Hallo,
ich bin dabeim meine HmIP Geräte von dem Accesspoint auf eine Raspberrymatic umziehen zu lassen.
Ich habe beispielsweise ein Heizungsthermostat im Accesspoint gelöscht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und in Raspberrmatic neu angelernt. Soweit so gut.
Nun möchte ich ein neues Wochenprogramm nutzen, jedoch wird bei mit immer nur das alte Pogramm welches einmal in dem Accesspoint eingerichtet wurde verwendet. Lade ich ein neu erstelltes bzw alle Werte nur noch auf 16°C in das Thermostat so zeigt es mir nach kurzer Zeit wieder 17 bzw 21° Grad aus dem alten Programm an.
Das gleiche habe ich bereits bei Schaltsteckdosen bemerkt welche in innerhalb des Accesspoints einer anderen Verwendung zugeführt habe. Die alten Schaltpunkte werden immer weiter benutzt trotz Werksreset.
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit für einen Reset außer die 2x 4 Sekunden?
Viele Grüße
Zeitprogramme werden nicht überschrieben
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 12.12.2023, 12:05
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Zeitprogramme werden nicht überschrieben
Zuletzt geändert von Roland M. am 12.12.2023, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Zeitprogramme werden nicht überschrieben
screenshots aus den Einstellungen und Screenshots aus der Bedienung
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 12.12.2023, 12:05
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Re: Zeitprogramme werden nicht überschrieben
Hier wie Gewünscht ein paar Screeshots
Habe die Bedienung auf Manuell bzw "Heizen" gestellt und immer wieder spring die Regelung auf Auto mit den alten Sollwerte.
In Home Assistant habe ich die Entität nur anzeigen lassen und führe hier keine Automation aus.
Aufgefallen ist mir auch. Schalte ich von Automatik auf Manuell und wieder zurück, so werden die 15°C als Sollwert übernommen und kurze Zeit später stehen wieder die 21° drin.
Viele Grüße
Habe die Bedienung auf Manuell bzw "Heizen" gestellt und immer wieder spring die Regelung auf Auto mit den alten Sollwerte.
In Home Assistant habe ich die Entität nur anzeigen lassen und führe hier keine Automation aus.
Aufgefallen ist mir auch. Schalte ich von Automatik auf Manuell und wieder zurück, so werden die 15°C als Sollwert übernommen und kurze Zeit später stehen wieder die 21° drin.
Viele Grüße
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 12.12.2023, 12:05
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Re: Zeitprogramme werden nicht überschrieben
Ursache gefunden, die Lösung muss ich noch finden.
Ich habe festgestellt dass mit das Wandthermostat über die Direktverknüpfung in die Suppe spucht. Ich hatte die Einstellungen nur in dem Heizungsregler geändert. Diese Einstellungen wurden dann von dem Wandthermostat überschrieben. Ich war der Annahme gefolgt, dass beide Geräte sich gegenseitig über die Direktverknüpfung abgleichen.
Also muss ich wenn ich es richtig verstehe auch mit Homeassistant auf das Wandthermostat zugreifen, welches dann wiederum auf das Heizungsthermostat zugreift.
Ich habe mal meine Direktverknüpfungen angehangen, welche sind auf den Fensterkontakt, das Wandthermostat und den Heizungsregler beziehen.
Vielleich kann mir jemand sagen, ob ich als neuling hier alles richtig konfiguriert habe.
viele Grüße
Ich habe festgestellt dass mit das Wandthermostat über die Direktverknüpfung in die Suppe spucht. Ich hatte die Einstellungen nur in dem Heizungsregler geändert. Diese Einstellungen wurden dann von dem Wandthermostat überschrieben. Ich war der Annahme gefolgt, dass beide Geräte sich gegenseitig über die Direktverknüpfung abgleichen.
Also muss ich wenn ich es richtig verstehe auch mit Homeassistant auf das Wandthermostat zugreifen, welches dann wiederum auf das Heizungsthermostat zugreift.
Ich habe mal meine Direktverknüpfungen angehangen, welche sind auf den Fensterkontakt, das Wandthermostat und den Heizungsregler beziehen.
Vielleich kann mir jemand sagen, ob ich als neuling hier alles richtig konfiguriert habe.
viele Grüße
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Re: Zeitprogramme werden nicht überschrieben
Du musst eine Heizungsgruppe anlegen und alle Änderungen und Eingaben über das virtuelle Gruppengerät vornehmen.
Webui Handbuch bitte lesen.
Salamitaktik ist hier nicht gut gesehen. Den Wandthermostat hattest du bis jetzt noch nicht erwähnt.
Thread Tips und Tricks für Anfänger lesen, besonders Kapitel A.
Webui Handbuch bitte lesen.
Salamitaktik ist hier nicht gut gesehen. Den Wandthermostat hattest du bis jetzt noch nicht erwähnt.
Thread Tips und Tricks für Anfänger lesen, besonders Kapitel A.