Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Verfasst: 06.10.2023, 10:07
Hallo Gemeinde,
ich nutze derzeit das alte Wired System und bin super zufrieden.
Beim Bekannten bin ich gerade dabei Wired IP umzusetzen.
Bitte steinigt mich nicht für meine Frage aber finde den Fehler nicht.
Ganz einfache Konstellation:
3x Wired Taster --> angeschlossen an HmIPW-DRI16
2x Schaltaktor 8-fach HmIPW-DRS8 --> an jeweils einem Ausgang hängt eine Lampe
Alle Taster sind mehrfach direktverknüpft.
Wir betrachten jetzt mal nur einen, die anderen zwei sind identisch was die Verknüpfungen angeht.
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 1
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 2
Wenn ich Taster 1 drücke geht der Kanal am Aktor 1 an und Aktor 2 reagiert nicht.
Ab dem zweiten Tastendruck reagieren immer beide. Bedeutet eine Lampe ist AN und eine AUS. Die Aktoren laufen einfach nicht Synchron.
Am Aktor händisch den fehlenden Kanal dazugeschaltet, ab dem nächsten Tastendruck wieder das gleiche.
Ich bekomme es derzeit nicht hin, dass beide Kanäle an oder aus sind.
Alles möglich ausprobiert. Aktoren und DRAP Stromlos gemacht damit beide von quasi 0 starten. Die Kanäle händisch umgestellt am Aktor. Doppelverknüpfungen gelöscht, dann reagieren die Aktor auf jeden Impuls.
Was übersehe ich?
LG
Josef
ich nutze derzeit das alte Wired System und bin super zufrieden.
Beim Bekannten bin ich gerade dabei Wired IP umzusetzen.
Bitte steinigt mich nicht für meine Frage aber finde den Fehler nicht.
Ganz einfache Konstellation:
3x Wired Taster --> angeschlossen an HmIPW-DRI16
2x Schaltaktor 8-fach HmIPW-DRS8 --> an jeweils einem Ausgang hängt eine Lampe
Alle Taster sind mehrfach direktverknüpft.
Wir betrachten jetzt mal nur einen, die anderen zwei sind identisch was die Verknüpfungen angeht.
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 1
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 2
Wenn ich Taster 1 drücke geht der Kanal am Aktor 1 an und Aktor 2 reagiert nicht.
Ab dem zweiten Tastendruck reagieren immer beide. Bedeutet eine Lampe ist AN und eine AUS. Die Aktoren laufen einfach nicht Synchron.
Am Aktor händisch den fehlenden Kanal dazugeschaltet, ab dem nächsten Tastendruck wieder das gleiche.
Ich bekomme es derzeit nicht hin, dass beide Kanäle an oder aus sind.
Alles möglich ausprobiert. Aktoren und DRAP Stromlos gemacht damit beide von quasi 0 starten. Die Kanäle händisch umgestellt am Aktor. Doppelverknüpfungen gelöscht, dann reagieren die Aktor auf jeden Impuls.
Was übersehe ich?
LG
Josef