Seite 1 von 1

Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 24.12.2023, 12:27
von anderl1969
Ich musste eine Heizgruppe neu anlegen, bestehend aus:
  • HM-TC-IT-WM-W-EU
  • HM-CC-RT-DN
  • 2x HM-Sec-SCo
Das Problem ist, dass das virtuelle Gerät HM-CC-VG-1 als Luftfeuchte nur "n/a" anzeigt. Ist-Termperatur übernimmt es vom Wandthermostat. Alle anderen Funktionen sind auch gegeben.

Ich hab die Gruppe extra nochmal gelöscht und neuangelegt (zum Testen auch mal ohne die beiden Fenster-Sensoren). Immer das gleiche Bild: das virtuelle Heizgruppengerät übernimmt nicht den Wert für die Luftfeuchtigkeit.

Ältere Heizgruppen haben das Problem nicht.

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 09:52
von NickHM
Hallo

ich kann das Problem nicht lösen, aber Dir zum Vergleich sagen, wie es bei mir ist.

- HM Gruppen zeigen keine Luftfeuchte
- HMIP Gruppen zeigen Luftfeuchte

CCU3 mit FW von eq-3

Ich habe also bei den vor Monaten / Jahren angelegten HM Gruppen noch nie eine Luftfeuchte gesehen. Da könnte natürlich bei einer späteren WebUI Version dazu gekommen sein.
Oder ist das ein spezielles Ding bei Raspimatic?

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 09:55
von Baxxy
Nur RaspberryMatic.

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 12:19
von NickHM
Baxxy hat geschrieben:
25.12.2023, 09:55
Nur RaspberryMatic.
Habe ich (immer noch) nicht. Also kann ich es nicht testen.
Der Ansatz wäre jetzt wohl ... Ist es ein Einzelfall, oder tritt der Fehler (?) bei allen Installationen mit der aktuellen Version auf?

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 13:39
von anderl1969
NickHM hat geschrieben:
25.12.2023, 12:19
... Ist es ein Einzelfall, oder tritt der Fehler (?) bei allen Installationen mit der aktuellen Version auf?
Genau das ist die entscheidende Frage!
Ich habe aktuell 14 Heizgruppen (8x HmIP und 6x Hm). Bis auf die eine neu angelegte zeigen alle die Luftfeuchte im virtuellen Gerät an.

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 16:08
von NickHM
also wartest Du jetzt auf jemanden mit einem RasPiMatic Testsystem oder jemanden, der sich freiwillig eine virtuelle Gruppe zerschiesst, oder Du löst selbst eine weitere Gruppe auf und machst diese neu. Dann wäre der Fehler bei Dir selbst schon mal nachvollziehbar, oder eben nicht.

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 25.12.2023, 16:59
von anderl1969
Wegen mir muss sich niemand seine Installation zerschießen. Mir ging es darum, ob jemand meine Erfahrung teilen oder widerlegen kann, weil er selbst gerade in der Situation war, eine Heizgruppe anlegen zu müssen.

Re: Heizgruppe mit Wandthermostat zeigt Luftfeuchtigkeit nicht an

Verfasst: 04.04.2024, 12:34
von Henrik
Hi,
ich hatte gestern das selbe Problem.

Meine Hardware:
2x HM-CC-RT-DN Heizungsthermostat
1x HM-TC-IT-WM-W-EU

Die "alten" Heizgruppen zeigten die Luftfeuchtigkeit an, die neue nicht.

Zusätzlich hatte ich Regelprobleme bei den Thermostaten. Daher habe ich die Firmware der HM-CC-RT-DN von 1.5 auf 1.4 down gegradet. Bei dem Downgrade hat es etwas gehakt daher musste ich die CCU (Raspberry) neu starten.

Jetzt nach Downgrade und Neustart wird die Luftfeuchte in der Gruppe wieder angezeigt.