Beitrag
von HM-Villa » 04.04.2024, 10:27
Hallo Daniel,
nein, kompliziert ist das für einen Fachmann nicht. Deshalb an dieser Stelle gleich der Warnhinweis: Strom macht klein, schwarz und hässlich (für das Niederspannungsnetz zwar etwas übertrieben), aber Du weißt, was ich damit sagen will. Bitte ziehe jemanden dazu, der sich auskennt, damit Dein Überleben und das Deiner Familie gesichert ist. Der kann auch gleich hinsichtlich der Einbausituation und des benötigten Gehäuses aufklären. Es passt eben nicht alles in eine Verteilerdose aus'm Baumarkt. Jetzt aber genug philosophiert.
Es gibt, zumindest für höhere Leistungen, Motorschütze, die ein anderes Kontaktmaterial haben, als "normale" Installationsschütze. Natürlich kann man auch mit einem I-Schütz einen Motor schalten. Wenn man es (ohne Erfahrung) richtig machen will, schaut man in das Datenblatt des angepeilten Schützes und sucht die angegebene Leistung bei "Gebrauchskategorie AC-3" (Schalten von Motoren). Nachdem nun der Motor bekannt ist, könnte in Deinem Fall die Empfehlung z. B. lauten: Fa. ABB, Typ ESB 20-20, das hat bei AC-3 gerade 1,3 kW. Die bei Nennlast AC-3 150.000 elektrisch möglichen Schaltspiele sollten auch mehr als genug sein.
BTW: Bitte keine Fullquotes, man darf auch innerhalb der Codetags nur das stehen lassen, worauf man sich bezieht. Liest sich einfach besser.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten