Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 587
- Registriert: 07.11.2012, 08:02
- Wohnort: Schweiz, Graubünden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Hallo
Ich versuche eine Direktverknüpfung zwischen einem DRI16 und DRS8 zu machen, leider ohne Erfolg
Ich möchte, dass der Kanal A3 beim Änderungssignal das er vom DRI16 erhält für eine Minute ausschaltet und danach wieder einschaltet.
Siehe Bild: Leider schaltet der Kanal A3 nur aus und nicht wieder ein.
Folgendes habe ich ebenfalls schon versucht:
Einschaltverzögerung = 1min
Einschaltdauer = dauerhaft
Ausschaltdauer = 1min.
Auch das klappt leider nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss
Ritschi
Ich versuche eine Direktverknüpfung zwischen einem DRI16 und DRS8 zu machen, leider ohne Erfolg
Ich möchte, dass der Kanal A3 beim Änderungssignal das er vom DRI16 erhält für eine Minute ausschaltet und danach wieder einschaltet.
Siehe Bild: Leider schaltet der Kanal A3 nur aus und nicht wieder ein.
Folgendes habe ich ebenfalls schon versucht:
Einschaltverzögerung = 1min
Einschaltdauer = dauerhaft
Ausschaltdauer = 1min.
Auch das klappt leider nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss
Ritschi
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
einschaltverzlgerubg keine
einschaltdauer 1 min
keine
dauerhaft
einschaltdauer 1 min
keine
dauerhaft
-
- Beiträge: 587
- Registriert: 07.11.2012, 08:02
- Wohnort: Schweiz, Graubünden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Ich denke ich wurde falsch verstanden.
Ich möchte, dass der Kanal für eine Minute ausgeschaltet wird, und dann bis auf weiteres wieder eingeschaltet ist.
Stehe ich da voll auf dem Schlauch.
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
2 DVs?
eine die direkt ausschaltet und eine die verzögert um eine minute einschaltet?
eine die direkt ausschaltet und eine die verzögert um eine minute einschaltet?
- Baxxy
- Beiträge: 11027
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2284 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Wieso Schlauch? Dein DRI16 ist doch eher als "Kontakt" konfiguriert.
Aber gut, bereiten wir dem Rätselraten mal ein Ende.
Ausgehend von einer DV mit Easy-Profil "Änderungssignal" --> umstellen auf Experte --> SHORT_XXX -Parameter an folgenden Screenshot anpassen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 587
- Registriert: 07.11.2012, 08:02
- Wohnort: Schweiz, Graubünden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Hallo Baxxy
Super, das klappt mit meinem Kanal A5 schon mal super.
Nun wollte ich den Kanal A3 genau gleich einstellen.
Das Problem beim Kanal A3 ist nun, dass er zwar ausschaltet, aber nicht mehr einschaltet,
obwohl ih die Expertenparameter genau gleich eingestellt habe.
Bei einem anderen DRS8 Kanal, den ich ebenfalls über dasselbe Signal schalte, funktioniert es ebenfalls wunderbar.
Ist es möglich, dass ich die Kanäle verzögert schalten muss?
Wenn ja, welcher Parameter wäre das?
Super, das klappt mit meinem Kanal A5 schon mal super.
Nun wollte ich den Kanal A3 genau gleich einstellen.
Das Problem beim Kanal A3 ist nun, dass er zwar ausschaltet, aber nicht mehr einschaltet,
obwohl ih die Expertenparameter genau gleich eingestellt habe.
Bei einem anderen DRS8 Kanal, den ich ebenfalls über dasselbe Signal schalte, funktioniert es ebenfalls wunderbar.
Ist es möglich, dass ich die Kanäle verzögert schalten muss?
Wenn ja, welcher Parameter wäre das?
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant
- Baxxy
- Beiträge: 11027
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2284 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Ich komme mit deiner Nomenklatur nicht klar, vermutlich weil ich die anders verwende.
(Bei mir wird der jeweilige Ausgang/Statuskanal beziffert und die zugehörigen virt. Kanäle bekommen Buchstaben. Also z.B. 5-A für Kanal:18, 6-C für Kanal:24)
Am besten wir reden also direkt über die Kanalnummern.
Wenn die DV so bei verschiedenen Kanälen funktioniert dann sollte das auch bei anderen Kanälen gehen.
Gerade bei IP-Wired muss man eigentlich nix verzögern, das läuft ja alles über den Bus.
Der Sender setzt seinen Entscheidungswert samt Empfänger-Adresse(n) ab, die Empfänger hören drauf und arbeiten dann ihr "Programm" (die Parameter der DV) ab.
Gibt es noch ne andere DV zu dem "Problemkanal" die eventuell die "AUSschaltdauer" annuliert?
(Bei mir wird der jeweilige Ausgang/Statuskanal beziffert und die zugehörigen virt. Kanäle bekommen Buchstaben. Also z.B. 5-A für Kanal:18, 6-C für Kanal:24)
Am besten wir reden also direkt über die Kanalnummern.
Wenn die DV so bei verschiedenen Kanälen funktioniert dann sollte das auch bei anderen Kanälen gehen.
Gerade bei IP-Wired muss man eigentlich nix verzögern, das läuft ja alles über den Bus.
Der Sender setzt seinen Entscheidungswert samt Empfänger-Adresse(n) ab, die Empfänger hören drauf und arbeiten dann ihr "Programm" (die Parameter der DV) ab.
Gibt es noch ne andere DV zu dem "Problemkanal" die eventuell die "AUSschaltdauer" annuliert?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 587
- Registriert: 07.11.2012, 08:02
- Wohnort: Schweiz, Graubünden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Direktverknüpfungen nur aus, aber nicht mehr ein
Jop, da hast du recht mit den Kanälen
Ich glaube nun den Fehler gefunden zu haben.
Ich denke, mein Kanal 10(A) hat einen Schuss und funktioniert mit Direktverknüpfungen einfach nicht.
Wenn ich den Kanal 11(B) nehme, dann funktioniert das Ganze.
Sehr seltsam.
Ich werde nun die Kanäle 10(A) & 12(C) deaktivieren und den Kanal 11(B) benutzen.
Muss dafür einfach alle Programme anpassen und dann passt das.
Somit ist das Problem für mich behoben, vielen Dank Baxxy für die Hilfe, echt Top!
lg
Ritschi
Ich glaube nun den Fehler gefunden zu haben.
Ich denke, mein Kanal 10(A) hat einen Schuss und funktioniert mit Direktverknüpfungen einfach nicht.
Wenn ich den Kanal 11(B) nehme, dann funktioniert das Ganze.
Sehr seltsam.
Ich werde nun die Kanäle 10(A) & 12(C) deaktivieren und den Kanal 11(B) benutzen.
Muss dafür einfach alle Programme anpassen und dann passt das.
Somit ist das Problem für mich behoben, vielen Dank Baxxy für die Hilfe, echt Top!
lg
Ritschi
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant