Habt ihr auch das Problem mit dem BOOST-Modus?
1.)
Sendet man den BOOST-Modus Befehl mit der CCU2 an den HMIP-WTH, so wird dort der Boost erfolgreich aktiviert... der Countdown läuft am HMIP-WTH herunter...
ABER die Heizung bleibt kalt, weil der HMIP-WTH den Boost-Befehl der CCU2, leider nicht an den HMIP-eTRV (direktverknüft mit HMIP-WTH) weiterleitet!!
2.)
Sendet man den BOOST-Modus Befehl mit der CCU2 an den HMIP-eTRV, so wird dort der Boost erfolgreich aktiviert... der Countdown läuft am HMIP-eTRV herunter und die Heizung wird warm. Allerdings erfährt nun der HMIP-WTH nichts davon und zeigt keinen Countdown.
3.) Aktiviert man den Boost-Modus dagegen per Knopfdruck direkt am HMIP-WTH, so wird der Befehl umgehend an den HMIP-eTRV und CCU2 weitergeleitet. HMIP-WTH und HMIP-eTRV zeigen den Countdown... und die Heizung wird warm. (auch umgekehrt klappt es, wenn man den Boost am HMIP-eTRV auslöst, zeigt auch der WHT den Countdown.)
Das Problem besteht also nur, wenn der BOOST-Befehl, wie unter Punkt 1+2 beschrieben, von der CCU2 gesendet wird.
Der Boost per Knopfdruck am Aktor (Punkt3) wird dagegen einwandfrei an die anderen Geräte weitergeleitet.
PROBLEM: KEIN BOOST-Modus mit CCU und HMIP-WHT bzw. HMIP-eTR
Moderator: Co-Administratoren
PROBLEM: KEIN BOOST-Modus mit CCU und HMIP-WHT bzw. HMIP-eTR
65 Kanäle in 24 Geräten (Mai 2016)
4x HM-Sec-SC-2, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-RC-Key4-2, 2x HMIP-eTRV, 2x HMIP-WTH, 1x HM-LC-Sw4-WM, 7x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HMIP-SWDO, 2x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sec-SCo
--------------------------------------------
29 Kanäle in 17 Geräten (Dez 2015)
3x HM-Sec-SC-2, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-RC-Key4-2, 1x HM-LC-Sw4-WM, 6x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sec-SCo
4x HM-Sec-SC-2, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-RC-Key4-2, 2x HMIP-eTRV, 2x HMIP-WTH, 1x HM-LC-Sw4-WM, 7x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HMIP-SWDO, 2x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sec-SCo
--------------------------------------------
29 Kanäle in 17 Geräten (Dez 2015)
3x HM-Sec-SC-2, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-RC-Key4-2, 1x HM-LC-Sw4-WM, 6x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sec-SCo
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 12.11.2016, 20:32
Re: PROBLEM: KEIN BOOST-Modus mit CCU und HMIP-WHT bzw. HMIP
Hallo,
hast du das Problem lösen können?
Bei mir verhält sich das System leider genau so, wie von dir beschrieben.
Danke.
Downsideup
hast du das Problem lösen können?
Bei mir verhält sich das System leider genau so, wie von dir beschrieben.
Danke.
Downsideup
-----------------------------------
- CCU2/FW 2.29.23
- 16x HMIP-SWDO - 10x HMIP-eTRV - 7x HMIP-SWSD - 4x HMIP-WTH - 4x HMIP-BSM - 2x HMIP-PS - 3x HMIP-FSM - 1x HMIP-SMO-A - 1x HMIP-KRCA - 1x HMIP-DS55
- CCU2/FW 2.29.23
- 16x HMIP-SWDO - 10x HMIP-eTRV - 7x HMIP-SWSD - 4x HMIP-WTH - 4x HMIP-BSM - 2x HMIP-PS - 3x HMIP-FSM - 1x HMIP-SMO-A - 1x HMIP-KRCA - 1x HMIP-DS55
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 12.11.2016, 20:32
Re: PROBLEM: KEIN BOOST-Modus mit CCU und HMIP-WHT bzw. HMIP
Der Homematic Support macht es sich an dieser Stelle sehr einfach, hier die Antwort zu meinem eröffnetem Ticket:
-----------------------------------------------------------
Sehr geehrter Herr XXXXXX,
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Es werden nur alle Änderungen, welche am Gerät durchgeführt werden zwischen den Linkpartnern synchronisiert.
Wenn Änderungen über die Zentrale vorgenommen werden, dann müssen diese an allen verlinkten Partnern vorgenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
------------------------------------------------------------
Downsideup
-----------------------------------------------------------
Sehr geehrter Herr XXXXXX,
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Es werden nur alle Änderungen, welche am Gerät durchgeführt werden zwischen den Linkpartnern synchronisiert.
Wenn Änderungen über die Zentrale vorgenommen werden, dann müssen diese an allen verlinkten Partnern vorgenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
------------------------------------------------------------
Downsideup
-----------------------------------
- CCU2/FW 2.29.23
- 16x HMIP-SWDO - 10x HMIP-eTRV - 7x HMIP-SWSD - 4x HMIP-WTH - 4x HMIP-BSM - 2x HMIP-PS - 3x HMIP-FSM - 1x HMIP-SMO-A - 1x HMIP-KRCA - 1x HMIP-DS55
- CCU2/FW 2.29.23
- 16x HMIP-SWDO - 10x HMIP-eTRV - 7x HMIP-SWSD - 4x HMIP-WTH - 4x HMIP-BSM - 2x HMIP-PS - 3x HMIP-FSM - 1x HMIP-SMO-A - 1x HMIP-KRCA - 1x HMIP-DS55
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: PROBLEM: KEIN BOOST-Modus mit CCU und HMIP-WHT bzw. HMIP
Hallo
Also muss man im CCU Programm den Boost Befehl an alle Geräte des Raumes schicken.
Bei HomeMatic erledigt das automatisch die virtuelle Gruppe.
Bin ja sehr gespannt, ob es die Virtuellen Gruppen für HMIP jemals geben wird ....
Getippelt mit Tapatalk HD
Also muss man im CCU Programm den Boost Befehl an alle Geräte des Raumes schicken.
Bei HomeMatic erledigt das automatisch die virtuelle Gruppe.
Bin ja sehr gespannt, ob es die Virtuellen Gruppen für HMIP jemals geben wird ....
Getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig