Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
ja.
nachträglich im Bestand mit Heizkörpern und ohne ERR
nachträglich im Bestand mit Heizkörpern und ohne ERR
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Hallo alle, vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge. War die Woche auf Dienstreise.
Paar ergänzende infos:
Von mir und meiner Familie bewohnte DHH in München (also keine Wohnung, Mehrfamilienhaus etc.) auf 160 qm mit 4 Stockwerken, BJ 2019, KfW70. Heizlastberechung je Zimmer liegt vor.
Vaillant VWL aroTHERM /2 (400V) [115] inkl. VWZ MEH 61
Alle Zimmer mit Fußbodenheizung
Die Zimmer reagieren sehr unterschiedlich auf Temperaturschwankungen (viele Meter Außenwand vs. wenige Meter).
Ein thermischer Abgleich macht bestimmt Sinn. Ich habe aber den Glauben die Fachmänner verloren und weiß nicht, wer einen hydraulischen bzw. einen thermischen Abgleich fachmännisch machen kann. Hintergrund: Als die Heizung eingebaut wurde hat diese im 1. Jahr nur mit dem Heizstab geheizt (20.000 KWH Verbrauch, hat dann die Versicherung vom Elektriker bezahlt). Verschiedene Handwerker und 4 Vaillant AD haben dann darum rumgemacht. Lösung habe ich in einem Forum gefunden. Im zweiten Jahr und bis heute war der Verbrauch bei 6.000 kwh pa.a. und damit ok.
Heute per FaceTime mit zwei befreundeten Heizungsbauern telefoniert. Es sieht so aus, dass in 90% der Räume kein Durchfluss stattfindet (gemäß Durchflussmesser). Wärme (40+ Grad) kommt in jedem Stockwerk im Vorlauf an (Habe die Heizung wieder runtergefahren, da ich gelernt habe, dies ist viel zu warm). Rücklauf ist kalt. Also fließt kein warmes Wasser in die Zimmer. Stellmotoren probeweise abmontiert, hat aber keine Einfluss auf den Durchfluss ...
Somit ist es kein Problem von Homematic sondern vermutlich funktioniert die Pumpe nicht (richtig) …
Eure Meinung? Danke im Voraus.
Paar ergänzende infos:
Von mir und meiner Familie bewohnte DHH in München (also keine Wohnung, Mehrfamilienhaus etc.) auf 160 qm mit 4 Stockwerken, BJ 2019, KfW70. Heizlastberechung je Zimmer liegt vor.
Vaillant VWL aroTHERM /2 (400V) [115] inkl. VWZ MEH 61
Alle Zimmer mit Fußbodenheizung
Die Zimmer reagieren sehr unterschiedlich auf Temperaturschwankungen (viele Meter Außenwand vs. wenige Meter).
Ein thermischer Abgleich macht bestimmt Sinn. Ich habe aber den Glauben die Fachmänner verloren und weiß nicht, wer einen hydraulischen bzw. einen thermischen Abgleich fachmännisch machen kann. Hintergrund: Als die Heizung eingebaut wurde hat diese im 1. Jahr nur mit dem Heizstab geheizt (20.000 KWH Verbrauch, hat dann die Versicherung vom Elektriker bezahlt). Verschiedene Handwerker und 4 Vaillant AD haben dann darum rumgemacht. Lösung habe ich in einem Forum gefunden. Im zweiten Jahr und bis heute war der Verbrauch bei 6.000 kwh pa.a. und damit ok.
Heute per FaceTime mit zwei befreundeten Heizungsbauern telefoniert. Es sieht so aus, dass in 90% der Räume kein Durchfluss stattfindet (gemäß Durchflussmesser). Wärme (40+ Grad) kommt in jedem Stockwerk im Vorlauf an (Habe die Heizung wieder runtergefahren, da ich gelernt habe, dies ist viel zu warm). Rücklauf ist kalt. Also fließt kein warmes Wasser in die Zimmer. Stellmotoren probeweise abmontiert, hat aber keine Einfluss auf den Durchfluss ...
Somit ist es kein Problem von Homematic sondern vermutlich funktioniert die Pumpe nicht (richtig) …
Eure Meinung? Danke im Voraus.
- Henke
- Beiträge: 1536
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
In jedem Stockwerk kommt die Wärme an, der Rücklauf ist kalt und 10% funktionieren. Da stimmt was nicht an den Aussagen, da ich nicht glaube das die Pumpe mit sehr geringer Leistung läuft.
Ich würde:
1. Sicherstellen das alle Absperrhähne auf sind und die Pumpe auf voller Leistung steht.
2. Alle Ventile schließen - Solltemperatur auf 5 Grad
3. Ein Ventil voll öffnen - Solltemperatur auf 30 Grad
4. Kontrolle wenn die Heizung/Pumpe läuft ob bei diesem Ventil das flowmeter was anzeigt.
Das ganze mit jedem Ventil durchführen und dann nach und nach alle wieder auf Automatik.
Ich würde:
1. Sicherstellen das alle Absperrhähne auf sind und die Pumpe auf voller Leistung steht.
2. Alle Ventile schließen - Solltemperatur auf 5 Grad
3. Ein Ventil voll öffnen - Solltemperatur auf 30 Grad
4. Kontrolle wenn die Heizung/Pumpe läuft ob bei diesem Ventil das flowmeter was anzeigt.
Das ganze mit jedem Ventil durchführen und dann nach und nach alle wieder auf Automatik.
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Besten Dank, werde ich morgen früh gleich testen.
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Getestet und leider bewegen sich die Durchlaufventile alle kein bisschen.
Wenn ich allerdings den Stellmotor abmache habe ich den Eindruck, dass mehr Druck auf dem Ventil ist.
Weitere Ideen? Danke
Wenn ich allerdings den Stellmotor abmache habe ich den Eindruck, dass mehr Druck auf dem Ventil ist.
Weitere Ideen? Danke
- Henke
- Beiträge: 1536
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
@shartel
Klar. Macht unheimlich viel Sinn, wenn die Pumpe kaputt ist oder die Stellmotoren nicht richtig sitzen. Die Hilfe zum thermischen Abgleich kann er in Anspruch nehmen, wenn die Ventile steuerbar sind und die Pumpe läuft.
@eMatt
Bitte mal ein Foto vom Verteiler und vom FALMOT.
Mit Begriffen wie Eindruck kann ich nichts anfangen. Entweder ändert sich der Durchfluss, zu sehen am Flowmeter, oder er ändert sich nicht.
Klar. Macht unheimlich viel Sinn, wenn die Pumpe kaputt ist oder die Stellmotoren nicht richtig sitzen. Die Hilfe zum thermischen Abgleich kann er in Anspruch nehmen, wenn die Ventile steuerbar sind und die Pumpe läuft.
@eMatt
Bitte mal ein Foto vom Verteiler und vom FALMOT.
Mit Begriffen wie Eindruck kann ich nichts anfangen. Entweder ändert sich der Durchfluss, zu sehen am Flowmeter, oder er ändert sich nicht.
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Kurzes Update: Der Durchfluss der Pumpe ist zu gering. Die Ursache ist weiterhin unklar .... an Homematic liegt es nicht.
Re: Luftwärmepumpe & Homematic Fußbodenheizungscontroller / Stellantrieb kein sinnvoller Set Up???
Abschließendes Update: das VUV (VorrangUmschaltVentil) war blockiert. 10 Sekunden Reparatur durch den AD von Vaillant ... jetzt läuft wieder alles .... Guten Rutsch!