HmIP-PSM-CH mit HmIP-FCI1 schalten

Verfasst: 14.03.2024, 17:44
von föni
hallo, ich möchte die geräte, welche an eine HmIP-PSM-CH steckdose angeschlossen sind, nur 'bestromen' lassen, wenn der schaltkontakt HmIP-FCI1 permanent geschlossen ist. (dies kann wenige minuten oder auch mehrere stunden sein)
fällt der kontakt am HmIP-FCI1 wieder ab, müssen die an der schalt und mess steckdose HmIP-PSM-CH angeschlossen geräte sofort wieder stromlos geschaltet werden.

ist dies in einer automatisierung mit dem AP möglich?

diese machbarkeitsabklärung entscheidet über den späteren kauf

Re: HmIP-PSM-CH mit HmIP-FCI1 schalten

Verfasst: 14.03.2024, 23:32
von Roland M.
Hallo!
föni hat geschrieben:
14.03.2024, 17:44
hallo, ich möchte die geräte, welche an eine HmIP-PSM-CH steckdose angeschlossen sind, nur 'bestromen' lassen, wenn der schaltkontakt HmIP-FCI1 permanent geschlossen ist.
[...]
ist dies in einer automatisierung mit dem AP möglich?
Mit zwei (!) Automationen auf jeden Fall (eine fürs Einschalten, eine fürs Ausschalten)

Eigentlich sollte man auch beide Geräte in eine Schaltgruppe packen können und damit auch vor einem Internetausfall sicher sein.

Aber bei der Cloudlösung bin ich als CCU-Nutzer kaum einmal der Blinde unter Einäugigen... ;)


Roland

Re: HmIP-PSM-CH mit HmIP-FCI1 schalten

Verfasst: 15.03.2024, 07:03
von föni
vielen dank für deine reaktion.
das mit der schaltgruppe werd ich merken und testen.