Hallo zusammen,

gibt es die möglichkeit, den Zustand eines Magnetschalters elektrisch bzw. elektronisch (also nicht per Funk!) an einen FHT-8B zu melden, sprich diesen dort unmittelbar oder über eine kleine Schaltung anzuschließen?

Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Fensterkontakte anbringen, die FHT-8TFs sind für meinen Geschmack aber eigentlich sowohl zu klobig als auch zu teuer.

Grüße,
Moishe

ZZMajor
Beiträge: 16
Registriert: 26.09.2007, 05:01

Beitrag von ZZMajor » 19.11.2007, 05:32

Hi,

direkt am FHT-8B geht es IMHO nicht. Aber, wenn Dir die FHT-8TFs zu klobig sind, ist das doch kein problem. An diesen lassen sich ja mehrere Kontakte (auch gleichzeitig in Reihenschaltung) extern anschliessen, so dass der 8TF nicht direkt am Fenster/Tür, sondern auch irgendwo versteckt verbaut werden kann. Habe es bei mir im Wohnzimmer auch so gelöst, dass ich 3 Magnetschalter (fast) unsichtbar an den 2 Fenstern und der Balkontür montiert habe, die in Reihe geschaltet auf einem (versteckt verbauten) Melder zusammenlaufen. Sobald jetzt eines der 3 Fenster/Tür geöffnet wird, erfolgt die Meldung an den Raumthermostat. Und nichts anderes wirst Du wohl auch vorhaben, denke ich?!

Gruss

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Beitrag von leknilk0815 » 19.11.2007, 08:49

Servus,
man kann zwar Sender und Empfänger "überbrücken", indem man vom Datenausgang (im TFK vor dem Sender) einen Draht zum Dateneingang des FHT's legt. Kontakte direkt an den FHT anschließen geht nicht, da der TFK ein Datenprotokoll generiert, auf welches der FHT reagiert (und NUR darauf). Kurzum - es geht nicht, so wie Du das meinst.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

moishe
Beiträge: 14
Registriert: 15.11.2007, 20:24
Wohnort: Karlsruhe

Beitrag von moishe » 01.12.2007, 09:57

Danke, das ist mal ein aussagekräftiger Post! Prost!
IPS, FHZ1300PC
6x FHT80b, 2x FHT80TF, 8x FHT8V (2x auf Heimeier, 1x auf Danfoss RA, 5x auf Polytronic)
and counting...