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 14:50:33.255 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 15:23:03.023 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 15:23:05.052 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 15:25:15.058 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 15:25:17.075 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 15:49:11.273 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 15:49:13.298 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 16:02:09.044 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 50.01 to 49.98
2017-03-06 16:02:09.110 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.70 to 237.10

2017-03-06 16:03:38.277 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 16:03:40.304 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 16:04:33.246 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 16:04:35.276 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 16:07:04.759 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from OFF to ON
2017-03-06 16:07:06.772 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_2_PRESS_SHORT changed from ON to OFF

2017-03-06 16:19:57.900 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_FREQUENCY changed from 49.98 to 50.02
2017-03-06 16:19:57.919 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_POWER changed from 0.01 to 0.00
2017-03-06 16:19:57.936 [ItemStateChangedEvent     ] - homematic_HmIP_BSM_ccu_00xxxxxxxxxxxx_7_VOLTAGE changed from 237.10 to 238.40

esbol
Beiträge: 66
Registriert: 05.03.2017, 11:49

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von esbol » 07.03.2017, 18:57

Ich kann bestätigen: meist wird ein Tastendruck "oben" ausgelöst. Der wäre nicht schlimm, denn der ist bei mir auf "Aus" programmiert. Ab und an kommt aber Tastendruck "unten" Im Log an, der ist dann Licht "An". Interessanterweise steht der Aktorenstatus trotz "Licht ist an" meist weiter auf "Aus", der Messwert zeigt aber, dass Strom fließt. Echt komisch das Teil, sowas "unberechenbares" habe ich nicht gerne in der Elektrik! :-(
--------------------------------------------
CCU3 Firmware Version 3.47.15
433 Kanaele in 60 Geraeten:
6x HMIP-SWDO, 2x HmIP-RC8, 5x HmIP-FSM, 1x HmIP-BSL, 13x HMIP-PS, 1x HMIP-PSM, 1x HmIP-PDT, 7x HMIP-WRC2,
6x HmIP-WRC6, 7x HMIP-eTRV, 5x HmIP-HEATING, 2x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-RCV-50
--------------------------------------------

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP BSM schaltet Licht immer an (CCU2)

Beitrag von Gluehwurm » 07.03.2017, 19:03

Wie schon mehrfach erwähnt, ist das Problem bekannt. Daher auf die neue Firmware warten. Wer das nicht kann/will/sonstwas schickt die Teile zurück. Rumheulen bringt jedenfalls nix. :roll:

Gruß
Bruno

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“