Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
ralfer
Beiträge: 7
Registriert: 09.03.2012, 11:30

Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von ralfer » 29.09.2012, 14:10

Hallo,
ich möchte gerne im Wohnzimmer die Heizungssteuerung automatisieren.
Der Wandthermostat, der Stellantrieb und der Tür-Fenster-Drehgriffkontakt sind an der CCU angemeldet und in der CCU miteinander verknüpft (direkte Geräteverknüpfung).
In den Kanalparametern des Thermostates (CH.:2) habe ich die Temperaturen und die Zeiten programmiert.
In den Verknüpfungsparametern der Tür habe ich die Absenktemperatur auf 12°C eingestellt.

Die Funktion des Tür-Fenster-Drehgriffkontaktes wird in der CCU richtig erkannt, der Wandthermostat bekommt das aber wohl nicht mit; wenn die Tür geöffnet wird bleibt der Türzustand wird immer closed.

Was mache ich falsch?

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von Herbert_Testmann » 29.09.2012, 15:51

Du hast in der CCU eine Direktverknüpfung zwischen Drehgriff und Wandthermostat angelegt?
Wenn der Drehgriff nicht geschlossen ist, sollte im Wandthermostat das Symbol für offenes Fenster erscheinen.
Bei mir funktioniert das.

... unterwegs getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von klassisch » 29.09.2012, 23:11

Sind alle Konfigurationen an die Geräte übertragen? Ansonsten beim Thermostat die OK-Taste 5 sek drücken und beim TFK den Anlerntaster kurz drücken. Die gelbe Lampe an der CCU geht dann aus.

ralfer
Beiträge: 7
Registriert: 09.03.2012, 11:30

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von ralfer » 30.09.2012, 12:49

klassisch hat geschrieben:Sind alle Konfigurationen an die Geräte übertragen? Ansonsten beim Thermostat die OK-Taste 5 sek drücken und beim TFK den Anlerntaster kurz drücken. Die gelbe Lampe an der CCU geht dann aus.
Ja, alle Konfigurationen sind übertragen, die gelbe LED an der CCU ist auch aus.

Herbert_Testmann hat geschrieben:Du hast in der CCU eine Direktverknüpfung zwischen Drehgriff und Wandthermostat angelegt?
Wenn der Drehgriff nicht geschlossen ist, sollte im Wandthermostat das Symbol für offenes Fenster erscheinen.
Bei mir funktioniert das.
Ja, es ist eine Direktverknüpfung in der CCU erstellt. Dort habe ich auch die Absenktemperatur eingestellt.
Sobald ich den Türgriff drehe wird auch im WEB-UI der Status richtig angezeigt, nur der Wandthermostat bleibt auf "clo".
Gerade ist mir aufgefallen, dass in der Direktverknüpfung ein Taster "Empfängerprofil testen" ist.
Wenn ich den drücke, dann gibt es eine Fehlermeldung
"HomeMatic Fehler
Das Profil konnte nicht ausgelöst werden. Sorgen Sie dazu bitte dafür, dass sich das Gerät innerhalb der Funkreichweite befindet und aktiv ist."

Das passiert aber auch bei der Verknüpfung zwischen Wandthermostat und Heizungssteller.

Keine Ahnung was mir das sagen soll; wie gesagt sowohl der Türschalter und auch der Wandthermostat tauchen in der CCU mit den aktuellen Werten auf und werden auch immer aktualisiert.

Benutzeravatar
anli
Beiträge: 4326
Registriert: 10.06.2009, 14:01
Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Kontaktdaten:

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von anli » 30.09.2012, 13:54

Wie hast Du die Direktverknüpfung angelegt? Über die CCU oder an den Geräten?

Die richtige Anlernreihenfolge ist:
DGK und Thermostat (jeweils im Werkszustand) an CCU anlernen. Dann über CCU eine Direktverknüpfung erstellen.
Herzliche Grüße, anli

Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.

Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)

Einsteiger-Hilfeerweiterter Skript-Parser

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von Herbert_Testmann » 30.09.2012, 13:54

Damit der Testknopf funktioniert, musst Du den Wandthermostat dazu bringen, mit der CCU zu reden. Also z.B. Anlernmodus.

Wichtige Frage: auf welcher Betriebsart steht der WT ?
Die Absenkung geht nur bei AUTO und ?? (hab ich vergessen)


... unterwegs getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

ralfer
Beiträge: 7
Registriert: 09.03.2012, 11:30

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von ralfer » 30.09.2012, 14:27

Es klappt jetzt…. glaube ich :D .

Ich habe mal die Komponenten protokollieren lassen.
Auffällig war, dass hin und wieder im Kanal „Heizung Wohnzimmer 3“ (ist wohl einer von 3 Kanälen des Wandthermostaten) der Fehler „0“ protokolliert wurde.
Ganz selten wurde danach die Absenktemperatur eingestellt.

Dann ist mir aufgefallen, dass der Übertragungsmodus des Türschalters auf „gesichert“ stand.
Nach dem Umschalten auf „standard“ scheint die Kommunikation zum Wandthermostat jetzt zu funktionieren.
Ich werde es mal im Auge behalten.

Vielen Dank Euch allen für die Unterstützung.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Heizungssteuerung mit Fensterkontakt

Beitrag von Herbert_Testmann » 30.09.2012, 15:00

Ein hier immer wieder zu lesender Tip zur Verbesserung der Funktion der Funkkomponenten ist, überall wo es geht, den gesicherten Modus aus zu schalten. Kostet nur Batterie und verschmutzt die Luft mit HF.


... unterwegs getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“