Redmatic Fehler: Datapoints von HmIP-ESI Energie-Meter fehlen in den Channels 2-4.

Node-RED als CCU3/RaspberryMatic Addon, WebApp, HomeKit, ...

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
drose28357
Beiträge: 183
Registriert: 14.10.2011, 09:05
System: CCU
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Redmatic Fehler: Datapoints von HmIP-ESI Energie-Meter fehlen in den Channels 2-4.

Beitrag von drose28357 » 19.04.2024, 19:42

Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin mit meiner Fehlermeldung. Hier scheint es mir ein Fehler in den CCU-Nodes zu sein.

Habe jetzt den neuen HmIP-ESI mit dem IEC-Sensor an einem "intelligenten" Zweirichtungszähler.

Die Statelist.cgi aus XML zeigt mir diese Datenpunkte:

Code: Alles auswählen

<device name="Sen_Haus_Stromzähler" ise_id="74667" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="Sen_Haus_Stromzähler:0" ise_id="74668" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="74669" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.DUTY_CYCLE" type="DUTY_CYCLE" ise_id="74673" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.ERROR_CODE" type="ERROR_CODE" ise_id="74674" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.ERROR_COMMUNICATION_SENSOR" type="ERROR_COMMUNICATION_SENSOR" ise_id="74675" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.LOW_BAT" type="LOW_BAT" ise_id="74680" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="74684" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="74685" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.RSSI_DEVICE" type="RSSI_DEVICE" ise_id="74686" value="-64" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.RSSI_PEER" type="RSSI_PEER" ise_id="74687" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.SENSOR_ERROR" type="SENSOR_ERROR" ise_id="74688" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="74692" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="74696" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1712344378" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Sen_Haus_Stromzähler:1" ise_id="74700" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.CHANNEL_OPERATION_MODE" type="CHANNEL_OPERATION_MODE" ise_id="74701" value="4" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1712333759" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.GAS_FLOW" type="GAS_FLOW" ise_id="74702" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="m3/h" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.GAS_FLOW_STATUS" type="GAS_FLOW_STATUS" ise_id="74703" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.POWER" type="POWER" ise_id="74704" value="5.270000" valuetype="4" valueunit="W" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.POWER_STATUS" type="POWER_STATUS" ise_id="74705" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.SELF_CALIBRATION" type="SELF_CALIBRATION" ise_id="74706" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:1.SELF_CALIBRATION_RESULT" type="SELF_CALIBRATION_RESULT" ise_id="74707" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
</channel>
<channel name="Sen_Haus_Bezug:2" ise_id="74708" index="2" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:2.ENERGY_COUNTER" type="ENERGY_COUNTER" ise_id="74709" value="2226408.100000" valuetype="4" valueunit="Wh" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:2.ENERGY_COUNTER_STATUS" type="ENERGY_COUNTER_STATUS" ise_id="74710" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:2.GAS_VOLUME" type="GAS_VOLUME" ise_id="74711" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="m3" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:2.GAS_VOLUME_STATUS" type="GAS_VOLUME_STATUS" ise_id="74712" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Sen_Haus_Stromzähler:3" ise_id="74713" index="3" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:3.ENERGY_COUNTER" type="ENERGY_COUNTER" ise_id="74714" value="" valuetype="4" valueunit="Wh" timestamp="1712333754" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:3.ENERGY_COUNTER_STATUS" type="ENERGY_COUNTER_STATUS" ise_id="74715" value="1" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Sen_Haus_Lieferung:4" ise_id="74716" index="4" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:4.ENERGY_COUNTER" type="ENERGY_COUNTER" ise_id="74717" value="1763368.900000" valuetype="4" valueunit="Wh" timestamp="1713547404" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.003FA0C9AD7162:4.ENERGY_COUNTER_STATUS" type="ENERGY_COUNTER_STATUS" ise_id="74718" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1713547404" operations="5"/>
</channel>
</device>
Abgefragt werden sollen "Sen_Haus_Bezug:2.ENERGY_COUNTER" und "Sen_Haus_Lieferung:4.ENERGY_COUNTER".
In NodeRed werden jedoch nur die Datapoints aus Channel 1 angeboten. "ENERGY_COUNTER" wird in der Dropdownbox vopn Channel 2 und 4 nicht angeboten.
Leerer Datenpunkt, wenn ich "ENERGY_COUNTER" hineinkopiere
HmIP-ESI_Channel2-Datapoints_leer.png
HmIP-ESI_Channel2-Datapoints_leer.png (22.19 KiB) 62 mal betrachtet
Falsche Dropdown-Liste für Channel2. Es scheinen die Datenpunkte aus Channel 1 zu sein.
HmIP-ESI_Channeel2_Datapoint_Falsche_Werte.png
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

Antworten

Zurück zu „RedMatic“