Hallo
Ich nutze das obrige Gerät um den Briefkasten zu überprüfen. Leider muss man die Klappe schon recht lange geöffnet werden um die Änderung in Homematic zu sehen.
Die Postfrau ist aber schneller und somit ist die Klappe wieder zu bevor ich etwas sehe.
Kann ich da noch etwas machen oder ist der Ansatz nicht der Richtige?
HB-UNI-SenAct-4-4-SC-BAT dauert lange bis die Änderung angezeigt wird
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 658
- Registriert: 03.01.2017, 17:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
HB-UNI-SenAct-4-4-SC-BAT dauert lange bis die Änderung angezeigt wird
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge
-
- Beiträge: 9792
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 711 Mal
- Danksagung erhalten: 1654 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC-BAT dauert lange bis die Änderung angezeigt wird
Willst du die Postfrau abpassen oder warum muss die Meldung sofort kommen? Ich würde das normalerweise als wenig zeitkritisch bewerten.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 12143
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC-BAT dauert lange bis die Änderung angezeigt wird
Der Kontakt wird sekündlich abgefragt.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... C21-L69C21
Wenn es öfter sein soll, musst du das interval() überschreiben/anpassen
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... tate.h#L90
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... C21-L69C21
Wenn es öfter sein soll, musst du das interval() überschreiben/anpassen
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... tate.h#L90