Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 776
- Registriert: 31.10.2007, 13:32
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
Hallo,
Interessiere mich auch für den Aktor und die Integration an eine ccu2.
Altuell steht bei Elv:
Hinweis: Gerät wird nicht durch CCU2 Firmware 2.21.10 oder niedriger unterstützt! Eine Implementierung in die CCU2 erfolgt ab Q4/2016 durch ein Firmwareupdate.
http://www.elv.de/homematic-ip-fussbode ... -24-v.html
Werde noch was abwarten.....
Erik
Interessiere mich auch für den Aktor und die Integration an eine ccu2.
Altuell steht bei Elv:
Hinweis: Gerät wird nicht durch CCU2 Firmware 2.21.10 oder niedriger unterstützt! Eine Implementierung in die CCU2 erfolgt ab Q4/2016 durch ein Firmwareupdate.
http://www.elv.de/homematic-ip-fussbode ... -24-v.html
Werde noch was abwarten.....
Erik
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
alchy hat geschrieben:Gar nicht. Da er wohl in der aktuellen Firmware (noch) nicht unterstützt wird. (sagt mir meine Glaskugel, ohne nachgeschaut zu haben)
Und nun darfst du dir die2.25.12 runterladen.erik hat geschrieben:Werde noch was abwarten.....
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 04.11.2016, 17:51
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
ich habe nun ebenfalls ein IP Wandthermostat und würde das gern anlernen. ein paar mal ging das bereits, leider verliert die CCU2 diese immer. Wie kann ich denn das Thermostat in den Anlernmodus setzen damit ich auf Gerät hinzufügen dieses wieder in die CCu2 bekomme?
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
So kurze Rückmeldung von mir. Es ist vollbracht!
Nachdem neben der CCU2 nun auch die Wandthermostate ein FW-Update auf 1.6 bekommen haben, erscheint bei den Wandthermostaten ein neuer Verknüfungskanal (:7), welcher für die HmIP-FAL230 gedacht ist. Direkt Verknüfung zwischen diesem Kanal und dem Kanal des entsprechenden Heizkreises herstellen und alles fluppt wie gewünscht.
Hoffe ich konnte etwas helfen. War auch seit Wochen daran verzweifelt.
VG
Nachdem neben der CCU2 nun auch die Wandthermostate ein FW-Update auf 1.6 bekommen haben, erscheint bei den Wandthermostaten ein neuer Verknüfungskanal (:7), welcher für die HmIP-FAL230 gedacht ist. Direkt Verknüfung zwischen diesem Kanal und dem Kanal des entsprechenden Heizkreises herstellen und alles fluppt wie gewünscht.
Hoffe ich konnte etwas helfen. War auch seit Wochen daran verzweifelt.
VG
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
noch ein Hinweis: es muss nach dem FW-Update des Wandthermostates das Wandthermostat in der CCU2 gelöscht und neu angelernt werden. Dann erscheint erst der Verknüpfungskanal 7
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
Ich habe in meiner HM-Installation bereits Heizkörperthermostate "HM-CC-RT-DN" im Einsatz welche auch teilweise mit Fensterkontakten verknüpft sind.
Nun möchte ich meine bisher ungeregelte Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur VLT- 20°) in die Raumregelung mit einbeziehen und habe mir den Fußbodenheizungsaktor "HmIP-FAL230-C10" zugelegt nach dem ich die Firmware meiner CCU2 aktualisiert habe. Konnte ich den Aktor auch an der CCU2 anlernen. Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich möchte den Temperatursensor der Heizungstermostate sowie die Fensterkontakte zusätzlich mit dem Fußbodenheizungsaktor verknüpfen. Dies scheint mir weder über Direktverknüpfung noch Programmverknüpfung oder Gruppen möglich? besteht die Möglichkeit dies über ein Script zu realisieren?
Kann mir hierzu jemand ein Beispiel nennen?
Nun möchte ich meine bisher ungeregelte Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur VLT- 20°) in die Raumregelung mit einbeziehen und habe mir den Fußbodenheizungsaktor "HmIP-FAL230-C10" zugelegt nach dem ich die Firmware meiner CCU2 aktualisiert habe. Konnte ich den Aktor auch an der CCU2 anlernen. Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich möchte den Temperatursensor der Heizungstermostate sowie die Fensterkontakte zusätzlich mit dem Fußbodenheizungsaktor verknüpfen. Dies scheint mir weder über Direktverknüpfung noch Programmverknüpfung oder Gruppen möglich? besteht die Möglichkeit dies über ein Script zu realisieren?
Kann mir hierzu jemand ein Beispiel nennen?
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
Welche Vorteile bringt der HM-IP-Fussbodenheizungsaktor an einer CCU2 im Vergleich zu einem gewöhnlichen HM-Schaltaktor mit Regelung durch ein Wandthermostat mit?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
Ich hatte mir erhofft über Funktionen wie Lastausgleich bzw PWM Regelung zusätzlich Energie einzusparen und den Komfort weiter zu erhöhen.
Das ein- und ausschalten der Stellantriebe über HM Aktoren ist natürlich auch möglich und bestimmt nich teurer.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät trotzdem wie schon beschrieben zu verwenden?
Das ein- und ausschalten der Stellantriebe über HM Aktoren ist natürlich auch möglich und bestimmt nich teurer.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät trotzdem wie schon beschrieben zu verwenden?
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Fussbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 an CCU2
HalloStoni hat geschrieben:Welche Vorteile bringt der HM-IP-Fussbodenheizungsaktor an einer CCU2 im Vergleich zu einem gewöhnlichen HM-Schaltaktor mit Regelung durch ein Wandthermostat mit?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
die Frage ist, ob man die andere Arbeitsweise als Vor oder Nachteil sieht.
Der neue Regler macht die Regelkreise ständig auf und zu und versucht mit der Länge der Öffnung die Temperatur zu regeln (Pulsweite). Ausserdem verschachtelt er die Öffnung der einzelnen Heizkreise so, dass die Last gleichmässig verteilt wird und nicht alle Ventile zeitgleich öffnen.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig