TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Moin zusammen!
Ich habe eine Frage/ein Problem mit den TFKs (HM-Sec-SCo):
Meine beiden Türe zum Hof bzw. zu meiner Bastelgarage schließe ich relativ oft und manchmal auch schnell bzw. kurz hintereinander.
Nach kurzer Zeit löst dann natürlich die DutyCycle-Warnung aus und alles andere, was da an dem LAN-Gateway hängt geht dann mit in die Knie.
Wie könnte man sowas lösen?
Danke
Ich habe eine Frage/ein Problem mit den TFKs (HM-Sec-SCo):
Meine beiden Türe zum Hof bzw. zu meiner Bastelgarage schließe ich relativ oft und manchmal auch schnell bzw. kurz hintereinander.
Nach kurzer Zeit löst dann natürlich die DutyCycle-Warnung aus und alles andere, was da an dem LAN-Gateway hängt geht dann mit in die Knie.
Wie könnte man sowas lösen?
Danke
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Henke
- Beiträge: 1543
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 315 Mal
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Das Problem dürfte nicht das Senden des Auf/Zu des Sensors sein, sondern die damit verbundenen Aktionen. Sei es nun Direkverknüpfungen oder Programme. Da könnte man dann auch mit einer Verzögerung ansetzen.
Anwendung bei mir: Bürotür unten um die Katze rein zulassen. Ein Öffnen und Schließen innerhalb einer Minute wird zwar registriert und geloggt, senkt aber nicht den Heizkörper.
Anwendung bei mir: Bürotür unten um die Katze rein zulassen. Ein Öffnen und Schließen innerhalb einer Minute wird zwar registriert und geloggt, senkt aber nicht den Heizkörper.
- Horst Henning
- Beiträge: 505
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Türen nicht ganz schließen, einen Spalt offenlassen?
- NilsG
- Beiträge: 1717
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Dieses Thema fällt mir immer erst wieder in der Übergangszeit auf, weil im Sommer die Tür eigentlich immer offen steht.
Im Winter gehe ich kaum zwischendurch raus, wenn ich in der Bastelgarage bin.
An Verzögerungen habe ich auch schon gedacht - aber wie sinnvoll setzen?!
Zumal beide Türe auch bei scharfgestellter "Alarmanlage" auslösen sollen.
Im Prinzip würde soetwas funktionieren:
Bei SCHARF - auslösen SOFORT / Meldeverzögerung=0
BEI UNSCHARF - auslösen ZEITVERZÖGERT / Meldeverzögerung = 30 Sekunden
Aber wie realisieren!?
Im Winter gehe ich kaum zwischendurch raus, wenn ich in der Bastelgarage bin.
An Verzögerungen habe ich auch schon gedacht - aber wie sinnvoll setzen?!
Zumal beide Türe auch bei scharfgestellter "Alarmanlage" auslösen sollen.
Im Prinzip würde soetwas funktionieren:
Bei SCHARF - auslösen SOFORT / Meldeverzögerung=0
BEI UNSCHARF - auslösen ZEITVERZÖGERT / Meldeverzögerung = 30 Sekunden
Aber wie realisieren!?
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1717
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
nicht smartHorst Henning hat geschrieben: ↑16.03.2024, 17:51Türen nicht ganz schließen, einen Spalt offenlassen?
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Henke
- Beiträge: 1543
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 315 Mal
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Da muss noch was anders dran hängen wie die Alarmanlage.
Wenn der Sensor jetzt 20 mal auf/zu geht steigt sein DC aber nicht der DC der CCU solange dort nichts weiterverarbeitet wird.
Bleibe ich bei meinem Beispiel, bei dem die Tür auch einen Alarm signalisiert.
20 mal auf/zu:
-> Alarm wird, wenn scharf,ausgelöst, einmal, Zustand des BSL an dem es auch signalisiert wird vor dem Senden kontrolliert, d.h. nur einmal wird etwas gesendet. Kein Problem beim DC.
Direktverknüpfung zum Wandthermostat, 20 mal Absenkthemperatur, 20 mal Normalthemperatur, DC CCU bumm.
Direkverknüpfung zur Sperre der Rolos, DC CCU doppelt BUMM
Lösung:
Direktverknüpfungen raus.
Tür auf -> Verzögert um 2 Minute -> Tür auf an Wandthermostat und Rollo
Tür zu -> Verzögerung löschen -> Zustand an Wandthermostat und Rollo
Wenn der Sensor jetzt 20 mal auf/zu geht steigt sein DC aber nicht der DC der CCU solange dort nichts weiterverarbeitet wird.
Bleibe ich bei meinem Beispiel, bei dem die Tür auch einen Alarm signalisiert.
20 mal auf/zu:
-> Alarm wird, wenn scharf,ausgelöst, einmal, Zustand des BSL an dem es auch signalisiert wird vor dem Senden kontrolliert, d.h. nur einmal wird etwas gesendet. Kein Problem beim DC.
Direktverknüpfung zum Wandthermostat, 20 mal Absenkthemperatur, 20 mal Normalthemperatur, DC CCU bumm.
Direkverknüpfung zur Sperre der Rolos, DC CCU doppelt BUMM
Lösung:
Direktverknüpfungen raus.
Tür auf -> Verzögert um 2 Minute -> Tür auf an Wandthermostat und Rollo
Tür zu -> Verzögerung löschen -> Zustand an Wandthermostat und Rollo
- NilsG
- Beiträge: 1717
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Die Programmen hängen da dran:
Direktverknüpfungen sind keine vorhanden.
Somit tippe ich mal auf das mit dem setzen der LED?!
Direktverknüpfungen sind keine vorhanden.
Somit tippe ich mal auf das mit dem setzen der LED?!
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- Henke
- Beiträge: 1543
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 315 Mal
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Systemvariablen ändern macht nix, da geht von der CCU nichts raus.
Daher wird es wohl die LED sein. Dort dann die Verzögerung einbauen und testen.
Daher wird es wohl die LED sein. Dort dann die Verzögerung einbauen und testen.
-
- Beiträge: 12149
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2157 Mal
- Kontaktdaten:
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
Liegt evtl. am nie behobenen Endlos-Sende-Bug der HM-Sec-SCo Firmware
- NilsG
- Beiträge: 1717
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: TFK-Sensor - häufiges Öffnen/Schließen - DutyCycle
spannender Ansatz - hast Du mehr Info dazu?
Vor allem wie eQ-3 dazu steht!?
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------